Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: [Hỏi] Xử lý thiết kế đặt sai phương tiết diện dầm. [In trang]

Tác giả: khanhcang2    Thời gian: 3/10/2015 23:07
Tiêu đề: [Hỏi] Xử lý thiết kế đặt sai phương tiết diện dầm.
Khách sạn 7 tầng mặt bằng 14mx28m, tiết diện cột theo thiết kế bxh=250x600, nay đơn vị thi công đã thi công xong phần móng. Vấn đề là khi thi công móng, thép chờ cột lại bị đặt sai so với mặt bằn bxh = 600x250. Nay chủ đầu tư không muốn phá bỏ phần móng vì quá tốn kém và cần tìm biện pháp khắc phục. Mong các bác, các anh chị trong diễn đàn cho em xin ý kiến. Em xin cảm ơn mọi người!
Tác giả: TRB.CE    Thời gian: 4/10/2015 01:21
Theo bạn là đặt sai phương như thế nào? bạn nói rõ hơn được ko?
Tác giả: khanhcang2    Thời gian: 4/10/2015 01:46
TRB.CE gửi lúc 4/10/2015 01:21
Theo bạn là đặt sai phương như thế nào? bạn nói rõ hơn được ko?

Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính kèm:

Tác giả: phantu110    Thời gian: 4/10/2015 15:45
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

Sai phương chịu lực trầm trọng.@@
Tác giả: khanhcang2    Thời gian: 4/10/2015 18:06
phantu110 gửi lúc 4/10/2015 15:45
Sai phương chịu lực trầm trọng.@@

Không đập đi thì có phương án nào không bác?
Tác giả: tranhoe    Thời gian: 4/10/2015 19:46
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 18:06
Không đập đi thì có phương án nào không bác?

Tóm lại: Đập hết cổ trụ (là nhân nhượng rồi), giữ bốn thép góc, đặt thép bổ sung tại mặt móng cho gần đúng thiết kế (tức là có thể cắt thép, uốn éo, bỏ thêm thép cho đúng,...) và đổ lại cổ trụ.
Chính Tôi 1 lần đã bị (lúc đang học năm 3, vừa học vừa làm, chỉ bị sai phương cốt thép chứ không sai phương kết cấu) như thế này:  cột 6 Fi25 bỏ mỗi bên 3 fi 25 ở cạnh ngắn; thợ lại bỏ theo phương cạnh dài, tức là có 2 em fi25 nằm ở vùng trung hòa của Cột.

Tác giả: fubi    Thời gian: 4/10/2015 21:33
K muốn đập đi làm lại theo đúng thiết kế ban đầu thì CĐT cho thiết kế tính toán lại theo móng thực tế đã làm:

1. Diện tích đáy móng chắc k thành vấn đề rồi vì vẫn đủ diện tích.

2. Nhưng lực cổ trụ theo phương ngược với thiết kế ban đầu xem có đảm bảo k?

Phải dựa trên kết quả tính toán để quyết định việc có nên sử dụng lại kết quả thực tế đã thi công sai chứ trường hợp này k phán chay được.Vì đây là ý muốn của Chủ đầu tư nên mới xử lý chữa cháy. Chứ như tôi là CĐT bắt Nhà thầu lãnh đủ, làm sai ráng mà lãnh chịu, đập bỏ làm lại vì sai đây là lỗi sai quá cơ bản về kết cấu. Nên k thể tin với trình độ này nhà thầu thi công tốt tiếp theo được. Mọi thiệt hại do lỗi này gây ra Nhà thầu phải chi trả hết cho CĐT, chứ sao CĐT lại nói là tốn kém nhỉ??? Chắc là nhà thầu ruột sân sau rồi đây.
TRình độ Nhà thầu như này thì biết đến bao giờ VN tiến lên HIỆN ĐẠI HÓA - CHUYÊN MÔN HÓA ĐƯỢC nhỉ.

Tác giả: khanhcang2    Thời gian: 5/10/2015 07:26
tranhoe gửi lúc 4/10/2015 19:46
Tóm lại: Đập hết cổ trụ (là nhân nhượng rồi), giữ bốn thép góc, đặt thép bổ sun ...

Phần cốt thép neo trong móng có cần lưu ý gì thêm không bác?
Tác giả: khanhcang2    Thời gian: 5/10/2015 07:30
fubi gửi lúc 4/10/2015 21:33
K muốn đập đi làm lại theo đúng thiết kế ban đầu thì CĐT cho thiết kế tính toán l ...

