XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 5613|Trả lời: 41
Thu gọn cột thông tin

Nhờ mọi người cho ý kiến giúp mình về BPTC cop pha sàn ...

  [Lấy địa chỉ]
HOANGANH1802 Đăng lúc 21/6/2012 12:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Mình đang làm biện pháp thi công 1 công trình, nó oái oăm quá. mình cần mọi người chia sẻ giúp mình biện pháp chống copha cái sàn cos 0.000m. đổ sàn bê tông cos 0.00m sau khi đã thi công lớp nền bê tông gạch vỡ ở cos -0.75m. các bạn xem ảnh rồi cùng góp ý, chỉ giáo giúp mình nhé. cám ơn nhiều!

1

1

2

2

Đánh giá

Nếu bạn dùng vk thép thì có thể treo ván khuôn (dụng cụ cần VK, thép, ống PVC), đổ BT xong cắt thép treo, vK rơi xuống mà  Đăng lúc 21/6/2012 16:39
Bạn thử đề xuất BPTC của mình trước đi. Mọi người sẽ góp ý sau  Đăng lúc 21/6/2012 13:32

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 21/6/2012 13:33 | Xem tất
Sàn cách nền gạch vỡ 75 cm. Người chui vào chắc được đấy. Bạn cứ đóng bình thường. Có thể bỏ lại cốp pha mà

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| HOANGANH1802 Đăng lúc 21/6/2012 13:48 | Xem tất
khoảng thông thủy chỉ có 550mm thôi ah, còn nếu từ đáy dầm còn có 300mm.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 21/6/2012 13:59 | Xem tất

sao bạn không đề xuất phương án lắp ghép được không. Dùng PA tấm đan lắp ghép hoặc panen. Bạn cứ  đổ hết các dầm chính, phụ để thép chờ sau đó đúc tấm đan liên kết với dầm đó.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| HOANGANH1802 Đăng lúc 21/6/2012 14:02 | Xem tất
mình sẽ thi công trước 2 ô sàn ở 2 đầu, rồi tháo coppha, rồi thi công tiếp ô giữa. có được ko? nhưng cũng mất nhiều thời gian chờ bê tông để dỡ và thi công tiếp ô giữa. ở đây đổ bt trực tiếp theo mời thầu, còn việc đổ trước dầm, sau khi đạt cường độ tháo copha thì đổ sàn mình cũng thấy hay

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 21/6/2012 14:08 | Xem tất
HOANGANH1802 gửi lúc 21/6/2012 14:02
mình sẽ thi công trước 2 ô sàn ở 2 đầu, rồi tháo coppha, rồi thi công tiếp ô giữa.  ...

Bạn đổ cát đen lên, đổ bê tông trên nền đó sau này lại moi ra, có thể phun nước vào cát để moi ra . Mình nghĩ cũng dễ mà.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| HOANGANH1802 Đăng lúc 21/6/2012 14:18 | Xem tất
soixich_hp4 gửi lúc 21/6/2012 14:08
Bạn đổ cát đen lên, sau này lại moi ra. Mình nghĩ cũng dễ mà. Hic. DÙng lắp ghép l ...

uh. cũng hay phết nhỉ, cám ơn bạn nhiều

Đánh giá

Bạn đã chốt được phương án chưa  Đăng lúc 21/6/2012 15:52
ko có j. Bao giờ thi công xong cái sàn đó bạn báo kết quả cho anh em tham khảo nhé  Đăng lúc 21/6/2012 14:34

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trungchinh Đăng lúc 22/6/2012 16:21 | Xem tất
soixich_hp4 gửi lúc 22/6/2012 13:39
Bạn chốt phương án  là gì rồi

Theo mình bạn nên chấp nhận bỏ cop pha thôi,tận dụng ván xấu thôi.đổ cát vào thì tốn của,tốn công mà lấy cát ra không phải dể đâu

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

TRB.CE Đăng lúc 22/6/2012 23:29 | Xem tất
ừ! mình cũng nghĩ như trungchinh vậy, tận dụng cốp pha làm rồi bỏ luôn thôi, chứ làm theo kiểu đổ cát gì đó mắc công lấy ra lại và chưa chắc lấy hết được.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

atuanxd Đăng lúc 23/6/2012 07:55 | Xem tất
Theo mình thì cứ mỗi ô sàn chừa 1 lỗ (giống lỗ thăm) ở gữa sàn KT: 400x400 để sau này chui xống tháo VK (lưu ý gia cố thêm thép chờ để sau vá sàn lại) , Việc lắp VK cứ làm đầy đủ, phần tháo dỡ và chuyển VK ra thông qua khe hở giữa 2 sàn.các bạn không thể bỏ rác VK lại vì yêu cầu VS và thông thoáng của kho mà.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 23/6/2012 08:24 | Xem tất
Bạn tham khảo phương án sau:

