Nguyên nhân và cách khắc phục nền gạch bị bong bộp !!?

  [Lấy địa chỉ]
atuanxd Đăng lúc 13/12/2012 15:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Thực tế có nhiều nhà sau 1 thời gian sử dụng (trên 2 năm) tối ngủ bổng nghe tiếng răng rắc, chủ nhả không biết là gì ? tình trạng kéo dài khoảng 3-6 tháng. Một hôm mở mắt dậy bước chân xuống nền nhà bổng nghe RRRRRRÔ Ô Ô ỐP... hết hồn tưởng sập nhà.
Nhìn xuống nền nhà thì phát hiện là toàn bộ gạch lát nền bị bong đội lên hết. mà Gạch nền lát trên lầu à, là sàn bê tông .
Các bạn nào đã gặp trường hợp này xin cho biết nguyên nhân tại sao . và cách xử lý như thế nào nhé.
ảnh đính kèm theo đây các bạn góp ý.
20111225-nền nhà bộp 01.jpg
20111225-nền nhà bộp 04.jpg
IMG00320-20111226-0650.jpg

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Rất hữu ích! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 28/1/2014 22:19
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 15/1/2013 09:14
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
Chủ đề rất hay. Các bài viết chưa nêu triệt để. Mình tham luận 1 bài nhé. Thanks!  Đăng lúc 14/12/2012 16:06
Chủ đề rất hay. Thanks!  Đăng lúc 13/12/2012 23:36

Số người tham gia 8Uy Tín: +7 Thưởng +7 Thanked +9 Thu lại Lý do
thuanmessi + 1
misterx19xx + 1 Thích bài này! Thanks!
huuloc.xd + 2
thanhdat211 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
tuanminh669 + 3 Bài hay quá. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| atuanxd Đăng lúc 14/12/2012 13:54 | Xem tất

mình gởi lại nội dung mà bạn Nguyenducbinh đã giới thiệu và cho thêm ý kiến.
kẻo các bạn đi lặp vấn đề nhiều.
Vài cảnh báo sai sót trong xây dựng nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
Cập nhật lúc: 15:07 CH, ngày 22/03/2010.
Đặc tính của những hiện tượng bất thường đó, cần được phân tích để có được những câu trả lời xác đáng về nguyên nhân và biện pháp phòng chống theo từng điều kiện cụ thể

1. Khái niệm chung
Trong quá trình thi công xây dựng và sử dụng các công trình xây dựng, chúng ta thấy nhiều loại sản phẩm khác nhau có cùng nhiệm vụ, cũng như thấy nhiều hiện tượng khác nhau xảy ra đối với cùng 1 loại sản phẩm. Đáng chú ý là những hiện tượng bất thường, từ mức làm mất mỹ quan của công trình hoặc gây khó khăn cho người sử dụng, đến mức làm hư hỏng công trình. Đặc tính của những hiện tượng bất thường đó, cần được phân tích để có được những câu trả lời xác đáng về nguyên nhân và biện pháp phòng chống theo từng điều kiện cụ thể.
Ở đây, chúng ta tìm hiểu để đưa ra vài cảnh báo sai sót trong số đó, cùng với những nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa chúng.
2. Gạch lát sàn bị bong và kênh gồ lên – nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
2.1. Đặc tính cơ bản
Khi lát sàn nhà bằng gạch, chúng ta thực hiện gắn lớp vật liệu gạch định hình lên trên mặt kết cấu sàn chịu lực với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích trang trí và bảo vệ kết cấu chịu lực chính của sàn nhà đó. Từ đó, sàn nhà trở thành có 3 thớ lớp : Lớp gạch lát sàn, lớp vữa dán và kết cấu chịu lực chính. Đôi khi, mặt sàn xuất hiện 1 vài hư hỏng nhỏ, trong đó đáng chú ý là sự biến dạng và chuyển vị quá giới hạn của 1 hay 1 số lớp trong đó :
- Sàn nhận biến dạng và chuyển vị, tạo ra sự thay đổi tương đối chiều dài các thớ lớp của sàn, toàn bộ sàn bị võng xuống, tuy cả hệ thống vẫn làm việc trong trạng thái đàn - dẻo, nhưng đã gây mất mỹ quan và đã gây khó khăn cho người sử dụng.
- Các thớ lớp của sàn bị bong tróc khỏi nhau ở 1 vài vị trí, theo 1 hoặc cả 2 mặt liên kết (giữa gạch với vữa dán và giữa vữa dán với kết cấu sàn)
Khi đó, sự chuyển vị tương đối giữa các thớ lớp của sàn có thể theo nhiều mức khác nhau : từ mức chỉ gây sự bong tróc nhẹ (theo phương thẳng đứng, giữa chúng không có khoảng trống tách biệt – các thớ lớp vẫn áp sát nhau); đến mức làm cho các viên gạch đã bong tróc bị kênh gồ lên theo dạng mái nhọn hoặc chờm đè mép lên nhau.
Về công dụng của sàn nhà, những hư hỏng này từ mức gây mất mỹ quan, đến mức gây khó khăn cho người đi lại và có thể là dấu hiệu thông báo từ mất khả năng bảo vệ kết cấu chịu lực chính của sàn nhà, đến mức mất khả năng làm việc của sàn nhà, thậm chí có thể gây sự cố sập đổ sàn nhà đó một cách bất thường.
2.2. Nguyên nhân sai sót chính : Trên thực tế nguyên nhân chính của sự bất thường này có thể xác định như sau
- Lỗi sử dụng : Trong quá trình sử dụng, sàn nhà chịu những xung động cộng hưởng với dao động riêng của 1 thớ lớp nào đó của sàn nhà, gây ra sự bong tróc giữa chúng.
- Lỗi thiết kế và giám sát : Vữa dán có chất lượng chưa phù hợp với 1 hoặc cả 2 bề mặt cần dán đó (có thể hoàn toàn do thiết kế chưa phù hợp; nhưng cũng có thể do quá trình chế tạo vữa chưa thích hợp, nhưng chưa được giám sát phát hiện ra hoặc không ó biện pháp kiểm định phù hợp nên vẫn xác nhận đủ chất lượng thiết kế).
- Lỗi thi công và giám sát : Chưa làm sạch các bề mặt cần dán, hoặc khi dán gây tụ khí áp sát 1 hoặc cả 2 bề mặt cần dán (gạch và vữa hoặc kết cấu sàn và vữa), nhưng người giám sát không phát hiện ra hoặc không có biện pháp kiểm định phù hợp nên vẫn xác nhận đủ chất lượng thiết kế.
- Lỗi thiết kế hoạch thi công và giám sát (liên kết và định vị các biên chưa phù hợp, thiếu cốt thép, cốt thép đặt sai, độ dầy kết cấu chưa đủ, vật liệu kém chất lượng, cấu trúc lớp lót kém chất lượng…) làm cho kết cấu sàn không đủ độ cứng vững : Trong quá trình sử dụng mặt sàn đã lát gạch, kết cấu sàn nhận chuyển vị thẳng đứng làm cho chiều dài các cung trong trở thành ngắn hơn chiều dài các cung ngoài, đặc biệt khoảng cách giữa các biên giới hạn mỗi cung (chiều dài dây cung) trở thành ngắn nhất. Khi đó, thớ lớp nằm theo cung ngoài sẽ xuất hiện ứng xuất kéo dọc thớ; còn thớ lớp nằm theo cung trong sẽ xuất hiện ứng suất nén dọc thớ.
2.3. Diễn biến chính
2.3.1. Những vị trí thớ lớp gạch lát nằm theo cung ngoài chúng vừa chịu kéo dọc thớ, vừa bị trượt tương đối với thớ lớp vữa dán. Những vị trí có độ tăng chiều dài quá giới hạn, hoặc là những mạch vữa giữa các viên gạch có độ liên kết kém sẽ bị tách ra, hoặc là những viên gạch có độ bền kéo kém sẽ bị đứt ra, mặt sàn chưa có những chỗ gồ đội lên bất thường (theo phương thẳng đứng, các thớ lớp vẫn áp sát nhau, thậm chí vẫn còn một số chỗ bám dính lấy nhau).
2.3.2. Những vị trí thớ lớp gạch lát nằm theo cung trong, chúng vừa chịu nén dọc thớ, vừa bị trượt tương đối với thớ lớp vữa dán. Trong khi các viên gạch nằm thớ trong có tổng kích thước không giảm, cho nên có thể xảy ra 1 hoặc tổ hợp 1 vài hiện tượng sau :
- Bước đầu giữa kết cấu sàn, lớp vữa dán và lớp gạch lát có sự trượt tương đối với nhau, làm cho các viên gạch và các mạch vữa giữa chúng bị ép lại, làm cho cả ứng lực nén thớ lớp gạch lát theo phương song song với thớ này và ứng lực kéo tách chúng theo phương vuông góc với mặt sàn đều tăng dần lên.
- Khi các ứng lực này chưa vượt quá khả năng đàn hồi tương ứng của vật liệu cơ hệ ổn định.
- Khi lực gây trượt và lực kéo tách ở đây vượt quá khả năng mang tải tương ứng của vật liệu, 1 hoặc tất cả các mặt liên kết giữa các lớp này bị bong dần ra.
Sau 1 khoảng thời gian cùng bị võng khi tổng kích thước các viên gach và mạch vữa còn lại, bằng chiều dài thớ cong tương ứng, mặt sàn gạch dần dần sẽ bị cập kênh và tách rời nhau ra.
+ Trường hợp, các viên gạch không đủ khả năng chịu nén ép, chúng sẽ bị bong vỡ.
+ Trường hợp, các viên gạch đủ khả năng chịu nén ép, còn các mạch vữa giữa chúng không đủ khả năng chịu nén ép, nếu kết cấu sàn bị võng tiếp, đến khi tổng kích thước đó lớn hơn chiều dài dây cung, 1 số viên gạch sau khi bị bong và tách rời nhau ra, sẽ dần dần bị dồn gồ đội lên, ban đầu là theo dạng mái nhọn, rồi tiếp theo là theo dạng chờm đè mép lên nhau.
2.4. Biện pháp phòng ngừa
Để đề phòng những hư hỏng này và đảm bảo cho sàn nhà đạt tính bền vững, cần chú ý đồng bộ các vấn đề sau :
- Thiết kế kết cấu chịu lực chính đủ độ cứng vững.
- Kiểm tra chặt chẽ cả chất lượng, số lượng, sự bố trí và cách liên kết cốt thép.
- Kiểm tra chặt chẽ cả chất lượng, số lượng bê tông cùng với quy trình và thời gian đầm lèn.
- Nên sử dụng vật liệu lát mặt sàn có tính đàn dẻo cao (gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo…).
- Nếu lát sàn bằng gạch có độ bền cao, nên tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu co dãn của mặt sàn bằng 1 biện pháp nào đó :
+ Để khe co dãn giữa các viên gạch thông qua các mạch vữa ngang đủ lớn, với mật độ thấp và hơi loãng (có thể chỉ là nước xi măng trào lên).
+ Lát “vảy rồng” (bằng mảnh gạch vụn) tại những chỗ có chiều rộng nhỏ hơn viên gạch để tăng tổng chiều rộng các mạch vữa lên.
+ Vữa dán gạch chỉ trộn với lượng nước tối thiểu và chỉ nên lau ướt viên gạch ngay trước khi đặt lên vữa dán./.
Đỗ Thuỵ Đằng

