XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 35882|Trả lời: 7
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Thiết kế và thử cấp phối bê tông theo TCVN

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Thấy diễn đàn chưa có mấy bài viết về chủ đề này nên mình lập để mọi người cùng thảo luận.

Chung quy các bước thiết kế/thử cấp phối bê tông được tiến hành theo các bước sau:
  • Thí nghiệm các vật liệu đầu vào: xi măng, cát, cát nghiền – phối cát (nếu có), đá, phụ gia (nếu có), nước.
  • Dựa vào KQTN trên và theo “Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại” xác định được 3 thành phần bê tông: thành phần cơ sở, thành phần giảm 10% lượng xi măng, thành phần tăng 10% lượng xi măng.
  • Thử cả 3 thành phần trên trong PTN/trên trạm trộn.
  • Dựa trên kết quả cường độ chịu nén ở tuổi thiết kế (yếu tố chủ yếu) để chọn thành phần bê tông phù hợp.
  • Phê duyệt thiết kế cấp phối phục vụ cho thi công.

Bài viết xin được bỏ qua các bước 1, 2 và bắt đầu từ bước 3.

Bước 3:
Mình cũng đã làm một số DA và cách thức thực hiện ở bước này có khác biệt. Chỗ thì chỉ thử trong PTN; chỗ lại chỉ thử trên trạm trộn; có chỗ lại kết hợp cả 2, thử trong PTN xong đạt kết quả mới thử tiếp trên trạm trộn.
Xin hỏi mọi người cách thức nào là đúng và phù hợp nhất theo quy định hiện nay? Theo quan điểm của mình thì thử trên trạm trộn sẽ phản ánh chính xác tình huống thực tế hơn.

Bước 4:
Hiện trong các TCVN tham chiếu không hề đề cập đến số lượng mẫu thử cụ thể cần lấy trong việc thử cấp phối là bao nhiêu ngoài việc tối thiểu 1 tổ 3 mẫu ở tuổi thiết kế (thường là R28). Tuy nhiên theo mình số tổ nên lấy là 3 tổ: 1 tổ R3, 1 tổ R7, 1tổ R28. R3 và R7 sẽ là thông số tham chiếu cho việc dỡ ván khuôn, thực hiện các công tác tiếp theo… trong thi công sau này.
Thuyết minh kỹ thuật (specification) ở 1 số DA/công trình vẫn sử dụng khái niệm mác bê tông, và có đề cập khi thử cấp phối, cường độ chịu nén phải đạt 1,15-1,2 lần cường độ thiết kế thì việc thử mới đạt. Vậy số gia 15%-20% này bắt nguồn từ cơ sở nào, phải chăng từ công thức R = Rn x (1-1,64v) trong TCVN 5574:1991?
Hiện tại TCXDVN 356:2005 và mới đây TCVN 5574:2012 (thực chất là đổi tên của TCXDVN 356:2005) đã được áp dụng với khái niệm cấp độ bền (chịu nén); nhưng thực chất là vẫn đánh giá trên mác bê tông.
Theo phụ lục A, cấp độ bền được xác định theo công thức B = Bm x (1-1,64v)file:///C:\Users\QUANGC~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif. Giả sử cấp độ bền thiết kế là B30. Vậy theo công thức này, khi ta nén R28 (3 mẫu hoặc nhiều hơn) được giá trị ít nhất Bm=38,53 MPa mới đạt trong trường hợp áp dụng v = 0,135? Công thức này áp dụng dùng để đánh giá cho cả việc thử cấp phối và thi công đại trà có đúng không?

Bước 5:
Thủ tục

Xin ý kiến của mọi người để:
- Làm rõ thêm các vấn đề liên quan.
- Giải thích nếu mình có hiểu sai chỗ nào.

Xin cám ơn!

Số người tham gia 1Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
hason91 + 2 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
 Tác giả| donquichotte Đăng lúc 24/10/2013 10:31 | Xem tất

Nhân tiện bạn đề cập tới tiêu chuẩn ACI 318, mình cũng xin nêu vài điểm trong quá trình thử cấp phối đã thực hiện:

Theo lưu đồ được thể hiện tại Fig. R5.3 - ACI 318 thì:
- Với 1 trạm trộn đang hoạt động, có thể xác định được f'cr (cường độ chịu nén trung bình yêu cầu) thông qua độ lệch chuẩn của số lượng tổ mẫu như bạn đã đề cập. Tuy nhiên phải kèm theo yêu cầu là: mác BT chuẩn bị thử cấp phối chỉ được chênh lệch trong khoảng 7 MPa so với mác BT trạm trộn đã sản xuất, đồng thời vật liệu và các điều kiện sản xuất là tương đồng.
- Tuy nhiên với 1 trạm trộn mới hoàn toàn thì chỉ có thể xác định f'cr theo bảng 5.3.2.2 (không thông qua độ lệch chuẩn).

Ba điều kiện sau phải thỏa mãn đồng thời thì kết quả mới được chấp thuận:
1. Cường độ chịu nén trung bình (của n tổ mẫu lấy trong quá trình thử CP) phải >= f'cr.
2. Cường độ chịu nén trung bình của 3 tổ mẫu liên tiếp bất kỳ phải >= f'c (cường độ thiết kế).
3. Cường độ chịu nén trung bình của 1 tổ mẫu bất kỳ không được < 3.5 MPa so với f'c trong trường hợp f'c <= 35 MPa; không < 1.1*f'c trong trường hợp f'c > 35 MPa.

Quá trình thử cấp phối cũng được tiến hành với 3 cấp phối ứng với 3 tỷ lệ N/chất kết dính, mỗi tỷ lệ cần lấy n tổ mẫu. Theo mình, để thỏa mãn các điều kiện trên, n tối thiểu phải là 4 set R28 (nếu f'c được thiết kế theo R28), ngoài ra còn các set khác nếu yêu cầu: R3, R7... Tùy thuộc kết quả thử nghiệm và các yếu tố khác, cấp phối với tỷ lệ nào sẽ được chấp thuận và sử dụng.


www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |