Mình có câu hỏi: Đặt thép chờ của cột ở đâu là tốt nhất?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Từ 2#
fubi Đăng lúc 26/6/2012 13:41 | Chỉ xem của tác giả
1. Việc nối cốt thép phải tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu được ghi trong hồ sơ thiết kế.
Nếu dùng tiêu chuẩn Việt Nam thì việc nối thép đọc trong tiêu chuẩn sau:
TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
2. Trong tiêu chuẩn trên, việc nối chồng buộc cốt thép cột như sau:
- Với thép có gờ thì cùng mặt cắt k được nối quá 50% lượng thép.
- Không được nối thép tại những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.

3. Kết luận:
==> Cột nhà dân dụng chịu lực lớn tại vị trí chân cột (sát mặt dầm) và đầu cột (dưới mặt dầm). Chịu lực nhỏ tại vị trí giữa cột (đoạn giữa 1/3 cột).
- Nhưng thực tế, nếu nối thép như vậy cực khó khăn, bởi muốn nối phải có dàn giáo, rồi phải có biện pháp chống đỡ thanh thép khỏi bị nghiêng lệch trước khi đóng ván khuôn.
Nên đa phần, người ta nối tại vị trí mặt sàn. Lịch sử thấy vẫn ổn định, tốt, vô tư.


P/s:
Các bạn có thể nhìn vào biểu đồ nội lực 1 khung thông dụng sẽ thấy rõ điều trên như hình dưới:
+ Nội lực cột tại chân cột và đầu cột là lớn nhất.
+ Nội lực dầm tại 2 đầu dầm (phần mặt dầm) và đoạn bụng dưới giữa dầm là lực lớn nhất.
Do đó k nối thép ở các vị trí này.
Lý do: vị trí đó có lực làm cho thép bị tuột nhau ra là lớn nhất.

  

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 0.0 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 4.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 3.3
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
hay  Đăng lúc 5/4/2016 13:18
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 5/4/2016 13:17
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0
  Đăng lúc 9/1/2015 17:10
Bác Fubi có kiến thức chuyên môn rất tốt, bình luận của bác rất trực quan và khoa học  Đăng lúc 20/3/2014 09:02
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 21/4/2013 08:51

Số người tham gia 14Uy Tín: +26 Thưởng +25 Thanked +13 Thu lại Lý do
manhlinhk56 + 2 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
thanhlong188 + 2 Chuyên nghiệp. Cảm ơn!
vanminh582000 + 3 + 3 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Vinh.KC + 3 + 3 Bài hay quá. Cảm ơn!
vuhoangdc + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
taiga1985 Đăng lúc 21/11/2012 08:52 | Chỉ xem của tác giả
Mọi người phải phân biệt thép chờ chân cột và đoạn nối (đoạn nối thường lấy bằng 30-35d). Mặt cắt thép chờ trong khoảng 1/3 - 2/3 cột là an toàn nhất (như hình trên anh fubi đưa ra). Để tránh mặt cắt thép lớn hơn 50% diện tích và tránh cháy thép ở chân cột người ta cắt thép chờ trong khoảng 1/3 - 2/3 cột. Thực tế nhà dân thường cắt thép chờ 30 - 35d < 1/3 cột. Nhưng sự phá hoại xảy ra lớn nhất ở vị trí mặt cắt thép chờ, nên khi họ nối thép 1 đoạn 30d kết cấu cột vẫn đảm bảo:

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi gửi lúc 26/6/2012 13:41
1. Việc nối cốt thép phải tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu được ghi trong hồ sơ thiết  ...

Các bác biết không!!
-  Kỹ sư Giám sát  chính công trình e làm!! được đào tào trường lợp kỹ hẳn hoi!!! kinh nghiệm cả chục năm, mà lại nói với e là cột nối thép o giữa lại nguy hiếm nhất các BÁC ạh!! không chỉ có Kỹ sư này mà còn bác lắm ạh!! e thấy thầy cô mà nghe vậy không biết có buồn những học trò nay ko nữa!!!!

Đánh giá

kỹ sư thì có người này người nọ chứ, giám sát thì cũng vậy, không ai hoàn thiện cả, vài lời chia sẻ ...  Đăng lúc 21/5/2013 16:20
Cứ nhìn biểu đồ mômen (Anh fubi cos đưa lên rồi) thì biết Ai đúng, Ai sai.  Đăng lúc 20/10/2012 23:07

Số người tham gia 2Thanked +3 Thu lại Lý do
minhducxd10 + 1 Đồng tình! Mình làm thi công gặp .
lebacdhxd + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
longtape07 Đăng lúc 26/6/2012 10:31 | Chỉ xem của tác giả
Theo mình nghĩ thì ở khoảng 2/3 chiều cao cột. Mình cảm giác như thế này các bạn đừng cười, nếu nối một cây cột bằng gỗ mà nối ở giữa sẽ rất yếu...gập bụng khi chịu tải trọng. Có người còn nối thép ở đáy dầm trở lên lấy đó tính đoạn nối 30d. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này?

Đánh giá

Đấy là cột độc lập chỉ có chất liệu bằng gỗ, còn ở đây phần chịu nén đã có Bê tông lo.  Đăng lúc 28/10/2014 12:24
Theo kinh nghiệm mấy anh làm dân dụng : thép cột chờ để từ 1/3 đến 1/2 cột đồng thời mối nối thép không quá 50% trên 1 mặt cắt ngang cột (mydien2708 đã ý kiến   Đăng lúc 26/6/2012 10:43

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
misterx19xx Đăng lúc 23/11/2014 14:44 | Chỉ xem của tác giả
tvmt82 gửi lúc 29/10/2012 19:51
Bài được tvmt82 sửa lúc  29/10/2012 22:17

các bác cứ lòng vòng đọc mãi chẳng thấy ...

Không phải KHÔNG ĐƯỢC NỐI mà là không NÊN nối bạn ạ. Bạn cứ xem lại TCVN 4453 sẽ rõ

Đánh giá

Hi, sorry bạn Fubi nhé. Mình không đọc kĩ lại, ngày trước không rõ đọc ở tài liệu nào có nói rằng : "Tại vị trí kết cấu chịu lực lớn thì Không Nên nối". Nhưng xem l   Đăng lúc 26/11/2014 20:09
Mình Trích nguyên gốc 100% câu từ trong tiêu chuẩn đấy bạn nhé.  Đăng lúc 24/11/2014 06:29
"Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong"  Đăng lúc 24/11/2014 06:28
Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối   Đăng lúc 24/11/2014 06:28
Bạn nên đọc kỹ tiêu chuẩn nhé: quy định là "Không được nối" chứ không phải là "không nên" nối nhé.  Đăng lúc 24/11/2014 06:26

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

zizpo_hetxang gửi lúc 5/9/2012 08:31
Có một điều phiền toái em gặp như này.
Bên thiết kế người ta bố trí thép chờ tại  ...

Về việc nối thép ở cột thì còn tùy vào tính chất của công trình.
Công trình công nghiệp, công trình đặc biệt, các công trình nặng về kết cấu, các công trình có vốn nhà nước thì theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và thiết kế để thi công.
Những công trình dân dụng, TVTK cũng không đặt nặng vấn đề nối thép cột ở đâu, nên họ đưa về chân cột để thuận tiện.
Quan trọng nhất là CĐT muốn nối cột ở đâu thì TVTK vẽ và ĐVTC nối ở đó.

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
luongtuanpvnc + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Hầu hết khi thi công chúng ta nối ở vị trí mặt sàn hết, nhưng không quá 50% diện tích cốt thép tại mối nối là được.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

10#
donga Đăng lúc 21/6/2012 11:34 | Chỉ xem của tác giả
thép chờ cột ở nơi có momen và lực nhỏ nhất. Vậy nên theo minh thì đặt ở giữa cột la tốt nhất tuy hơi khó thi công với nhưng cột cao!

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0.0
hay  Đăng lúc 24/5/2015 10:18
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0
chuẩn  Đăng lúc 21/6/2012 11:38

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
thaisondinh + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

11#
 Tác giả| mydien2708 Đăng lúc 21/6/2012 13:42 | Chỉ xem của tác giả
Chú ý mối nối thép không quá 50% trên 1 mặt cắt ngang cột

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

12#
tngage Đăng lúc 24/6/2012 23:50 | Chỉ xem của tác giả
donga gửi lúc 21/6/2012 11:34
thép chờ cột ở nơi có momen và lực nhỏ nhất. Vậy nên theo minh thì đặt ở giữa cột  ...

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

13#
zizpo_hetxang Đăng lúc 5/9/2012 08:31 | Chỉ xem của tác giả
Có một điều phiền toái em gặp như này.
Bên thiết kế người ta bố trí thép chờ tại chân cột (sát với mặt dầm).Thông kế thép cũng như vậy. Xử lý thế nào khi gặp tình huống này.
1. Sai về kết cấu
2. Đoạn nối chờ thép 100% trên cùng mặt cắt
Các bạn cho ý kiến


zizpo_hetxang trong 5/9/2012 09:55 đã trả lời thêm:
trong bản vẽ thiết kế nó cắt thép tại vị trị đó. xem trong bảng thống kế thép nó thông kế thép đến vị trí sàn và thêm đoạn 30d(mối nối buộc). Như vậy bản vẽ thiết kế thể hiện đó chứ anh

Đánh giá

mình đã nói rõ: Nếu Thiết kế quy định trái với tiêu chuẩn thì lấy tiêu chuẩn làm căn cứ để thực hiện.  Đăng lúc 5/9/2012 12:06
Nếu Thiết kế quy định trái với tiêu chuẩn thì lấy tiêu chuẩn làm căn cứ để thực hiện.  Đăng lúc 5/9/2012 09:16
Thiết kế không bao giờ vẽ thép chờ và nối thép. Cái đó do tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu quy định.  Đăng lúc 5/9/2012 09:15

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

14#
silictoong Đăng lúc 7/9/2012 10:42 | Chỉ xem của tác giả
Em thấy cốt thép chờ của móng cột lên thì thường được thiết kế 30d tính từ mặt nền nhà.Nếu là móng băng thì cũng hợp lý vì cột tính đến đỉnh dầm móng.Còn với móng đơn thì sao các bác?

Đánh giá

Thày dạy vậy, nhưng k hiểu, sao chiều cao cột tầng trệt lại tính từ cổ móng đến mặt sàn lầu 1, mặc dù còn có giằng trên cổ móng 1 đoạn nữa mà?  Đăng lúc 5/11/2012 22:31
Em thấy các công trình có móng đơn cũng vậy bác à. Hồi còn đi học Thày cũng dạy vậy, cũng 30d từ mặt trên giằng móng.  Đăng lúc 5/11/2012 22:24

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

15#
soixich_hp4 Đăng lúc 21/9/2012 19:09 | Chỉ xem của tác giả
Theo các bác hiểu thế nào là chân cột? Thường chân cột là tính tại mặt tiếp giáp với mặt móng. Vị trí nối thép thường tại cos+0.00 (nền nhà) thường cách chân móng 1 khoảng là 500 - 1000mm. Như vậy nối trong vùng an toàn rồi. Chứ có mấy khi ai nối ở chân cột đâu. Vị trí nối tại cos0.00 trong bản vẽ thi công thường TVTK có chỉ dẫn mà. Nếu nối ở giữa cột được thường chẵn thép hơn. Hj. Các bác trao đổi thêm.

Đánh giá

Phải nói rõ là: thép thường nối ở chân các đoạn cột  Đăng lúc 5/11/2012 22:34

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

16#
vnbicito Đăng lúc 21/9/2012 22:17 | Chỉ xem của tác giả
Thực tế thi công thì thường nối 50% thép cách mặt sàn khoảng 10 phân ( phòng trường hợp cháy thép ). 50% còn lại thì nối phía trên, Việc nối thế này thuận tiện cho quá trình thi công cột được nhanh chóng, chính xác, an toàn. Tuy ko đúng với lý thuyết xong thực tế chứng minh là chẳng sao cả ( vì cấu kiện cột chịu nén nhiều hơn rất nhiều so với chịu uốn). Trong quá trình thi công cột thì điều chú ý hơn cả là chất lượng Bêtông cột, thi công không bị dỗ, bêtông ko bị chết là ok, điều này đòi hỏi việc quản lý và chỉ đạo đổ Bêtông phải tốt và công nhân đổ BT cũng phải chuyên nghiệp một tí.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

17#
thanh579 Đăng lúc 20/10/2012 19:28 | Chỉ xem của tác giả
toi noi thep cot cach mat san 20cm co dc ko. chieu dai noi van du quy pham...

Đánh giá

theo tôi thì chân cột có Mmax nhưng vì nối đủ đảm bảo chiều dài nối thì vẫn an toàn (vì thế mới có quy định nối thép) vài lời chia sẻ  Đăng lúc 21/5/2013 16:22
Mình thấy thường người ta cứ nối tuốt tuồn tuột tại chân các đoạn cột. chẳng so le gì cả. zậy mà vẫn tốt, k xảy ra hiện tượng gì nguy hiểm đáng lo  Đăng lúc 5/11/2012 22:40
vị trị Mmax lớn nhất tại cột là chân cột mà người ta còn nối được ---> Cột nối ở đâu cũng được. Tùy số lượng thanh mà nối so le thép hay ko so le  Đăng lúc 20/10/2012 22:53

