Khách sạn 7 tầng mặt bằng 14mx28m, tiết diện cột theo thiết kế bxh=250x600, nay đơn vị thi công đã thi công xong phần móng. Vấn đề là khi thi công móng, thép chờ cột lại bị đặt sai so với mặt bằn bxh = 600x250. Nay chủ đầu tư không muốn phá bỏ phần móng vì quá tốn kém và cần tìm biện pháp khắc phục. Mong các bác, các anh chị trong diễn đàn cho em xin ý kiến. Em xin cảm ơn mọi người!

Đánh giá

1- Đập | 2- Chạy lại kết cấu.  Đăng lúc 5/10/2015 20:07

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
fubi Đăng lúc 4/10/2015 21:33 | Chỉ xem của tác giả
K muốn đập đi làm lại theo đúng thiết kế ban đầu thì CĐT cho thiết kế tính toán lại theo móng thực tế đã làm:

1. Diện tích đáy móng chắc k thành vấn đề rồi vì vẫn đủ diện tích.

2. Nhưng lực cổ trụ theo phương ngược với thiết kế ban đầu xem có đảm bảo k?

Phải dựa trên kết quả tính toán để quyết định việc có nên sử dụng lại kết quả thực tế đã thi công sai chứ trường hợp này k phán chay được.Vì đây là ý muốn của Chủ đầu tư nên mới xử lý chữa cháy. Chứ như tôi là CĐT bắt Nhà thầu lãnh đủ, làm sai ráng mà lãnh chịu, đập bỏ làm lại vì sai đây là lỗi sai quá cơ bản về kết cấu. Nên k thể tin với trình độ này nhà thầu thi công tốt tiếp theo được. Mọi thiệt hại do lỗi này gây ra Nhà thầu phải chi trả hết cho CĐT, chứ sao CĐT lại nói là tốn kém nhỉ??? Chắc là nhà thầu ruột sân sau rồi đây.
TRình độ Nhà thầu như này thì biết đến bao giờ VN tiến lên HIỆN ĐẠI HÓA - CHUYÊN MÔN HÓA ĐƯỢC nhỉ.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 5/10/2015 07:20
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/10/2015 22:55

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
koso + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
TRB.CE Đăng lúc 4/10/2015 01:21 | Chỉ xem của tác giả
Theo bạn là đặt sai phương như thế nào? bạn nói rõ hơn được ko?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
 Tác giả| khanhcang2 Đăng lúc 4/10/2015 01:46 | Chỉ xem của tác giả
TRB.CE gửi lúc 4/10/2015 01:21
Theo bạn là đặt sai phương như thế nào? bạn nói rõ hơn được ko?

Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính kèm:

Đánh giá

Tóm lại: Đập hết cổ trụ (là nhân nhượng rồi), giữ bốn thép góc, đặt thép bổ sung tại mặt móng và đổ lại cổ trụ.  Đăng lúc 4/10/2015 19:45

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
phantu110 Đăng lúc 4/10/2015 15:45 | Chỉ xem của tác giả
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

Sai phương chịu lực trầm trọng.@@

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
 Tác giả| khanhcang2 Đăng lúc 4/10/2015 18:06 | Chỉ xem của tác giả
phantu110 gửi lúc 4/10/2015 15:45
Sai phương chịu lực trầm trọng.@@

Không đập đi thì có phương án nào không bác?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
tranhoe Đăng lúc 4/10/2015 19:46 | Chỉ xem của tác giả
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 18:06
Không đập đi thì có phương án nào không bác?

