QUY TRÌNH THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI BẰNG MÁY KHOAN TUẦN HOÀN NGHỊCH Do địa chất của dự án, biện pháp khoan tuần hoàn nghịch được xem là biện pháp thi công thích hợp và tiết kiệm nhất. Ưu điểm của biện pháp thi công này là giữ được độ thẳng đứng của cọc, thời gian thi công ngắn và tiết kiệm chi phí
Trong quá trình khoan có khi gặp mạch nước ngầm, và xử lý mạch nước ngầm là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công và giảm thiểu tối đa bêtông trong quá trình đổ bêtông
Qua nghiên cứu và kinh nghiệm thì công thì xử lý bùn lắng ở đáy cọc cũng là một yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng và khả năng chịu lực của cọc. Do vậy việc xử lý mạch nước ngầm và đáy cọc phải được làm cẩn thận. Đồng Phong có đủ khả năng và tự tin để vượt qua những khó khăn trên.
San dọn mặt bằng thi công Trước khi thi công, phải làm xong công việc vệ sinh bề mặt, cũng như dưới mặt đất, mọi trở ngại cho thi công phải được loại bỏ. Công trường thi công phải được rào chắn giữ an ninh công trường cũng như an toàn cho mọi người.
2 Mặt bằng và toạ độ trắc đạc 2.1. Gửi điểm chuẩn vào các vị trí cố dịnh, không thay đổi để tính toán những vị trí có liên quan đến kết cấu cũng như những thiết bị phụ trợ khác. Những điểm chuẩn này dùng cho nghiệm thu và kiểm tra vị trí kết cấu kề bên.
2.2. Kiểm tra lại tim và toạ độ các điểm có liên quan
2.3. Gửi thêm một số điểm khác để tham khảo
2.4. Trắc đạc và ghi lại vị trí tim và những điểm có liên quan.
3. Lắp ống vách tạm thờiLắp ống vách để phòng sập vách do tải trọng của máy thi công.
Đường kính ống vách phải lớn hơn từ 10 tới 20cm so với đường kính thiết kế cọc. Độ sâu đóng ống vách phải đi qua lớp đất bù hoặc lớp đất có nguy cơ sập vách
Dựa vào những điểm gửi mà lắp đặt ống vách.
Đào trước từ mặt đất tới độ sâu khoảng 4/5 chiều cao của ống vách, sau đó căn chỉnh tim của ống vách so với tim cọc thật cẩn thận.
Đóng ống vách vào lòng đất sao cho cao độ đỉnh ống vách đạt tới cao độ mong muốn và được xác nhận bởi tư vấn công trường. Kiểm tra cao độ và tim ống vách , sau đó đánh dấu tim của cọc.
3 Lắp đặt máy khoan
Di chuyển máy khoan tới vị trí cọc, cân bằng máy khoan và căn chỉnh mũi khoan vào vị trí tim đã được đánh dấu, sử dung máy toàn trắc để kiểm tra vị trí chính xác của cọc.
4 Thi công khoan 4.1 Đào rãnh nước từ hồ dung dịch tới ống vách. Khi RCD bơm dung dich ra hồ, dung dịch sẽ tự động chảy theo rãnh nước đào về ống vách tạm thời.
4.2 Trước khi khoan, phải kiểm tra đường kính mũi khoan so với đường kính thiết kế của cọc. Sau đó lắp mũi khoan vào hố khoan và nối với ống khoan.
4.3 Trong quá trình khoan, thường xuyên kiểm tra khối lượng đào đất, duy trì mực nước tối thiểu trong ống vách không thấp hơn 1m từ đỉnh ống vách. Điều chỉnh tốc độ khoan theo địa chất của nền đất để duy trì sự chính xác khi khoan, sử dụng nivô và máy trắc đạc để kiểm tra vị trí khoan.
Sử dụng ống khoan 3m/ống để kiểm soát và kiểm tra chiều sâu khoan. Sau khi khoan tới độ sâu thiết kế, tiếp tục vệ sinh khoảng 5 tới 10 phút để hút bùn và làm giảm tỉ lệ bùn trong nước.
4.4 Tháo máy khoan
Rút ống khoan và tháo máy khoan sau khi đã khoan đủ chiều sâu thiết kế, do tư vấn kiểm tra chiều sâu.
4.5 Kiểm tra độ thẳng đứng bằng siêu âmSau khi tháo xong máy khoan, lắp máy siêu âm vào đúng tim của ống vách để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc. Dựa trên báo cáo này, độ thẳng đứng của cọc có đạt yêu cầu thiết kế hay không, nếu không thì lắp lại máy khoan và tiến hành khoan lại.
5 Gia công và lắp đặt lồng thépLồng thép được gia công và hàn theo bản vẽ thiết kế. Để tránh sự biến dạng của lồng do tải trọng cũng như chiều dài lồng thép, lồng thép hoàn thiện phải được đặt ở vị trí ổn định trên nền đất trước khi lắp đặt lồng thép.
6 Lắp ống Sơmi Đường kính ống sơmi thường là 8” hoặc 10”, và chiều dài tiêu chuẩn của ống là: 1, 2, 3 và 6m
Cao độ của đáy ống sơmi thường cao hơn 20cm so với cao độ đáy cọc khoan thực tế, và phải thường xuyên kiểm tra ron cao su nối giữa 2 ống sơmi.
Toàn bộ ống sơmi được nối phải được giám sát theo trình tự trước khi đổ bêtông. Tuy nhiên, các ron cao su phải được kiểm tra thường xuyên sau khi đổ bêtông từ 4 -5 cọc, nếu ron nào bị hỏng phải được thay thế.
7 Xử lý vệ sinh đáy cọc 7.1 Đo kiểm tra độ lắng đáy cọc sau khi khoan xong và trước khi lắp ống sơmi
7.2 Thông thường, độ lắng tai đáy cọc được vệ sinh bằng máy nén khí. Tuy nhiên trước khi băt đầu thổi rửa, áp suất nén phải được kiểm tra chính xác. Sau đó sử dụng máy nén khí để thổi bùn lắng đáy cọc ra hồ lắng gần đó.
8 Đổ bêtông 8.1 Đặt quả cầu đổ bêtông bằng nhựa dẻo hoặc cầu đổ bằng nhựa dẻo vào trong ông sơ mi trước khi đổ bêtông.
8.2 Trong suốt quá trình đổ bêtông luôn giữ cho ống sơmi luôn ngập ít nhất trong bêtông từ 1,5 tới 2m.
8.3 Ghi lại toàn bộ quá trình bêtông dâng sau mỗi xe bêtông. Cao độ kết thúc đổ bêtông cao hơn cao độ thiết kế là 1m.
9 San lấpSau khoảng 2-3 giờ sau khi kết thúc đổ bêtông, sử dụng đất đào để san bề mặt hố khoan, vì mục đích an toàn, nếu cần thiết thì dùng tôn tấm phủ miệng hố khoan. sưu tầm. |