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 3.0
Hữu ích lắm! Thanks!: 3
  Đăng lúc 6/3/2013 15:44

Số người tham gia 3Thanked +5 Thu lại Lý do
boynman + 2
lenhuhai + 2 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
tuandragon + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

weberthai Đăng lúc 6/6/2015 11:16 | Xem tất
lyngockubi gửi lúc 5/6/2015 08:53
Trên văn phòng công ty mình cũng mới bị hiện tượng này, gọi đội thợ nên họ cắt  ...

Hiện tượng gạch nền sau khi đưa công trình vào sử dụng tại khu vực miền bắc bị bộp là ít hơn so với khu vực miền nam.

Lý do:

Tỉ lệ pha trộn vữa của khu vực miền bắc khi đảo trộn vữa đều hơn khu vực phia nam.
Mình cũng đã từng đi phụ hồ một thời gian đó là lúc mới lớn và sau này mình có sống tại miền nam mình mới thấy rõ nguyên nhân va so sánh cách làm của miền bắc và nam đều khác nhau.

Ví dụ: khi trộn hồ xi măng với cát thì người bắc trộn 3 lần xong moi thi công. Còn người nam chỉ trộn 2 lần thậm trí có 1 lần duy nhất. Do vậy khi đưa vào thi công thì xi và cát không đều nhau chỗ có và chỗ ko có. Có thể đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.....

Xin Anh em cho thêm ý kiến. Thanks

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

caoboi006 Đăng lúc 13/12/2012 16:10 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ddhauxd Đăng lúc 13/12/2012 16:32 | Xem tất
Nhà người quen của mình cũng vừa bị, nhà xây được khoảng 5-6 năm. Một tiếng nổ lớn đã xảy ra và gạch lát nền chỗ phồng lên bị vỡ ra, hú hồn hú vía. Theo mình nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố cộng lại:
1. Qua thời gian sử dụng nhà bị lún không đều
2. Gạch lát nền giãn nở vì nhiệt không đều theo năm tháng dẫn đến hiện tượng kích lẫn nhau và phồng lên ở giữa
3.Kỹ thuật lát nền chưa chuẩn: thợ lát hay quết xi măng vào mặt dưới gạch không đều để tăng độ dính của gạch, xi măng và gạch lát nền giãn nở vì nhiệt khác nhau nên cũng có thể xảy ra hiện tượng đó.
Tóm lại là: sự lún lệch không đều của nhà + giản nỡ theo thời gian của gạch, xi măng không đều dẫn tới hiện tượng trên. Một tiếng nổ xảy ra, một vài viên gạch thì bị vỡ, các viên khác thì bong tróc, đành khắc phục bằng cách lát lại thôi. Một vài ý kiến. Thân!