1. Mục đích của thiết kế:
- Đây là công trình kho chứa. Do đó nền sàn phải có khoảng hở cách mặt đất không tiếp xúc với bất cứ VL nào để tránh hút ẩm.

2. Mục tiêu của phương án thi công:
- Cooppha phải được tháo dỡ sau khi thi công: dùng ván khuôn thép mà bỏ đi thì phí, dùng ván khuôn gỗ mà bỏ đi thì sau mối mọt không đảm bảo cho kho.
Vậy nên phải tháo ván khuôn, moi sạch sẽ Vl đệm thi công (nếu cáo như: cát..) sau khi thi công.

3. Giải pháp:
- Việc dùng cát đệm là phương án thông minh. Tuy nhiên sau khi đổ xong bê tông mà moi cát và tháo ván khuôn thì cũng là 1 cực hình. Bởi chiều rộng tới 6 mét (Tổng là 12 mét: nhưng chia đều ra 2 bên, mỗi bên còn 6 mét), chiều cao thông thủy chỉ khoảng 70cm nên moi cát tháo ván là cực khó.
- Dùng ván khuôn gỗ hay thép đều được. Nhưng phải bôi trơn bề mặt tiếp xúc ván khuôn với bê tông (dùng dầu nhớt đã sử dụng). Vì lớp mặt bê tông này không trát nên lớp dầu này không ảnh hưởng mà lại chống được mối mọt, và quan trọng nhất chính là tháo ván rất dễ dàng. Tháo bằng cách nào?
+ Ván khuôn dùng hệ cây chống liên kết bằng hệ thanh giằng lồi ra 2 bên rìa của nền nhà. Kết cấu liên kết sao cho chỉ cần phá 2 bên mỗi bên chiều sâu là 6m bằng cách đập vào đầu thanh giằng là hệ cây chống nằm sâu bên trong sẽ bị sập hết, lúc đó ván khuôn tự động rơi xuống khỏi bề mặt bê tông. Lúc này chúng ta chỉ cần kéo hệ ván khuôn ra là xong. (vì k có thời gian vẽ nên chỉ mô tả cho bạn như vậy).
Cách làm của mình vừa đơn giản, tháo hệ VK dễ dàng, kinh phí thấp. Có gì chưa hiểu phương pháp này mình sẽ giải đáp thêm.


Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5 Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 23/11/2012 07:47

Số người tham gia 4Uy Tín: +7 Thưởng +7 Thanked +4 Thu lại Lý do
vdbcd6 + 3 + 3 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
vanphupro + 1 + 1 + 1
ndunghuong + 3 + 3 + 1 Viết rất hay. Thanks!
mydien2708 + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tngage Đăng lúc 25/6/2012 00:37 | Xem tất
Theo mình, không nên sử dụng dầu nhớt để bôi bề mặt VK (phần tiếp xúc với BT)
Nguyên nhân: Dầu, nhớt có tỉ trọng nhẹ hơn nước => nhẹ hơn BT nhiều, khi đổ BT, dầu nhớt sẽ có xu hướng nổi lên, bám dính 1 phần vào cốt thép, gây giảm độ dính của BT và cốt thép => giảm khả năng chịu lực của tòan cấu kiện. Khi cốt thép bị tuột trong khối BT (nhất là cốt thép sàn), lúc này BT phải chịu 1 phần lớn momen => nguy hiểm! có thể gây nứt sàn...

- Giải pháp thay thế dầu nhớt: sử dụng tấm lót bạt, ni lông, màng phim..... để không cho BT dính vào VK
- Giải pháp VK: theo mình như kiểu Fubi là hợp lý, dễ làm và không cần phải tốn nhiều công, chỉ cần 1 người chui vào gõ các mối neo chốt rồi rút dàn chống => VK sàn tự rớt xuống => lấy ra là xong! Việc lắp VK này còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong thi công của công ty bạn!