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

18#
doanminhanh Đăng lúc 20/10/2012 23:49 | Chỉ xem của tác giả
Về nguyên tắc bạn phải nối tại điểm có nội lực là nhỏ nhất. Tuy nhiên, một số trường hợp, tùy theo điều kiện thi công người ta có thể chấp nhận nối tại điểm không tốt nhất về nội lực nhưng lại thuận tiện trong thi công.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

19#
tvmt82 Đăng lúc 29/10/2012 19:51 | Chỉ xem của tác giả
Bài được tvmt82 sửa lúc  29/10/2012 22:17

các bác cứ lòng vòng đọc mãi chẳng thấy câu trả lời và giải thích thuyết phục cho người thi công tâm phục khẩu phục
em thấy anh fubi là ok nhất!
@ Không được nối thép tại những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.(theo TCVN)
@ nối thép ở những chỗ có lực nhỏ tại vị trí giữa cột (đoạn giữa 1/3 cột). vẽ hình momen ra là ok không ai nói gì dc.(đúng luật đúng kết cấu, như sách vở nếu có sai thì ông viết sách sai =>mình không có tội)

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
mình thi công hay ông viết sách thi công? khi bị kiện thì mang ông viết sách ra à?  Đăng lúc 21/5/2013 16:24
Thực ra cái này không cần thiết lắm..vì thép cột chịu nén là chủ yếu! Mô men nếu có cũng nhỏ..nên không cần đâu  Đăng lúc 5/11/2012 14:15
Tôi thấy người ta toàn nối như vậy mà, khoang 1/3 cột là ok rùi1  Đăng lúc 30/10/2012 16:06
chốt lại là nối ở đâu dễ thi công nhất trừ đầu cột và chân cột. OK  Đăng lúc 29/10/2012 19:58
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
ah thế ah. Bác này được lắm....  Đăng lúc 29/10/2012 19:57

Số người tham gia 1Uy Tín: +5 Thưởng +5 Thanked +1 Thu lại Lý do
fubi + 5 + 5 + 1 Chuẩn không cần chỉnh. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

20#
ksquangphuc Đăng lúc 16/1/2013 22:03 | Chỉ xem của tác giả
em cảm ơn các bác rất nhiều.thật ra học la một chuyện còn ra tc là thường bên tc ra thép cho chẳn tiết kiệm lam lời cho cty.con thiết kế thì cứ vẽ và thống kê thôi đâu có người thiết kế nào khi thống kê mà lại nghĩ khi Tc ra thép thế nào cho tiết kiệm. công trình em thi công em nối thép cột cách mặt trên đà kiềng khoảng 400 mà bên giám sát nói ko đúng bản vẽ mà em ko thể giải thích cho ông hiểu tại vì ông già và lại la GS....

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

21#
tunganhxd Đăng lúc 22/5/2013 04:59 | Chỉ xem của tác giả
Cho em hỏi tí ạ,em đang làm đồ án ,cột em bố trí mỗi bên 5 cây thép,mà không đuợc nối quá 50% diện tích cốt thép tại mặt cắt ngang cột ,vậy em phải nối thép 3 lần ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

22#
trungxd7 Đăng lúc 22/5/2013 08:14 | Chỉ xem của tác giả
tunganhxd gửi lúc 22/5/2013 04:59
Cho em hỏi tí ạ,em đang làm đồ án ,cột em bố trí mỗi bên 5 cây thép,mà không đuợc ...

Mỗi bên 5 cây là 10 cây, thì chia nửa ra là được chứ gì, chẳng hạn cột 5 cây, noois2 nối 3 còn được nữa là

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

23#
quangxdk1 Đăng lúc 9/7/2013 17:21 | Chỉ xem của tác giả
Đặt thép chờ cột thì tùy thuộc vào đk thực tế thi công, nhưng phần lớn thì đoạn thép chờ cách chân cột một đoạn bằng 30d hoặc 40d và đặt so le ko quá 50% trên một mặt cắt.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

24#
ducthuytc Đăng lúc 1/12/2014 14:01 | Chỉ xem của tác giả
zizpo_hetxang gửi lúc 5/9/2012 08:31
Có một điều phiền toái em gặp như này.
Bên thiết kế người ta bố trí thép chờ tại  ...

có vẽ đấy anh ah. bản vẽ cột vách chỗ công trình em làm điều có

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

25#
ANCHUM841 Đăng lúc 20/7/2015 12:27 | Chỉ xem của tác giả
thanh579 gửi lúc 20/10/2012 19:28
toi noi thep cot cach mat san 20cm co dc ko. chieu dai noi van du quy pham...