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 2.5
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 13/12/2012 23:35
Hữu ích lắm! Thanks!: 0
  Đăng lúc 13/12/2012 21:21

Số người tham gia 1Thưởng +2 Thu lại Lý do
kachiusa12345 + 2

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hoangptsc Đăng lúc 13/12/2012 18:39 | Xem tất
Một số nguyện nhân :

1. Vữa cán nền không đạt chất lượng
2.Hồ dầu quét dưới mặt gạch không đủ.
3. Ron gạch ( khoảng cách giữa các viện gạch ) không đều , thậm chí là sát nhau nên sau thời gian bị giãn nỡ vì nhiệt.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| atuanxd Đăng lúc 13/12/2012 19:30 | Xem tất
Xem xét thêm một chút nhé:
- nhà hoàn toàn ổn định không có hiện tượng lún lệch hoặt nứt tường, sàn cứng tốt không nhịp hay run nức gì cả.
- vữa xm cũng tốt luôn, lát bằng phương pháp lát nguội bằng vũa dán chuyên dụng.
- phòng nền có nhiệt độ ổn định, không bị ẩm ướt, nóng lạnh gì (đây là phòng khách trên tầng 2).
các bạn cho thêm ý kiến.

Đánh giá

Vì co ngót trên diện rộng nên tạo ra như cái hình của anh up lên đó...  Đăng lúc 20/1/2013 15:17
Theo em trường hợp này Vữa dán dởm rồi...vì dởm nên dùng 1 thời gian nó sẽ tạo sự co ngót không đều của vữa dán  Đăng lúc 20/1/2013 15:16
trường hợp này thường xảy ra ở các nhà cao tầng và có nhịp nhà lớn. theo mình thì do sự giãn nở vì nhiệt ko đều nên hay xảy ra trường hợp như vậy  Đăng lúc 17/12/2012 00:12

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nguyenducbinh Đăng lúc 13/12/2012 20:47 | Xem tất
Cái này tưởng đơn giản nhưng ko phải thế các bác nhỉ.
Theo em thì nó như thế này .
Nguyên nhân .
-Do lớp kết dính không đạt yêu cầu.
+ vữa lót ít xi măng ,bị khô..
+Hồ xi măng khô,không quét hết diện tích gạch.
-Do gạch lát bị bẩn không kết dính hồ xi măng.
Còn về tiếng nổ thì theo em có phản ứng hóa học nào đó gây ra áp lực nén.(cái này thì e cũng không pit).hjhj

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nhat_uct Đăng lúc 13/12/2012 20:48 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nguyenducbinh Đăng lúc 13/12/2012 20:58 | Xem tất
http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/ ... 3-993c-dd315dd99e04


nguyenducbinh trong 13/12/2012 20:59 đã trả lời thêm:
Các bác xem thử di.

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 15/1/2013 09:17
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 13/12/2012 22:58

Số người tham gia 1Uy Tín: +2 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
atuanxd + 2 + 3 + 1 Rất hữu ích. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tienquy Đăng lúc 14/12/2012 07:37 | Xem tất
Sàn mà võng dẫn đến Bong gạch thì nhà có còn đứng được không, Hiện tượng trên có nhiều nguyên nhân theo tôi được biết: Thứ nhất lớp vữa láng khi thi công thợ thường cán cát trộn xi măng tưới nước ẩm để lát do vậy khi lát mọi thứ đều ở kích thước min; Khi nền nhà dần khô theo năm tháng thì kích thước của gạch và lớp vữa lót (mác quá thấp) dẫn đến việc nở thể tích của cát: Thứ hai khi lát các Bác thợ dùng xi mới ra lò nền trộn vữa chưa đều chưa đều sau này khi măng nở thể tích; Thứ ba là do gạch đất nung khi ở trạng thái thái bảo hòa độ ẩm nó có thể tăng thể tích so với khi mới ra lò

Đánh giá

Chắc ko phải vì lý do này, vì theo như hình ảnh thì vết bong theo 1 đường thẳng tắp chứ ko phải cục bộ.  Đăng lúc 14/12/2012 20:38

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
binhltb + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

anhphung Đăng lúc 15/12/2012 08:59 | Xem tất
- Sàn nhận biến dạng và chuyển vị, tạo ra sự thay đổi tương đối chiều dài các thớ lớp của sàn, toàn bộ sàn bị võng xuống, tuy cả hệ thống vẫn làm việc trong trạng thái đàn - dẻo, nhưng đã gây mất mỹ quan và đã gây khó khăn cho người sử dụng.
Lỗi sử dụng : Trong quá trình sử dụng, sàn nhà chịu những xung động cộng hưởng với dao động riêng của 1 thớ lớp nào đó của sàn nhà, gây ra sự bong tróc giữa chúng.,
- vậy yếu tố nao la nguyên nhân dẫn ra hiện tượng trên
theo em thì nguyên nhân sàn bị võng la thích họp nhất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 15/12/2012 21:50 | Xem tất
Các bài viết thật ra nói rất mơ hồ và không nêu rõ ràng cách khắc phục mang tính triệt để. Họ nêu ra nguyên nhân bằng những ngôn từ quá "bác học" nên theo mình thấy khó mà ứng dụng thực tiễn.

Theo kinh nghiệm của mình:

Sàn gạch lát bị phồng lên thậm chí còn nổ vỡ như pháo là 1 nguyên nhân trực tiếp duy nhất:
- Dãn nở nhiệt.
Hãy lưu ý, lớp vữa lát gạch không hề bị phồng nhé. Chỉ duy nhất gạch bị phồng mà thôi.
Ví dụ Kinh nghiệm:
1. Sau khi mới lát gạch xong khoảng chừng 1 tháng. Khi nghiệm thu bàn giao thấy xuất hiện 1 gian phòng (vốn sẽ trở thành kho) gạch lát phồng lên như cầu vồng. Chủ đầu tư "chửi" thi công 1 trận là "làm ẩu". Thi công ngẩn tò te.. Quyết tâm tìm nguyên nhân.
Hóa ra: CĐT trước đó lắp cục nóng điều hòa ngay phòng kho đó. Toàn bộ luồng hơi nóng điều hòa thổi vào sàn và suốt chiều dài nền gạch bị hơi nóng thổi ra đều phồng lên, càng xa càng phồng ít đi.
2. Sàn hành lang bệnh viện khi mới làm xong cũng bị phồng gạch như trên.
Hóa ra nắng hướng Tây chiều vào sàn hành lang làm giãn nở phồng gạch.
3. Phòng ngủ nhà bạn tôi cũng tầng 2 sàn bê tông dùng khoảng 3 năm thì bị phồng rồi nổ "bùm" nghe như pháo. Trong khi các phòng khác không bị.
Cuối cùng tìm ra lý do: phòng ngủ đó bị nắng phía Tây thường xuyên chiếu rọi vào làm giãn nở nhiệt gạch phồng lên.