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0
  Đăng lúc 9/1/2015 17:25
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5 Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 23/11/2012 07:49
Tôi đồng tình với BPTC của các anh  Đăng lúc 11/7/2012 09:29
Tán thành: dùng thêm lót giấy bao xi măng, ni lông.  Đăng lúc 25/6/2012 08:01
Nếu đúng chuẩn thì dùng Sika cũng có phụ gia bôi trơn ván khuôn nhưng đắt do đó chỉ dùng khi cần yêu cầu tô trát.  Đăng lúc 25/6/2012 08:00

Số người tham gia 2Uy Tín: +8 Thưởng +8 Thanked +2 Thu lại Lý do
ndunghuong + 3 + 3 + 1 Viết rất hay. Thanks!
fubi + 5 + 5 + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| HOANGANH1802 Đăng lúc 25/6/2012 09:25 | Xem tất
Cám ơn tất cả mợi sự chia sẻ của các anh!. Đúng là mỗi phường án đều có thể giải quyết vấn đề là làm sao có thể thi công được BTCT  sàn ở cos 0.000m. Nhưng khi có các phương án đó ta lại đi phân tích cái được và không được của từng  phương án về mặt kỹ thuật, kinh tế...

1- Phương án đệm cát: thi công được nhưng chi phí giá thành cao
2- Phương án dùng copha tận dụng và để lại không tháo dỡ: thi công được, nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng của công trình, vì đây là 1 nhà kho bảo quản, họ cố tình TK lớp thông thủy để phục vụ công việc và chức năng sử dụng.
3- Phương án dùng hệ cốp pha có thể sập được chỉ cần lôi ra khi tháo dỡ: thi công được và đáp ứng cả về yêu cầu mục đích sử dụng và kinh tế. vấn đề là ở đây chế tạo hệ copha đó.
Qua phân tích trên chắc tất cả mọi đều chọn PA3. cám ơn a fubi rất nhiều! nếu a có tg a có thể phác thảo dạng ảnh minh họa giúp e và mọi người cái hệ copha tương ứng với công trình này đc không ah.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hoangxaydung Đăng lúc 8/7/2012 14:04 | Xem tất
soixich_hp4 gửi lúc 21/6/2012 13:33
Sàn cách nền gạch vỡ 75 cm. Người chui vào chắc được đấy. Bạn cứ đóng bình thườ ...

Mình thấy phương án bỏ côtpha lại thì dễ làm nhất tuy nhiên bạn thử cân đối xem trên 400vuông cốtpha không ít đâu.Phương án đổ cát đen cũng được nhưng 6m mỗi bên lấy cát ra cung không đơn giản.Sàn lắp ghép thì tiện nhất rồi nhưng chủ đầu tư có chấp nhận không????Bạn thử đề xuất xem.Tình huống này khó nhung hay.hi

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tngage Đăng lúc 12/7/2012 21:26 | Xem tất
Chờ vài hôm nữa, thi tốt nghiệp trung cấp xong, mình vẽ thử hệ cốp pha kéo sập để các bạn xem thử! Ý tưởng thì đã có rồi, vấn đề là thời gian không có T_T do bận ôn thi
.....tuổi 30 bắt đầu nghề xây dựng với tấm bằng trung cấp trên tay...liệu mình có quá tụt hậu không nhỉ!?
Liệu có ai chấp nhận CV  nếu mình xin việc không hay lại quay về làm với công việc cũ để phải nhìn những cảnh...ABC...XYZ...chán nản!

Anh em đóng góp mô hình chống sàn giật sập này thử xem sao
A1.rar (22.3 KB, Lượt tải về: 618)

Đánh giá

Ủng hộ tngage! Sự bắt đầu không bao giờ muộn. Pepsi bắt đầu sau Cocacola những vẫn vượt kên sánh cùng. Tính 50 tuổi thì còn 20 năm nghề nữa bạn. Ai hơn ai?  Đăng lúc 12/7/2012 21:35

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

quangdaily Đăng lúc 19/7/2012 15:08 | Xem tất
ủng hộ bạn tngage. Bạn hoanganh1802 nếu thi công theo phương án 3 khả thi, cho anh em biết thử nha

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tngage Đăng lúc 5/8/2012 00:25 | Xem tất
chắc chủ thớt thi công ván khuôn sàn giật => sập luôn cái sàn nên lặn mất rồi....ah...men

