XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 6681|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kết cấu] [Hỏi] Bố trí cốt thép nhà nhịp 7.5m consol 1.9m

[Lấy địa chỉ]

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Tình hình là em mới thiết kế nên tay nghề còn non, đang làm cái nhà nhịp 7.5, có consol 1.9.
Em chon tiết diện, và bố trí thép thế này có ổn không?
Anh em cho ý kiến với. Tiện thể nhận xét luôn toàn bản vẽ vậy được chưa?
Em cảm ơn!

SAMPLE.pdf

7.67 MB, Lượt tải về: 1567

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
 Tác giả| tuantruong0913 Đăng lúc 25/10/2016 07:07 | Chỉ xem của tác giả

toàn bộ bản vẽ em có đính kèm đó a, em chụp 2 bản dầm và chi tiết dầm anh xem

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
thanhnhandp86 Đăng lúc 26/10/2016 08:10 | Chỉ xem của tác giả
tuantruong0913 gửi lúc 26/10/2016 07:59
SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI HẾT VẬY?

Cái đó bỏ vào phần mềm rùi tính ra chứ vẽ không sao được. Nó vươn 1,9 m thì cũng bình thường thôi. xem thử chuyển vị có đảm bảo không. Nhà này nhịp 7,6 mà bước cột ngang có 2,65m thì nhỏ mà. Kiểm tra lại dầm chịu uốn, xoắn có đủ không? Mặt cắt D1A nằm chỗ nào thế?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
 Tác giả| tuantruong0913 Đăng lúc 26/10/2016 08:20 | Chỉ xem của tác giả
thanhnhandp86 gửi lúc 26/10/2016 08:10
Cái đó bỏ vào phần mềm rùi tính ra chứ vẽ không sao được. Nó vươn 1,9 m thì cũ ...

Về mặt tính toán thì khá ok, chỉ có điều do hạn chế kiến trúc nên hàm lượng thép hơi cao, không biết có được không? Với mình nên dùng thép nhỏ nhiều cây hay dùng F25 mà ít cây lại? cái nào hợp lí hơn?
mặt cắt D1A là mặt cắt dầm consol đó a.
Thanks!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
thanhnhandp86 Đăng lúc 26/10/2016 08:31 | Chỉ xem của tác giả
tuantruong0913 gửi lúc 26/10/2016 08:20
Về mặt tính toán thì khá ok, chỉ có điều do hạn chế kiến trúc nên hàm lượng thé ...

Hàm lượng thép bao nhiêu mà cao. Nếu nhiều thì làm dầm bẹt ra vì không chế chiều cao. Kiểm tra chuyển vị nhé! Mấy cái consol nầy phần mềm tính toán võng 1cm thì thực tế nó võng từ >1,5 cm. mình đã từng đo thực tế rùi đó. nên chú ý ghi chú đóng vồng lên nhé!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

8#
 Tác giả| tuantruong0913 Đăng lúc 26/10/2016 08:47 | Chỉ xem của tác giả
thanhnhandp86 gửi lúc 26/10/2016 08:31
Hàm lượng thép bao nhiêu mà cao. Nếu nhiều thì làm dầm bẹt ra vì không chế chiều c ...

Nhân tiện cho em hỏi độ võng cho phép của dầm bình thường và dầm consol là bao chiêu vậy a?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

9#
thanhnhandp86 Đăng lúc 26/10/2016 09:06 | Chỉ xem của tác giả
tuantruong0913 gửi lúc 26/10/2016 08:47
Nhân tiện cho em hỏi độ võng cho phép của dầm bình thường và dầm consol là bao chi ...

TCVN 5574 Phụ lục C

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

10#
 Tác giả| tuantruong0913 Đăng lúc 26/10/2016 09:53 | Chỉ xem của tác giả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 20/4/2024 01:26 , Processed in 0.125514 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.