* Còn tại sao dãn nở nhiệt gây ra phồng gạch?
- Khi nhiệt chiếu vào nền gạch, các thành phần hạt của "xương gạch" sẽ tách rời xa nhau dãn nở. Nhưng nếu mối liên kết giữa viên gạch với lớp vữa chắc hơn sự giãn nở của phân tử gạch thì nó sẽ giữ các phân tử gạch lại không cho nở ra, co vào.
==> Vậy thì đây rồi: nếu vữa ở dưới chắc chắn, lớp hồ dầu được trải đều và dán chắc chắn, hoặc keo dán gạch vào vữa trên nền bê tông được chắc chắn với lực giữ > lực trương nở của viên gạch nền thì lúc đó viên gạch sẽ chịu nằm yên.
Và điểm lưu ý thêm: tác động của nhiệt không phải gia tăng liên tục và suốt ngày đêm mà là: sáng hay trưa chiếu nắng vào nền bắt đầu gây dãn gạch, sau đó về chiều và tối mát dần. Lúc đó viên gạch co lại xìu xuống. Chính vì thế thường về đêm (hạ nhiệt - co lại)  hoặc lúc nóng nhiệt (tăng nhiệt - giãn ra) sẽ nghe "rắc rắc".

* Qua hình ảnh bạn chụp, mình thấy rằng nền phòng đó chịu tác dụng của nắng chiếu qua cửa sổ nên gây dãn nở nhiệt như phân tích trên.

Cách khắc phục:
* Tại những phòng bị nắng chiếu chú ý:
- Dán đều hồ dầu toàn viên gạch , lớp vữa mác 50.
- Nếu lát khô thì dùng keo loại tốt (dán đúng kỹ thuật) và bề mặt vữa phải chuẩn. Nhằm sự liên kết giữa nền vữa và viên gạch được "là 1 thể thống nhất" nó níu giữ sự giản nở và co lại của gạch làm gạch "pótay". Nở ra, giãn vào không nổi trước lực giữ của keo "ịn" gạch vào lớp vữa nền.
* Nếu nền đã bị phồng rộp rồi thì dùng máy cắt cắt roăn để lấy gạch ra còn nguyên vẹn kẻo vỡ (vì tìm gạch đồng kiểu khó lắm) và tiến hành "trảm vữa" đoạn đó ra lát lại theo lưu ý trên. Mình xử lý cách này thấy sau khi xử lý xong mấy năm nay không bị lại nữa.
GachPhong.gif

* Cách viết "dân dã" không "bác học" mong các bạn thông cảm cùng chia sẻ.
Thân ái!


Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 3.5 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 3.3 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 18/12/2013 15:33
Rất hữu ích! Thanks!: 5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 12/12/2013 16:15
Rất hữu ích! Thanks!: 0
  Đăng lúc 12/12/2013 16:08
Hữu ích lắm! Thanks!: 4
  Đăng lúc 6/3/2013 15:50
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 15/1/2013 09:23

Số người tham gia 8Uy Tín: +14 Thưởng +10 Thanked +9 Thu lại Lý do
duxdbk + 2 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
hoquangtrungzz + 2 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
huynhxdqt + 3 + 3 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
quanghuy0610 + 1 + 1 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
consol + 3 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hoaroicuafat Đăng lúc 16/12/2012 00:11 | Xem tất
Nền nhà bị bong rộp thì có rất nhiều nguyên nhân,anh FUBI diễn giải nghe hợp lý và khoa học
''Cách khắc phục:
* Tại những phòng bị nắng chiếu chú ý:
- Dán đều hồ dầu toàn viên gạch , lớp vữa mác 50.
- Nếu lát khô thì dùng keo loại tốt (dán đúng kỹ thuật) và bề mặt vữa phải chuẩn. Nhằm sự liên kết giữa nền vữa và viên gạch được "là 1 thể thống nhất" nó níu giữ sự giản nở và co lại của gạch làm gạch "pótay". Nở ra, giãn vào không nổi trước lực giữ của keo "ịn" gạch vào lớp vữa nền.
* Nếu nền đã bị phồng rộp rồi thì dùng máy cắt cắt roăn để lấy gạch ra còn nguyên vẹn kẻo vỡ (vì tìm gạch đồng kiểu khó lắm) và tiến hành "trảm vữa" đoạn đó ra lát lại theo lưu ý trên. Mình xử lý cách này thấy sau khi xử lý xong mấy năm nay không bị lại nữa.''

Anh FUBI có nhiều kinh nghiệm thi công hoàn thiện nhỉ.
Tôi đồng ý với anh FUBI vì tôi đi thi công đều lát theo cách này(kể cả những chỗ không có ánh nắng ).Lát khô hay lát dẻo(nên lát khô vì dễ thi công) thì lớp vữa lót phải đúng mác, đủ độ ẩm(không quá ướt cũng không quá khô);sau khi cán xong lớp lót cho phẳng và đúng cốt nên chờ một lúc đến khi bề mặt lớp lót này se lại rồi tưới hồ dầu lên bề mặt lớp lót tiến hành lát,dùng búa chun gõ đều lên viên gạch, trước lúc lát nên ngâm gạch vào nước.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 18/12/2013 15:35

Số người tham gia 1Uy Tín: +5 Thưởng +5 Thanked +1 Thu lại Lý do
fubi + 5 + 5 + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| atuanxd Đăng lúc 16/12/2012 10:36 | Xem tất
Bài được atuanxd sửa lúc  16/12/2012 10:37