Tóm lại: Đập hết cổ trụ (là nhân nhượng rồi), giữ bốn thép góc, đặt thép bổ sung tại mặt móng cho gần đúng thiết kế (tức là có thể cắt thép, uốn éo, bỏ thêm thép cho đúng,...) và đổ lại cổ trụ.
Chính Tôi 1 lần đã bị (lúc đang học năm 3, vừa học vừa làm, chỉ bị sai phương cốt thép chứ không sai phương kết cấu) như thế này:  cột 6 Fi25 bỏ mỗi bên 3 fi 25 ở cạnh ngắn; thợ lại bỏ theo phương cạnh dài, tức là có 2 em fi25 nằm ở vùng trung hòa của Cột.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 7/5/2016 09:21
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 5/10/2015 07:21

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

8#
 Tác giả| khanhcang2 Đăng lúc 5/10/2015 07:26 | Chỉ xem của tác giả
tranhoe gửi lúc 4/10/2015 19:46
Tóm lại: Đập hết cổ trụ (là nhân nhượng rồi), giữ bốn thép góc, đặt thép bổ sun ...

Phần cốt thép neo trong móng có cần lưu ý gì thêm không bác?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

9#
 Tác giả| khanhcang2 Đăng lúc 5/10/2015 07:30 | Chỉ xem của tác giả
fubi gửi lúc 4/10/2015 21:33
K muốn đập đi làm lại theo đúng thiết kế ban đầu thì CĐT cho thiết kế tính toán l ...

Em chạy lại kết cấu thì thấy thiếu nhiều thép. Không đập đi vẫn phải bổ xung thêm thép. Em muốn hỏi là cấy thêm thép vào bê tông có đảm bảo không? Và nếu cấy được thì phương pháp cụ thể như thế nào?

Đánh giá

bổ sung thép là đúng rồi, vì làm sai phương làm việc của kết cấu gây ra moomen phương kia lớn hơn, nhưng cạnh kia bạn có 250 mà tăng thép gần như cạnh 600 thì quá dày   Đăng lúc 5/10/2015 09:34
Còn về phụ gia dán sắt vào trong bê tông thì có nhiều. Nhưng không phải dùng chỗ nào cũng được đâu nhé.  Đăng lúc 5/10/2015 08:04
k có bản vẽ thiết kế, không có ảnh chụp thực tế k thể PHÁN được bạn ơi.  Đăng lúc 5/10/2015 08:03

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

10#
TRB.CE Đăng lúc 5/10/2015 09:14 | Chỉ xem của tác giả
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

công trình bạn có xây chen ko? và bạn có hiểu tại sao phải bố trí cột như thế mà ko phải ngược lại ko?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

11#
tranhoee Đăng lúc 5/10/2015 13:43 | Chỉ xem của tác giả
TRB.CE gửi lúc 5/10/2015 09:14
công trình bạn có xây chen ko? và bạn có hiểu tại sao phải bố trí cột như thế mà  ...

nhà thầu thi công vậy là chết ngành xây dựng mình rồi.xử lý như bác tranhoe là còn nương tay quá,gặp tôi là tôi bắt làm lại hết,bắt nhà thầu thi công chịu toàn bộ trách nhiệm

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

12#
Lemon Đăng lúc 5/10/2015 15:50 | Chỉ xem của tác giả
Mặt bằng kết cấu dễ đọc vậy mà còn thi công sai. Thiết kế sai do tác trách còn đơn vị thi công thì sai trầm trọng do hiểu biết quá kém.

Đập bỏ cổ cột nhưng không chừng đế móng cũng sai phương chịu lực ( nếu là móng HCN )

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

13#
buihuyquan72 Đăng lúc 5/10/2015 17:28 | Chỉ xem của tác giả
Vấn đề này 3 năm trước tôi đã xử lý 1 công trình rồi nhà lô 6 tâng kt 6*17m . Bạn có thể tham khảo 2 p.a sau.
1 - Bạn có thể để nguyên lưới cột hiện trạng kiểm tra lại độ mảnh của cột & bổ xung thêm thép ở cạnh cột 60cm lúc này khoan lỗ đặtthép bổ xung liên kết với đài bằng"keo", keo này cũng kg rẻ đâu.
2 - Đập bỏ toàn bộ phần bê tông đài tại vị trí có cột, đặt thép cột theo đúng phương thiết kế sau đó đổ bê tông phần đài đã phá bỏ khi đổ nhất thiết phải có phụ gia chống co ngót của bê tông.
Với công trình tôi đã xử lý tôi dùng p.a 2 qua 3 năm h vẫn ổn.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
chọn P/án 2 như bạn này nói đi, vì phương án 1 thì cột của bạn cạnh kia quá nhỏ ko thỏa thông thủy đâu  Đăng lúc 6/10/2015 07:18
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
Cảm ơn bác đã chia sẻ!  Đăng lúc 6/10/2015 07:10

