Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: Hỏi về cách tính thể tích bể phòng cháy chữa cháy [In trang]

Tác giả: dangtuong    Thời gian: 9/10/2013 11:31
Tiêu đề: Hỏi về cách tính thể tích bể phòng cháy chữa cháy
Mình đang thiết kế cái bể nước phòng cháy chữa cháy cho khu dân cư  khoảng 1500 người.Mình có đọc 1 số thuyết minh Pccc thì cách tính :
3 giờ x 60s x60s x 10l/s=108000 l =108 m3
Cách tính này có đúng không ?

Tác giả: fubi    Thời gian: 9/10/2013 14:06
1. Theo điều 10.27 TCVN 2622:
+ dự trữ chữa cháy ngoài nhà là 1h.
+ thời gian dập tắt đám cháy là 3h.
==> Họng nước chữa cháy ngoài nhà không chỉ chữa cháy cho chính công trình của mình mà còn có chức năng chống cháy lan giữa 2 công trình (công trình kế bên).
Vì vậy lấy dự trữ nước dập tắt đám cháy trong 3 giờ theo ý số 2 điều 10.27 TCVN 2622 là hợp lý nhất.

2. Lưu lượng bơm cho chữa cháy ngoài nhà: tính toán dựa trên TCVN 2622: 1995, TCVN 6160:1996, QCVN 08-2009/BXD)
+ Lưu lượng mỗi đám 10 l/s
+ Lưu lượng bơm chữa cháy Hydrant system 20 l/s
+ Thời gian chữa cháy yêu cầu 3 giờ

==> Tính cho 1 đám cháy:
3h * 60 phút * 60 giây * 10 lít/ giây = 108.000 lít ~ 108 m3

Nếu 2, 3.. đám cháy đồng thời (công trình gồm nhiều hạng mục liên kế nhau) thì phải nhân 2, 3... lần tương ứng với số đám cháy đồng thời.

Tác giả: trandinhtien    Thời gian: 9/10/2013 14:10
Không đúng....
Bạn thiết kế mấy họng chửa cháy?vd: 8 họng. 1 họng là 2.5l/s.
Khu dân cư đó bạn tính toán cho mấy đám cháy?
vd: 2 đám cháy
3.600 x 2,5 lít/s x 8 họngx 2 đám cháy = 144.000lít  = 144m3( trong 1 h)
==> trong 3h thì thể tích của bể tối thiểu: 144 x 3 giờ x 0.5= 216m3 ( 0.5 là hệ số phục hồi của bể dự trữ)


Tác giả: dangtuong    Thời gian: 9/10/2013 14:40
trandinhtien gửi lúc 9/10/2013 14:10
Không đúng....
Bạn thiết kế mấy họng chửa cháy?vd: 8 họng. 1 họng là 2.5l/s.
Khu dân c ...


Họng 2,5l này lấy ở cấp nước chữa cháy trong nhà mà bạn (đâu phải ngoài nhà đâu).
Tác giả: fubi    Thời gian: 9/10/2013 15:17
trandinhtien gửi lúc 9/10/2013 14:10
Không đúng....
Bạn thiết kế mấy họng chửa cháy?vd: 8 họng. 1 họng là 2.5l/s.
Khu dân c ...


1. Chữa cháy là tính đến khả năng "xui xẻo" nhất. Tức lúc bị cháy thì nước cấp cho bể cũng bị "tịt" luôn. Vậy nên không nên nhân với hệ số 0.5 tính bù nước cấp cho bể.

2. Thường người ta sẽ bố trí họng cấp nước chữa cháy độc lập với bể để giảm dung tích bể chứ không nhân hệ số 0,5 như trên.

3. Tuy nhiên, tính toán thì dung tích bể quá lớn mà chỉ cấp cho chữa cháy thì "phí phạm quá". Thế là các CĐt thực tế thường "bắt tay" với Công An PCCC để làm bể nhỏ xuống đỡ tốn chi phí, đỡ tốn diện tích. Do đó, có thể hệ số 0.5 xuất phát từ đấy mà ra.

4. Đồng tình với bạn dangtuong: "Còn Họng 2,5l là  lấy ở cấp nước chữa cháy trong nhà mà bạn, đâu phải ngoài nhà đâu."






Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) Powered by Discuz! X3.2