Vấn đề như anh FuBi nên hoàn toàn phù hợp với hiện tượng đó.
Ở đây mình muốn thêm là với trường hợp xãy ra mà phần lớn không thuộc vào điều kiện nhiệt gây ra như trên, các vị trí nền phòng là kín, mát, không máy lạnh, không bị nắng gió. không chịu tải gì , không thay đổi công năng sử dụng (phần lớn là phòng khách, P ngủ). ...
Mình cũng theo dõi và xử lý vụ này khá nhiều rồi, có vài nguyên nhân như sau:
- Chất lượng của gạch: phần lớn các hiện tượng xãy ra thuộc vào loại gạch Ceramic và Granite nhân tạo (tham khảo thêm tài liệu sau http://sgtt.vn/oldweb/cacsobaotruoc/373_28/p26_nhanbietgach.htm). thực tế mình lại gặp phải các sản phẩm có nguồn gốc từ TQ. sản phẩm của VN chưa thấy bị.
- Chất lượng chất kết dính giữa gạch và cốt nền: hiện nay đa phần chúng ta vẫn dùng XM để dán gạch. tuy nhiên với loại sản phẩm gạch Ceramic và Granite nhân tạo thì dùng XM là không phù hợp, cần thết phải dùng vữa chuyên dụng. Có 1 số công trình mình dùng silicon để dán mình thấy tốt không kém gì vữa dán như của hàng quầy Bar.
- Chất lượng thi công của thợ: để ý rằng khi ốp lát với XM thì yêu cầu duy trì độ ẩm của phần cốt dán là quan trọng, nhưng các bác thợ thì lại để khô (cho dể dán). thật nguy hiểm vì XM khô nhanh sẽ co ngót và bong dộp xãy ra càng nhanh. Ngược lại với công tác lát nền khi vữa XM bị nhão loãng (khi lát gõ nước cứ trào lên) đãm bảo về sau bong chắc. Vấn đề là khi làm hồ dầu XM phải trôn và chờ ít nhất 5 phút cho XM thủy hóa hết sau đó đánh vữa lại đủ dẻo để mà ốp, lát.
- Do yêu cầu thẩm mỹ: Hiên nay với các loại gạch Ceramic và Granite nhân tạo cao cấp rất đẹp và sắc cạnh. nhiều chủ nhà (cả thợ) cứ cho ốp lát sít vào nhau luôn mà không chừa ron theo kỹ thuật, 1 sai lầm lớn, ảnh hưởng đến sự làm việc của VL và sử lý về sau.
Các bạn có nghĩ là gạch Ceramic và Granite nhân tạo nếu ở trạng thái khô và ẩm ướt thay đổi kéo dài cũng sẽ làm gạch co gãn và bong dộp không? không phụ thuộc vào nhiệt độ nhé.

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 4.5
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 15/1/2013 09:26
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 4
Không tuyệt vời sao được  Đăng lúc 17/12/2012 21:52

Số người tham gia 4Uy Tín: +9 Thưởng +9 Thanked +5 Thu lại Lý do
duxdbk + 2 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
quanghuy0610 + 1 + 1 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
consol + 3 + 3 + 1 Rất chuyên nghiệp. Cảm ơn!
fubi + 5 + 5 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nam.transon Đăng lúc 16/12/2012 16:49 | Xem tất
Chào các anh chị em tham luận bài viết này, đặc biệt hoan nghênh và ủng hộ ý kiến của fubi nhất. Tôi xin tham luận thêm ý kiến của mình như sau:
- Đầu tiên tôi khẳng định nền gạch bị nổ tung và bong gạch ra là do dãn nở nhiệt, tuy nhiên có nhà bị có nhà không bị thì tôi sẽ giải thích tiếp bên dưới sau. Còn bạn có biết gạch lát nền nói chung ( ceramic, granite, hay natural granite...) có hệ số dãn nở nhiệt là bao nhiêu: nó có hệ số khoảng 20x10^-6/do C - gạch loại tốt (phương pháp thử nghiệm ISO 10545-8 Ceramic tile- Determine of linear thermal expansion). Thông số này có nghĩa là: cứ thay đổi 1 độ C và trong 1 mét dài thì độ dãn nở là 0.02mm, như vậy nếu bị nắng rọi lên mặt nền làm tăng thêm khoảng 10 độ C và nền gạch có độ rộng 5m thì sẽ dãn nở tổng cộng là: 0.02 x 5 x 5 = 1.0 mm.
- Khi bị dãn nở mà kỹ thuật lát nền sau đây sẽ bị bong tách( bong tróc này xảy ra kèm theo tiếng nổ):
+ Gạch lát quá sát nhau, không chừa độ hở tối thiểu ( thông thường các hãng gạch nổi tiếng có kèm theo que cử dày khoảng 1-2 mm trong thùng hàng tuỳ theo kích thước gạch, gạch granite của Taicera khi xuất sang EU thấy có que cử này),
+ Có chừa khe co dãn nhưng lại chèn đầy khe bằng vữa xi măng mác cao nên không có chổ làm mạch thở khi gạch dãn nở,
+ Khi lát gạch không đúng kỹ thuật bao gồm không dùng dụng cụ bay răng lược hoặc tương tự để kéo trải vữa đều bề mặt, không giúp gạch tiếp xúc hoàn toàn và cùng làm việc với nền...Vữa dán gạch không đảm bảo chất lượng, mác vữa cao, co ngót lớn, dính bám kém...
+ Cuối cùng, việc bong tách gạch nền xảy ra khi có chênh lệch nhiệt độ lớn bao gồm chênh lệch nhiệt độ bề mặt và bên trong lớp nền xảy ra tức thì hoặc xảy ra chậm nhưng vượt ngưỡng chịu lực của vật liệu dán gạch sẽ gây bong tróc, nếu xảy ra tức thì sẽ gây tiếng nổ, xảy ra chậm vượt ngưỡng thì lớp gạch nền bị vồng lên.

Thân chào

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 15/1/2013 09:29
Cùng quan điểm: vồng gạch lát (không vồng vữa) 100% là nguyên nhân do dãn nở nhiệt. Thanks!  Đăng lúc 16/12/2012 16:55

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

PHUONG_HEHE Đăng lúc 22/12/2012 19:11 | Xem tất
theo mình nguyên nhân là do khi thi công người thợ làm hồ dầu không kỹ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nobita1988 Đăng lúc 23/12/2012 08:27 | Xem tất
Nói đi nói lại thì cũng đa phần đổ cho các bác thi công.
Nhưng có khi người ta thi công tốt vẫn bị thì sao?Phải chăng là đổ tại số nhỉ?
Nhìn chung trường hợp này thường xuyên và không liên tục xảy ra tại các công trình nhà cao tầng,nhà nhiều nhịp.
Xử lý thì có nhiều phương pháp.Tuy nhiên áp dụng phương pháp nào mới là "chuẩn men" và không tốn kém.?
Ai cũng nói chuẩn hết nhưng nên tổng hợp lại và --->>>> đưa ra quyển sổ tay cho nó tiện tra cứu...

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| atuanxd Đăng lúc 23/12/2012 15:52 | Xem tất
Bài được atuanxd sửa lúc  23/12/2012 15:53
nobita1988 gửi lúc 23/12/2012 08:27
Nói đi nói lại thì cũng đa phần đổ cho các bác thi công.
Nhưng có khi người ta thi  ...
Ai cũng nói chuẩn hết nhưng nên tổng hợp lại và --->>>>

với nhận xét của bạn mình rất tán thành.
Lỗi này "không hoàn toàn" do thợ, do kết cấu hoặt do chất lượng gạch. nguyên nhân thì cũng có nhiều. ở bài viết này mình muốn đưa ra trường hợp nguyên nhân không do nhiệt, vì với nguyên nhân bình thường như thế thì không có gì bàn nữa.
còn cách khắc phục thì cũng đơn giản. vấn đề chúng ta cần quan tâm là cách ngăn ngừa các hư hỏng loại này như thế nào. mình cần có thêm thông tin của các bạn đã gặp phải tình huống như trên.