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| HOANGANH1802 Đăng lúc 9/8/2012 15:41 | Xem tất
ah. chào bác, nhẽ ra gói vừa rồi nó là quân đỏ, nhưng cuối cùng các xếp lại nhường nhau nên bên e chỉ làm hồ sơ làm quân xanh giúp họ, nên làm hs cho có vì vậy cũng chẳng biết là thi công thực tế làm cái biện pháp đó như thế nào cả. e cám ơn các bác nhé..... nếu mà bên e thi công chắc cũng chọn pa ván khuôn sập như bác chỉ.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 9/8/2012 21:59 | Xem tất
Bạn làm quân xanh, chọn phương án sập là đúng rồi. Hê

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

thieunam.xd Đăng lúc 1/11/2012 10:20 | Xem tất
Dù phương án bạn hoanganh1802 đưa ra mặc dù bạn ấy không thi công nữa, nhưng vấn đề bạn ấy nêu ra rất hay và là giải pháp để AE trong diễn đàn học hỏi. Mình thấy các AE trong diễn đàn rất nhiệt tình và tâm huyết chia sẻ những kinh nghiệm vốn có của mình. Cám ơn các anh em trong diễn đàn rất nhiều. Mình xin gửi lời chúc sức khoẻ đến tất cả các AE trong diễn đàn!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

de1511 Đăng lúc 16/2/2014 07:39 | Xem tất
HOANGANH1802 gửi lúc 9/8/2012 15:41
ah. chào bác, nhẽ ra gói vừa rồi nó là quân đỏ, nhưng cuối cùng các xếp lại nhườn ...

chào anh?do em còn đi học ,nên không hiểu được quân xanh,quân đỏ là gì,anh có thể giải thích giúp em được không!thanh you.


de1511 trong 17/2/2014 08:15 đã trả lời thêm:
mọi người ơi có thể cho em biết quân xanh,quân đỏ mà anh HOANGANH1802 nói là gì được không vậy,do em còn đi học nên không hiểu được chuyện về quan hệ trong thi công.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tamtinh Đăng lúc 4/4/2014 10:54 | Xem tất
cái này thi công như móng bè thôi, đắp đất nguyên thổ đầm chặt rùi khoét các lỗ dầm theo kt bản vẽ, các ô sàn lót cát lấy mặt phẳng rùi giải bạt các ô dầm cũng vậy. thi công dùng máy bơm bê tông để tránh đi lai lại  nhiều là ok.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vanphupro Đăng lúc 22/4/2014 17:35 | Xem tất
fubi gửi lúc 23/6/2012 08:24
Bạn tham khảo phương án sau:

1. Mục đích của thiết kế:

cái khó là làm sao để cho cốt pha tự sặp xuống mí khó a à



vanphupro trong 22/4/2014 17:38 đã trả lời thêm:
55cm thông thủy liệu có chui vào và thao tác được vậy ko. an toàn lao động cao ko



vanphupro trong 22/4/2014 17:41 đã trả lời thêm:
ý kiến của a rất hay. cho hình ảnh minh họa cho AE dễ hiểu. e vẫn chưa hiểu thi công kiểu gì


vanphupro trong 23/4/2014 17:54 đã trả lời thêm:
đầm chặt thì lấy đất ra kiểu gì. đang cần thông thuỷ mà

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ksxdpt Đăng lúc 27/5/2014 14:48 | Xem tất
Tường chắn xung quanh bạn có thể xây sau mà vì vậy bạn nên ghép cốp pha lọt lòng toàn bộ để khi tháo có thể sập xuống hết sau đó dùng móc đưa vào sẽ lấy ra được hết mà, mình đã từng làm công trình có trần kỹ thuật dạng như thế này rồi. Mưu thầy mẹo thợ mà thợ họ sẽ làm được hết.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

minhhai052 Đăng lúc 21/11/2014 08:37 | Xem tất
soixich_hp4 gửi lúc 21/6/2012 13:33
Sàn cách nền gạch vỡ 75 cm. Người chui vào chắc được đấy. Bạn cứ đóng bình thườ ...

theo mình nếu thi công ván khuôn sàn là không thể được, nên sử dụng đệm cát và lót bạt để đổ bê tông sau đó sẽ lấy cát ra từ phia bên hông.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 28/3/2024 21:13 , Processed in 0.163524 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.