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

14#
 Tác giả| khanhcang2 Đăng lúc 6/10/2015 08:04 | Chỉ xem của tác giả
buihuyquan72 gửi lúc 5/10/2015 17:28
Vấn đề này 3 năm trước tôi đã xử lý 1 công trình rồi nhà lô 6 tâng kt 6*17m . Bạn ...

Cảm ơn bác, kích thước cột là 350x600, chủ đầu tư quyết định chọn phương án 2. Phương án 1 thì vẫn phải đập bê tông và cấy thêm thép, phương án 2 cũng tương tự nhưng giữ được kích thước theo bản vẽ thiết kế!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

15#
vipboyhx Đăng lúc 14/11/2015 13:25 | Chỉ xem của tác giả
Không biết bên bạn sao chứ bên mình mà thế này chắc mấy ông kỹ thuật hiện trường lãnh đủ luôn

Đánh giá

Bị sai cơ bản thế này chắc khi bị phát hiện nghỉ việc giữa chừng cũng nên :D  Đăng lúc 25/2/2016 10:32

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

16#
HatinhPro Đăng lúc 1/12/2015 11:02 | Chỉ xem của tác giả
Làm ăn thế này thì chết, bán nhà như chơi em ơi. thế này nhé ông cho chạy lại kết cấu cho chắc ăn, sau đó ông nói rõ phương án móng để anh em còn tính giải pháp. tôi nghĩ chỉ cần xử lý liên kết giữa cột với giằng móng cho tốt là đủ.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

17#
nguyenhoang.xd Đăng lúc 23/2/2016 22:58 | Chỉ xem của tác giả
buihuyquan72 gửi lúc 5/10/2015 17:28
Vấn đề này 3 năm trước tôi đã xử lý 1 công trình rồi nhà lô 6 tâng kt 6*17m . Bạn ...

Phương án 2 của bác chia sẻ rất hay!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

18#
atuanxd Đăng lúc 24/2/2016 15:38 | Chỉ xem của tác giả
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

nếu với CĐT là tư nhân thì việc xử lý theo đề nghị của CĐT hoàn toàn làm được. Với ông nhà nước thì thôi.
em bổ sung thêm cho anh BV mặt bằng móng và 3 cao độ đáy móng, cổ cột, giằng. anh sẽ bổ sung cho.
email của anh: tuan.le.ksxd@gmail.com
đừng nghe bàn nhiều, rối

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
khanhcang2 + 2 Cảm ơn anh. Chủ đầu tư đã tự gi.

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

19#
hokientruc86 Đăng lúc 4/4/2016 10:10 | Chỉ xem của tác giả
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

Dear,
Cũng chia sẻ thôi, mình từng làm sai thép phương chịu lực của cột ( lần đầu ra thi công ), giống như thế, nhưng chỉ bị 3 cột, bên mình cắt bỏ cột ( đã đổ 3 cột này rồi ) rồi những thép nào thiếu thì khoan cấy Ramset, 3 năm rồi công trình không vấn để gì, ( cột to 600x600 )
Quay trở lại vấn đề của bạn, tình hình này là rất trầm trọng , nhưng theo mình thì làm như cách của mình, vì đã từng làm và không vấn đề gì,
2. Sửa  lại kết cấu phần trên_> sửa rất nhiều

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
khanhcang2 + 2 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

20#
caybang12345 Đăng lúc 3/2/2017 08:35 | Chỉ xem của tác giả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 23/4/2024 16:41 , Processed in 0.150727 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.