Đánh giá

chuẩn men....Em hiểu ý bác mà.Có cái chém tí cho anh em rôm rả :).Khắc phục cái này thì dễ thôi có điều ngăn ngừa nó thì cũng không phải đơn giản lắm.  Đăng lúc 25/12/2012 10:34

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vtthanyeu Đăng lúc 25/12/2012 10:58 | Xem tất
phòng e năm trước cũng thế, đêm 24/12 lạnh kinh, sáng 25/12 thì nắng, trưa về thấy cái sàn nhà nó bong y như sàn của chủ topic. E đoán là do giãn nở nhiệt.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

duongdanvgn Đăng lúc 5/1/2013 20:41 | Xem tất
Các bạn nói đều có lý. Nhưng để đi đến kết luận thì còn nhiều vấn đề phải xem xét.
Đầu tiên phải khảo sát vị trí xảy ra, cấu tạo, phương pháp thi công, sự làm việc ra sao nữa, ....
Tớ cũng chứng kiến qua một số ít trường hợp thôi nhưng có điểm chung là vị trí xáy ra không phải cục bộ mà trên một tuyến (cũng khá dài) Do đó tớ nghi cho trường hợp làm việc của kết cấu?


duongdanvgn trong 5/1/2013 20:45 đã trả lời thêm:
Hiii. Vừa kiếm được cái avarta

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ndinhtuan Đăng lúc 14/1/2013 16:14 | Xem tất
Một hôm, ông già vợ gọi điện và bảo tự nhiên ở tầng 2 gạch lát nền bị bong và vồng lên, mấy hôm sau mình về kiểm tra và xác định nguyên nhân như sau:
Trên tầng 2 có 5 ô sàn trong đó kích thước 2 ô rất lớn 5x5 còn ô sàn bị bong cũng khoảng 5x4 các ô sàn khác không bi sao, cùng thợ thi công, cùng vất liệu, kiểu lát...
Nhưng có một điều là ô sàn gach lát bị bong và vồng lên (cao tầm 10cm) là có xây tường khu vệ sinh đặt trực tiếp lên sàn (nhà ông già vợ xây được 5 năm, ko do mình thiết kế nhé). Kiểm tra tiếp vị trí các tường vệ sinh thì phát hiện tại 2 vị trí giao với tường biên đều xuất hiện vết nứt phía trên đỉnh tường tại vị trí tiếp giáp (từ mặt sàn lên 1m ko có nứt), vị trí gạch lát bong nằm gần giữa ô sàn, lại là vị trí gần giao (góc) của 2 tường vệ sinh -> kết luận do sàn võng (giai đoạn đàn hồi) dẫn đền kéo lớp gạch xích lại và khi hết không gian để xích lại thì tự bong lên -> Và bỏ tường gạch, thay bằng vách ngăn nhẹ
Thông tin để anh em tham khảo.

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
hình như nhà dân làm ô sàn lớn thường có hiện tượng bong gạch kiểu này.  Đăng lúc 14/1/2013 17:36

Số người tham gia 1Uy Tín: +2 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
atuanxd + 2 + 3 + 1 Rất thực tiễn. Cám ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

binhvui69 Đăng lúc 15/1/2013 13:53 | Xem tất
cái này theo mình :
-nếu gạch nền tầng trệt có khả năng nền lún không đều
-nếu các tầng trên thì đã có thời gian sử dụng > 1năm có thể do tải trọng sàn lớn làm võng sàn , hoặc do chênh lệch nhiệt làm biến dạng nhỏ gạch sẽ đùn lên và theo đominô thôi sẽ bong dôp nhiều hàng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vangiangpro Đăng lúc 16/1/2013 10:07 | Xem tất
Cái này mình cũng gặp rồi, nguyên nhyân chính của hiện tượng này là do diện tích sàn lớn hoặc khi lát nền để mạch quá bé.
Trong trường hợp của bạn khả năng do cả 2 nguyên nhân trên, khi thời tiết thay đổi các viên gạch sẽ co giãn, và khi diện tích sàn lớn các viên gạch kích vào nhau, đến một mạch nào đó ko thể kích đc nữa nó sẽ đẩy lên dẫn đến bị rộp.
Cách xử lý:
Nếu bạn lát lại nền mới thì mạch có thể để trống, nếu vẫn lạt lại như thế chắc chắn sẽ bị lại hoặc chia nhở khu lát gạch ra khoảng 10m2 làm 1 khu để trống mạch quanh khu đó.
Nếu cải tạo lại nền dùng biện pháp cắt gạch tại vị trí mạch bị phồng

Số người tham gia 1Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
atuanxd + 3 + 3 + 1 Rất kinh nghiệm. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nguyenthanglsvt Đăng lúc 30/1/2013 21:15 | Xem tất
mình làm từ lúc năm 2000 tới giờ rất nhiều nhà nhưng chưa khi nào mình bị phản ảnh hay gặp trường hợp gạch lát nền bị bong lên như vậy. trường hợp này các bác nới điều có lý nhất là bác fubi,nhưng theo như bác nói thì có 2 nguyên do: 1 là do gạch men không đủ chất lượng, 2 là do thợ thi công không kỹ khi dùng lớp hồ dầu quá loãng hoặt quá ít không đủ sự kết dính hết bề mặt tấm gạch + thêm gạch lát quá khô mà không ngâm nước sẽ bị dợp lớp hồ dầu lâu ngày bị ảnh hưởng nhiêt và tác động bên ngoài gây ra bong dợp .vài ý gởi đến gia đình 360 với hy vọng giúp nhau cùng tiến bộ ! thân

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

TVDH Đăng lúc 20/2/2013 10:06 | Xem tất
Nguyên nhân đơn giản nhất là khi trời rét thì các cấu kiện dầm và cột có xu hướng bị co lại trong khi gạch giữ nguyên kích thước thì nó bị nén ép vào và bị vỡ. Đợt rét vừa rồi ở các khu chung cư bị vỡ gạch nền rất nhiều

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trannhuhung Đăng lúc 6/3/2013 15:57 | Xem tất
fubi gửi lúc 15/12/2012 21:50
Các bài viết thật ra nói rất mơ hồ và không nêu rõ ràng cách khắc phục mang tính tr ...

Trước đây mình thi công củng gặp trường hợp này rồi, đúng như bạn nói là bị nhiệt, ngoài ra còn nguyên nhân nữa là thường do lớp vữa lót nên không đúng mác và bên mình có biện pháp chống trường hơp này rất hiệu quả và xin nói ra để các bác tham khảo thêm đó là mình bên mình dùng bột đá pha với ciment theo tỉ lệ 1:1 rồi mới dán gạch theo phương phát ướt. Rất hiệu quả vì đã được kiểm chứng.

