Nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ. Tình hình la công nhân cắt nhầm thép (thép đai fi12 cắt thành fi 14). Vây mình phải xử lý trường hợp này như thế nào. có lập biên bản đội sắt không. thay đổi thép đai thành fi 14 được không. cảm ơn anh chị rất nhiều

Đánh giá

bạn phải nói là cấu kiện gì và tính chất như thế nào chứ. Tự nhiên buông 1 câu ra thì chẳng ai biết ntn mà giúp cả  Đăng lúc 1/12/2015 09:29
Vi phạm nội quy, BQT sẽ Xóa bài nếu Bạn không sửa theo nội quy, ở đây: http://xaydung360.vn/diendan/-xd360-siet-chat-viec-post-bai-tren-dien-dan-va-thu-vien-14070-1-1.html  Đăng lúc 1/12/2015 09:27

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

motsinhvien Đăng lúc 1/12/2015 11:04 | Xem tất
nếu bạn là thi công thì trừ tiền tổ sắt nếu cần cái này thì ko khuyến khích vì trừ chả nhiêu mà còn làm anh em xa cách, còn cách xữ lý thì phi 12 a bao nhiều thì phi 14 a bấy nhiêu, còn "quen thân" với giám sát thì có thể quy đổi phi 12 a x thành phi 14 a y (nhưng cách này chỉ là tình thế và "quen thân" chứ ko quen thân sẽ bị dập ngay)

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
v1101659 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

lyngockubi Đăng lúc 1/12/2015 09:44 | Xem tất
lỗi nhầm này là do bên mình, nên làm biên bản đội sắt thì không hợp lý. Nếu nhà thầu thân với chủ đầu tư thì được

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

chandoi1711 Đăng lúc 1/12/2015 16:05 | Xem tất
Chuyện này đơn giản thôi: Nếu nhầm ít thì chẳng sao cứ  bố trí thép f14 bước như thiết kế f12 biếu Chủ đầu tư vài cân thép. Còn nhiều thì đành làm biên bản thỏa thuận đổi thép vậy. Bố trí bước thép thưa ra và đảm  bảo đúng điện tích thép trên mặt cắt như thiết kế là ok

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
v1101659 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fcchensea Đăng lúc 3/12/2015 09:15 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vndc324 Đăng lúc 3/12/2015 09:35 | Xem tất
fcchensea gửi lúc 3/12/2015 09:15
cái này dựa vào cơ sở nào các bác

Thường bố trí thép đai lớn hơn mà vẫn giữ nguyên bước thì khả năng chịu cắt của dầm (cột) cũng lớn hơn, tuy nhiên để có cơ sở bạn phải :
  -Xem kỹ tiêu chuẩn phần thi công và nghiệm thu (TCVN....) BTCT mới nhất có quy định về nội dung của bạn nêu không , nếu có và nằm đúng như quy định thì khỏi bàn , còn không có thì mời TVTK xem xét giải quyết.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 29/3/2024 00:38 , Processed in 0.118805 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.