Em chạy lại kết cấu thì thấy thiếu nhiều thép. Không đập đi vẫn phải bổ xung thêm thép. Em muốn hỏi là cấy thêm thép vào bê tông có đảm bảo không? Và nếu cấy được thì phương pháp cụ thể như thế nào?
Tác giả: TRB.CE    Thời gian: 5/10/2015 09:14
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

công trình bạn có xây chen ko? và bạn có hiểu tại sao phải bố trí cột như thế mà ko phải ngược lại ko?
Tác giả: tranhoee    Thời gian: 5/10/2015 13:43
TRB.CE gửi lúc 5/10/2015 09:14
công trình bạn có xây chen ko? và bạn có hiểu tại sao phải bố trí cột như thế mà  ...

nhà thầu thi công vậy là chết ngành xây dựng mình rồi.xử lý như bác tranhoe là còn nương tay quá,gặp tôi là tôi bắt làm lại hết,bắt nhà thầu thi công chịu toàn bộ trách nhiệm
Tác giả: Lemon    Thời gian: 5/10/2015 15:50
Mặt bằng kết cấu dễ đọc vậy mà còn thi công sai. Thiết kế sai do tác trách còn đơn vị thi công thì sai trầm trọng do hiểu biết quá kém.

Đập bỏ cổ cột nhưng không chừng đế móng cũng sai phương chịu lực ( nếu là móng HCN )
Tác giả: buihuyquan72    Thời gian: 5/10/2015 17:28
Vấn đề này 3 năm trước tôi đã xử lý 1 công trình rồi nhà lô 6 tâng kt 6*17m . Bạn có thể tham khảo 2 p.a sau.
1 - Bạn có thể để nguyên lưới cột hiện trạng kiểm tra lại độ mảnh của cột & bổ xung thêm thép ở cạnh cột 60cm lúc này khoan lỗ đặtthép bổ xung liên kết với đài bằng"keo", keo này cũng kg rẻ đâu.
2 - Đập bỏ toàn bộ phần bê tông đài tại vị trí có cột, đặt thép cột theo đúng phương thiết kế sau đó đổ bê tông phần đài đã phá bỏ khi đổ nhất thiết phải có phụ gia chống co ngót của bê tông.
Với công trình tôi đã xử lý tôi dùng p.a 2 qua 3 năm h vẫn ổn.

Tác giả: khanhcang2    Thời gian: 6/10/2015 08:04
buihuyquan72 gửi lúc 5/10/2015 17:28
Vấn đề này 3 năm trước tôi đã xử lý 1 công trình rồi nhà lô 6 tâng kt 6*17m . Bạn ...

Cảm ơn bác, kích thước cột là 350x600, chủ đầu tư quyết định chọn phương án 2. Phương án 1 thì vẫn phải đập bê tông và cấy thêm thép, phương án 2 cũng tương tự nhưng giữ được kích thước theo bản vẽ thiết kế!
Tác giả: vipboyhx    Thời gian: 14/11/2015 13:25
Không biết bên bạn sao chứ bên mình mà thế này chắc mấy ông kỹ thuật hiện trường lãnh đủ luôn
Tác giả: HatinhPro    Thời gian: 1/12/2015 11:02
Làm ăn thế này thì chết, bán nhà như chơi em ơi. thế này nhé ông cho chạy lại kết cấu cho chắc ăn, sau đó ông nói rõ phương án móng để anh em còn tính giải pháp. tôi nghĩ chỉ cần xử lý liên kết giữa cột với giằng móng cho tốt là đủ.
Tác giả: nguyenhoang.xd    Thời gian: 23/2/2016 22:58
buihuyquan72 gửi lúc 5/10/2015 17:28
Vấn đề này 3 năm trước tôi đã xử lý 1 công trình rồi nhà lô 6 tâng kt 6*17m . Bạn ...

Phương án 2 của bác chia sẻ rất hay!
Tác giả: atuanxd    Thời gian: 24/2/2016 15:38
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

nếu với CĐT là tư nhân thì việc xử lý theo đề nghị của CĐT hoàn toàn làm được. Với ông nhà nước thì thôi.
em bổ sung thêm cho anh BV mặt bằng móng và 3 cao độ đáy móng, cổ cột, giằng. anh sẽ bổ sung cho.
email của anh: tuan.le.ksxd@gmail.com
đừng nghe bàn nhiều, rối
Tác giả: hokientruc86    Thời gian: 4/4/2016 10:10
khanhcang2 gửi lúc 4/10/2015 01:46
Cột bị đặt theo phương vuông góc so với bản vẽ thiết kế. Bạn xem qua hình đính k ...

Dear,
Cũng chia sẻ thôi, mình từng làm sai thép phương chịu lực của cột ( lần đầu ra thi công ), giống như thế, nhưng chỉ bị 3 cột, bên mình cắt bỏ cột ( đã đổ 3 cột này rồi ) rồi những thép nào thiếu thì khoan cấy Ramset, 3 năm rồi công trình không vấn để gì, ( cột to 600x600 )
Quay trở lại vấn đề của bạn, tình hình này là rất trầm trọng , nhưng theo mình thì làm như cách của mình, vì đã từng làm và không vấn đề gì,
2. Sửa  lại kết cấu phần trên_> sửa rất nhiều
Tác giả: caybang12345    Thời gian: 3/2/2017 08:35
Chắc kỹ thuật mới ra trường hay sao ấy nhỉ




Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) Powered by Discuz! X3.2