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
thaibinhqp + 1 Kinh nghiệm. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ngothanh74 Đăng lúc 1/7/2013 20:54 | Xem tất
Chào các bạn, hôm nay tôi trực tiếp được thấy hiện tượng bong rộp nền gạch tầng 2 nhà tôi, thật rật mình và.....lo lắng, sau khi lên diễn đàn và đọc bài của bạn fubi  rất bổ ích và thiết thực, góp những ý kiến của các bạn tôi thấy cần phải theo dõi cả phần biến dạng sàn lát (võng, nứt...), đây thật là những kinh nghiệm tốt cho anh em nghành XD vì khí hậu của việt nam sẽ dần mang nhiều những hiện tượng bong rộp đến với những ngôi nhà. Cám ơn bạn Fubi và các đồng nghiệp.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Cùibắpxd Đăng lúc 24/7/2013 09:42 | Xem tất
xin chào các bác! về vấn đề nền bị bong rộp nói chung thì tui hoàn toàn đồng tình quan điểm là co giãn vì nhiệt.nhưng đi sâu xa hơn trong nguyên nhân,tui xin mạo muội : lớp vữa dán k đạt tiêu chuẩn (sau khi đông kết,hệ số giãn nở của vữa chênh lệch quá lớn so với gạch ốp nát sẽ gây co ngót,tách lớp giữa 2 ông cụ này ^^).và từ luk này,khi có tác dụng của ngoại nhiệt chúng ta nên xét thêm về độ đàn hồi trở lại hình dạng ban đầu của gạch nát và lớp khí trong khe tách lớp(anh em mềnh k cùng huyết thống ^^).và rùi ngày qua ngày,hết nóng lại nguội....bong bóng gạch nát sẽ to dần.... ! tóm đi tóm lại thì mình xin góp ý:trước khi nát gạch ta cần xử lý lớp lót thật good va hồ vữa gián chuẩn men (+ chút tay nghề )là ổn luôn.mong các bác góp ý thêm cho cùibắpxd nhé !

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

minhnguyem Đăng lúc 16/2/2014 16:26 | Xem tất
Mọi nguời cho e hỏi làm sao để biêt dc đó là do lỗi cua kết cấu chịu lực ko ak
  Và liệu sàn có thể bị sập ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

110774 Đăng lúc 4/4/2014 11:20 | Xem tất
Nguyên nhân chính là sự truyền nhiệt giữa các vật liệu có sự khác biệt. Căn nhà của bạn có ánh nắng trực tiếp xuống sàn không? Ban đêm sử dụng điều hòa?
Theo tôi, cách khắc phục là bạn nên cắt những đường roong rộng 1cm dưới lớp gạch lát ( khoảng cách giữa các đường roong chừng 1m). Phần tiếp giáp giữa góc tường và lớp cán nền trước khi lát gạch cũng cắt đường roong để khi gặp nhiệt độ nóng lạnh đột ngột thì vật liệu có thể co giãn.
Bạn có thể tham khảo ý kiến của mình.


110774 trong 4/4/2014 11:22 đã trả lời thêm:
because substrate moves differently than the covering
Stresses from drying shrinkage, deflection and moisture movement in the substrate, plus thermal and moisture changes affecting the flooring, can cause loss of adhesion, resulting in bulging or cracking of the floor.

In particular, deflections in suspended floors can induce high compressive stresses in rigid floor tiling, and may be the principal cause of "hollowness" in those situations. The shear stress resulting in the substrate and ceramic or stone surface  moving differently from each other is often too great for the adhesive to hold - shown in the top picture.

Therefore, stress-relieving joints are an essential part of any tiling installation, and should be incorporated at the design stage.

There are different widths of pre-formed movement joints, and the correct width and material - brass, aluminium, stainless steel or PVC - must be specified to take thermal movement into account.

The amount of movement that can be absorbed - and therefore the degree of protection given by the joint - depends on the size of the profile and the compressible material used. Pre-formed surface joints will usually accommodate movement up to 20% of the movement zone width. For example, one of the larger stress-relieving joints at 15mm wide, with a movement zone of 11mm, will accommodate up to 2.5mm of tile movement.
Vui lòng tham khảo thêm nhé
However, as the majority of tiled installations involve the thin-bed fixing method, cracks in the substrate will readily be transferred to the surface, causing the tiles to crack. Where irregular hairline cracks in the screed or timber board joints are present, its not practical or possible to position movement joints over those.  In this situation the best way of preventing damage is to incorporate movement joints with an uncoupling system, such as a polyethylene membrane, to separate the covering from the substrate, in order to guarantee the long-lasting integrity of the installation.

Số người tham gia 1Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
atuanxd + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trandat1987 Đăng lúc 17/5/2014 10:21 | Xem tất
vấn đề này rất phức tạp, ta chỉ ra được nguyên nhân nhưng hướng sử lý sao khi bị nổ sàn là rất khó. Đây mới là vấn đề cần các bác có kinh nghiệm chia sẻ cho anh em phươn án sử lý.
Còn vấn đề gạch lá bị ộp thì theo mình chúng ta phải cán sàn bằng cát vàng. Một số nhà thầu mình thấy họ cán sàn bằng vữa xm cát đen. Một thời gian sau sàn này bị ộp rất nhiều, khi cậy lên thì phát hiện lớp vữa cán lát sàn đã hỏng.
Vấn đề phồng gẫy gạch lát thì theo mình nếu đếu đã bị thì chỉ có lật lên và thay lại gạch. Nhà ai làm thì chú ý mua thừa gạch để dự phòng cho đúng kều và mầu, không thời gian sau sẽ không mua được loại gạch đúng như trước đây mình mua đâu.

Số người tham gia 1Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thu lại Lý do
atuanxd + 3 + 3 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vanhongluu Đăng lúc 6/2/2015 18:49 | Xem tất
trandat1987 gửi lúc 17/5/2014 10:21
vấn đề này rất phức tạp, ta chỉ ra được nguyên nhân nhưng hướng sử lý sao khi bị  ...

Nhà mình xây xong năm 2003 , đến năm 2008 thì bị giống hệt vậy : " một tối ngủ bổng nghe tiếng răng rắc nhỏ , và nhìn xuống nền nhà vẫn  nghe tiếng răng rắc và phát hiện là toàn bộ 02 hàng gạch lát nền nằm dọc theo giữa nhà bị bong đội lên giống hệt như vậy . Mà Gạch nền lát trên Tầng 3 , là sàn bê tông .
Mình đã cho lát lại 04 hàng gạch này sau đó .

---> 04 tuần trước đây , khoảng đầu tháng 1 năm 2015 , vẫn nền nhà Tầng 3 này lại đang có hiện tượng bị bong đội lên ở 02 vị trí  nhỏ trên sàn : một góc ở khoảng chừng 1,2 m2 và một góc khoảng 0,8 m2 ( hai góc này cách xa nhau khoảng 3 m .

Vì đang ở xa nhà nên không thể gửi ảnh đính kèm . Xin các bạn cho biết nguyên nhân tại sao và cách xử lý như thế nào nhé.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tranngocthien Đăng lúc 8/5/2015 11:11 | Xem tất
Tình trạng này nhiều lắm (phần lớn ở các chung cư bình dân) đa phần do thi công với chất lượng gạch lót là nhiều (độ dãn nở không ổn định)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tranngocthien Đăng lúc 8/5/2015 11:19 | Xem tất
vanhongluu gửi lúc 6/2/2015 18:49
Nhà mình xây xong năm 2003 , đến năm 2008 thì bị giống hệt vậy : " một tối ngủ bổn ...

