Trong tiêu chuẩn 9113-2012 "Ống bê tông cốt thép thoát nước". - Mình chỉ thấy nói đến cách vận chuyển và bảo quản, cụ thể ở phần 7, mục 7.2: "Sản phẩm ống cống chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 70% cường độ thiết kế". Nhưng không thấy chỗ nào nói khi bê tông cống đạt bao nhiêu phần trăm thì được phép lắp đặt.
? Các bạn cho mình hỏi
- Ống cống đạt bao nhiêu % thì Lắp đặt được;
- Và bao nhiêu % thì lấp đất được. Hay phải đợi đủ 28 ngày mới được làm
? Lý do mình hỏi là vì các vấn đề sau:
+ Ban QLDA nói: Chưa thí nghiệm nén 3 cạnh ống cống thì chưa được phép lắp đặt.  (Haiz ! Như thế này thì chậm tiến độ là cái chắc)
+ Nhà thầu giải thích:
   + Thứ nhất: Nén 3 cạnh thì phải sau R28 mới nén được.
   + Thứ hai: Sau khi có kết quả nén R7 và bê tông đạt trên 70% mác thiết kế nên có thể mang đi lắp đặt và lấp đất phục vụ công tác thông đường. (Nếu sau này nén R28 và 3 cạnh không đạt thì đương nhiên là phải móc lên làm lại rồi phải không ạ)
? Theo các bạn thì trường hợp này giải quyết thế nào ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
khanhmytho Đăng lúc 31/10/2014 08:29 | Chỉ xem của tác giả
_ Thế bác làm cho anh nào BQLDA hay nhà thầu hay giám sát , đầu tiên là Ban QLDA nói đúng và làm đúng, anh chỉ được lắp đặt khi và chỉ khi có biên bản nghiệm thu ống cống đạt cường độ chịu nén theo thiết kế (nén 3 cạnh, súng bật nảy).
_ Cách giải quyết cho việc thi công nhanh là sử dụng định hình của đơn vị nơi mình mua cống và cống đã được đỗ rồi đạt đủ yếu tố kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế (khẩu độ, cường độ).
_ Còn chưa thử nghiệm, chưa có biên bản nghiệm thu chẳng ai dám cho bạn đem đi đặt cả, thanh tra sẽ "chiếu" chỗ này thế là cả 3 anh QLDA, thi công, giám sát cùng chia sẽ (hiện tại vấn đề này gặp nhiều và thường hay xảy ra) thanh tra không quan tâm bạn giải thích là kịp tiến độ đâu, chỉ quan tâm trên giấy trắng mực đen (biên bản nghiệm thu) của bạn mà làm việc . Ngay cả gối cống vẫn phải đạt đủ cường độ theo 28 ngày.

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
PMHC + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 25/4/2024 15:21 , Processed in 0.085169 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.