các bạn cứ nghĩ là nối thép chủ tại vị trí lực nhỏ nhất trong cột, đối với mình nối thép ở giữa cột tức là bằng 2/4L cột tại một mặt cắt các bạn nối nhỏ hơn 50% số thép chủ của cột tức là Fa, còn cốt đai thì bố trí 1/4 đầu cột và chân cột bước cốt đai nhỏ nhất, còn 2/4 đoạn còn lại bước cốt đai lơn nhất.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

26#
ANCHUM841 Đăng lúc 20/7/2015 12:33 | Chỉ xem của tác giả
tngage gửi lúc 24/6/2012 23:50
Đúng tại vị trí giữa cột! Nơi có momen nhỏ nhất do cột lệch tâm!
Khuyến mãi m ...

cái hình bạn gửi có vẻ là nối thép tại giữa cột đó nhưng mình thấy nối tại một mặt cắt là 100% lượng thép rồi đó bạn

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
phucha + 2 Thích bài này! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

27#
lebacdhxd Đăng lúc 3/4/2016 22:10 | Chỉ xem của tác giả
tvmt82 gửi lúc 29/10/2012 19:51
Bài được tvmt82 sửa lúc  29/10/2012 22:17

các bác cứ lòng vòng đọc mãi chẳng thấy ...

theo Mình thì nối ở đâu dễ thi công nhất thì làm. thực tế đã chứng minh và cột chủ yếu là truyền tải theo phương đứng và chịu nén.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

28#
thaisondinh Đăng lúc 21/4/2016 11:19 | Chỉ xem của tác giả
- Về biện pháp thi công thì tốt nhất trên mặt giằng móng, mặt nền sàn. Còn về chịu lực thì >1/3 cột - khắc phục bằng biện pháp hàn thôi.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

29#
ksxdpt Đăng lúc 21/4/2016 14:36 | Chỉ xem của tác giả
thaisondinh gửi lúc 21/4/2016 11:19
- Về biện pháp thi công thì tốt nhất trên mặt giằng móng, mặt nền sàn. Còn về chịu  ...

Nối cốt thép cột ở giữa cột là tốt nhất nhưng lại khó cho thi công, vì vậy có thể nối tại mặt móng hoặc mặt sàn nhưng tại vị trí đó phải bố trí dày cốt đai để chịu lực cắt lớn tại chân cột. Khi số lượng thép cột < 4 thanh nối ở 1 vị trí, khi số lượng thanh từ 5-8 thanh nối ở 2 vị trí, SL thép > 8 thanh nối ở 3 vị trí

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

30#
poor_student_tt Đăng lúc 26/4/2016 23:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cho mình hỏi trên cùng mặt cắt ngang thì nối ko quá 50% thì cột mình nối 2 thanh mới lên tới sàn dc ko

Đánh giá

Hỏi cái gì mà hổng có hiểu!!!!  Đăng lúc 27/4/2016 07:35

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

31#
thaisondinh Đăng lúc 29/7/2016 10:40 | Chỉ xem của tác giả
ksxdpt gửi lúc 21/4/2016 14:36
Nối cốt thép cột ở giữa cột là tốt nhất nhưng lại khó cho thi công, vì vậy có th ...

4 cây vẫn được, mình hỏi thầy giáo trường XD

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

32#
thaisondinh Đăng lúc 29/7/2016 10:41 | Chỉ xem của tác giả
poor_student_tt gửi lúc 26/4/2016 23:19
Cho mình hỏi trên cùng mặt cắt ngang thì nối ko quá 50% thì cột mình nối 2 thanh mới l ...

Được chứ bạn, đảm bảo Lneo, nếu trên 50% thì bạn hàn chẳng ai bắt bẻ được.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

33#
thangts1102 Đăng lúc 20/9/2016 11:20 | Chỉ xem của tác giả
mydien2708 gửi lúc 21/6/2012 13:42
Chú ý mối nối thép không quá 50% trên 1 mặt cắt ngang cột

6 cây 20 mà tụi nó cắt 1 chỗ hết bác ơi, có sao không bác hay cho nó nối 30d rồi cách 10d nối tiếp bác, nhà 2 tâng thôi

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

34#
hoangdoan0101 Đăng lúc 7/10/2016 16:13 | Chỉ xem của tác giả
Em thấy cứ theo biểu đồ mô men lực đã vẽ trên và duyệt thôi

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 26/4/2024 04:23 , Processed in 0.244893 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.