Theo mình thì tình trạng này do lớp hồ dầu liên kết giữa sàn bê tông với gạch không đảm bảo, gạch bạn sử dụng có độ giãn nở lớn chăng? còn một yếu tố nữa là đường ron giữa các viên gạch.
Nếu tình trạng này nhiều thì bạn nên cân nhắc lại trường hợp lót lại toàn bộ gạch mới ( giám sát quá trình thi công nhé) hay có thể lót lại sàn gỗ hay các sàn khác thông dụng hiện nay, tại sàn lầu 3 có thể sử dụng các vật liệu khác không nhất thiết phải lót lại toàn bộ gạch.hjhj

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 28/5/2015 12:19

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

weberthai Đăng lúc 4/6/2015 23:00 | Xem tất
Những chia sẻ của các bác là những điều mắt thấy tai nghe. Sự thi công ẩu đả của một số giới thợ xây tại VN ta. Để khắc phục những sự cố như vậy các chủ đầu tư nên chuyển sang dùng keo dán. Bởi vì trong nguyên liệu của keo có chất gọi là Polymer có tính đàn hồi cao khó bể, vỡ, nứt và có cường độ bám dính khá cao so với xi măng.

Chúc các bác lựa chọn đúng sản phẩm !

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

lyngockubi Đăng lúc 5/6/2015 08:53 | Xem tất
weberthai gửi lúc 4/6/2015 23:00
Những chia sẻ của các bác là những điều mắt thấy tai nghe. Sự thi công ẩu đả của m ...

Trên văn phòng công ty mình cũng mới bị hiện tượng này, gọi đội thợ nên họ cắt mạch ra thấy lớp lót (xi + cát) trộn không đều, bị xốp. Lớp vữa bám dính thì không tốt.
độ dãn nở không ổn định nên gây ra tình trạng trên

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

haiduong06 Đăng lúc 3/8/2015 22:31 | Xem tất
Bài viết rất hay. Nhà mình cũng bị vậy, bạn cho hỏi nếu thay bằng sàn gỗ công nghiệp có ổn kg? ở vị trí tầng đó bị nóng nhiều.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

thanhthuy2101 Đăng lúc 20/10/2015 16:29 | Xem tất
Theo tôi ấy vấn đề này chủ yếu là do các lớp kết cấu của nền. Thứ 1 là kết cấu chịu lực chính lún sụt không đều, thứ 2 là do dính bám giữa lớp vữa và kết cấu chịu lực không tốt, thứ 3 nữa ấy là do vữa xấu và nhân công kỹ thuật cán san kém, không đầm nén trong quá trình láng vữa, thứ 4 lớp hồ dầu tưới không đều....

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

boynman Đăng lúc 30/12/2015 18:17 | Xem tất
thanhthuy2101 gửi lúc 20/10/2015 16:29
Theo tôi ấy vấn đề này chủ yếu là do các lớp kết cấu của nền. Thứ 1 là kết cấu ch ...

Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở những sàn nhà có nhịp >=5m, và lót gạch nền quá lớn (>=60cm)
Nguyên nhân: Có rất nhiều nguyên nhân nhưng hay rơi vào các điểm sau đây:
1. Nhà bị nứt kết cấu do các trụ lún không đều
2. Sàn võng:
  - Bố trí sắt sai
  - Sắt mũ ngắn
  - Sắt nhỏ: rất hay gặp ( nhịp sàn 2 phương đều >=5m thì nên bố trí sắt d10)
.....
3. Lát gạch nền quá lớn  >=60cm


Cách phòng ngừa: thực hiện tốt theo đúng quy trình trên.
Cách khắc phục: nếu có điều kiện nên thay lại gạch nền <=40cm, nên dùng loại 30cm càng tốt; còn không thì phải đục nền chỗ bong tróc và lát lại

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phamminhhanh Đăng lúc 21/1/2016 13:03 | Xem tất
Đề tài khá thư vị:
Nguyên nhân:
1. phần kết cấu lún lệch
2. Lớp vữa lót không liên kết với sàn bê tông
3. Hồ dầu, chất kết dính( nói chung) không đảm bảo.
4. độ ẩm mặt lót, gạch

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

anhhien0510 Đăng lúc 16/2/2016 11:45 | Xem tất
như mình nè, nhà ở 15 năm ko vấn đề gì, có 1 hôm mua cái tủ 4 buồng bằng gỗ lim về 1 góc nhà, và kê xong thì đối diện cái tủ nó bị bong gạch tứ tung. nhà mình 4m nhé, gạch 30, dien tích phòng 24m2.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

anhhien0510 Đăng lúc 16/2/2016 11:52 | Xem tất
mình coi ảnh bác chủ thớt , sao nó ko bong chỗ có đồ kê lên nhỉ, vậy khả năng là do lớp vữa dưới bị xô + tác động nhiệt độ làm giãn nở

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 16/2/2016 11:56

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

truongvuha_93 Đăng lúc 7/3/2016 10:43 | Xem tất
hiện tượng này là do phát sinh nội ứng suất giữa nền và gạch.
nguyên nhân có thể là do sàng bị chuyển vị (võng). hoặc do dãn của gạch do nhân tố nhiệt độ gây ra.
mình có biết được 1 phương pháp mục đích là khử ứng suất này. bằng cách tạo ra nền đàn hồi. kết cấu nền và gạch giống như bìa catton (giống thùng mỳ tôm ấy   ).
mời a em xaydung360 tham khảoyoutube.com/watch?v=Yg2PzOumKoU

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

thanhkhanh1308 Đăng lúc 10/3/2016 13:58 | Xem tất
truongvuha_93 gửi lúc 7/3/2016 10:43
hiện tượng này là do phát sinh nội ứng suất giữa nền và gạch.
nguyên nhân có thể l ...

Mình mạo muội có ý kiến nếu công trình chuyển vị thì có xảy ra hiện tượng như vậy không

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tienghatxaydung Đăng lúc 4/1/2018 15:18 | Xem tất
tHANK CHỦ THỚT ĐÃ CHIA SẺ kHI NÀO CHỐT LẠI PHƯƠNG ÁN ỚI EM NHÉ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

truongnx01 Đăng lúc 8/3/2019 14:56 | Xem tất
cho em hỏi có anh chị nào trong diễn đàn đã từng xử lý gạch bộp tường phòng vệ sinh không ạ. Em đã dùng phương pháp bơm keo Fischer và keo Epoxy nhưng chi phí cao. Các anh chị có kinh nghiệm qua rồi thì có thể chỉ cho em loại keo nào cũng có công dụng như vậy nhưng chi phí thấp hơn không ạ . Em xin cảm ơn.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 16/4/2024 14:42 , Processed in 0.225463 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.