Tiêu đề: Hỏi phương pháp đo cao độ sàn trong thi công nhà [In trang]

Tác giả: tranchunggtvt1    Thời gian: 13/5/2014 09:29
Tiêu đề: Hỏi phương pháp đo cao độ sàn trong thi công nhà
Chào các bác, e học bên GTVT nhưng hiện tại sắp nhận công việc bên thi công dân dụng. E đang tìm hiểu và thắc mắc không biết đo cao độ các sàn bằng phương pháp nào? Có lẽ dùng máy thủy bình thì không ổn , có bác nào biết chia sẻ cho e với ạ.. Cảm ơn các bác nhiều

Tác giả: Lemon    Thời gian: 13/5/2014 09:38
Thông thường sàn 3,6m mình lấy 3,65 để dự trù hoàn thiện xong thì thông thủy ~ 3,6. Sau khi đổ BT sàn thì lấy vị trí sàn cao nhất ( chênh lệch khoảng 1-2cm so với cos chuẩn lúc đầu ), đo lên 1,05m và lấy đó làm cos chuẩn 1m. Với sàn rộng và yêu cầu dốc thì có thể lấy lên 1,08m ( chắc bình thường chỉ yêu cầu dốc khu hành lang thôi ).
Tác giả: HANOIADT    Thời gian: 13/5/2014 09:43
Chính xác là dùng thủy bình bạn ạ
1/ truyền cao độ chuẩn vào cột tầng dưới bàng máy thủy bình
2/ Dùng thước thép để xác định cao độ sàn tầng trên tại vị trí đỉnh cột
3/ Bạn cũng có thể truyền cao độ chuẩn lên sàn bất kỳ bằng máy kinh vĩ toàn đạc sau đó vẫn phải dùng thủy bìn truyền lên các cột và thước thép để xác định cao độ đỉnh cột( có như vậy bạn mới thi công ván khuôn cho chuẩn được)

Lưu ý nếu nhà cao tầng không thể thiếu lỗ chiếu sàn và không truyền liên tiếp các sàn cho nhau để tránh sai số cộng dồn)
Tác giả: tranchunggtvt1    Thời gian: 13/5/2014 09:45
Cảm ơn bác, chắc e dùng từ chuyên nhành chưa đúng .. ý e là ví dụ ở lầu 2 có cao độ +3.5 thì dùng pp nào để đo cho chuẩn? nếu nghĩ đơn giản thì chắc dùng thước kéo, nhưng e muốn hỏi các bác trong diễn đàn mình có ai biết rõ hơn thì xin được chỉ giáo ạ ^^


tranchunggtvt1 trong 13/5/2014 09:54 đã trả lời thêm:
Dùng thước thép hết cho đơn giản được không bác :v


tranchunggtvt1 trong 13/5/2014 10:00 đã trả lời thêm:
E thành viên mới, muốn trả lời ngay dưới dòng trả lời của các bác, tuy giao diện diễn đàn rất rõ ràng nhưng mà nó toàn nhảy xuống dưới :( .. các bác thông cảm ạ, sẽ gắn bó và tiến bộ dần trong các bài sau .. Cảm ơn tất cả các bác đã chỉ giáo, toppic này bác nào có ý kiến đóng góp rõ ràng dễ hiểu hơn nữa thì chỉ giáo cho e với nhé ^^
Tác giả: ctythhhducchien    Thời gian: 13/5/2014 10:06
Bạn đừng quan trọng vấn đề, trong xddd thì dùng thước thép là chính, máy thủy binh chỉ dùng cho những công trình lớn thôi
mình đồng ý với cách làm của HANOIADT

Tác giả: HANOIADT    Thời gian: 13/5/2014 10:10
- Bạn hỏi hơi khó hiểu đấy- như vậy rất khó trả lời
- Cao độ và chiều cao các tầng không phải lúc nào cũng là một- bạn cần phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn
- Bạn dùng thước thép để đo ,đánh dấu lên các đỉnh cột; tiếp theo bạn thi công ván khuôn sàn- trước khi đổ bê tông sàn bạn dùng máy thủy bình để đặt mốc khống chế sau khi đổ bê tông theo mốc khống chế bạn sẽ có sàn đạt đúng cao trình thiết kế


HANOIADT trong 13/5/2014 10:18 đã trả lời thêm:
Bạn Lemon nhầm rrồi
Nếu làm như bạn công trình 30 tầng thì cao độ đỉnh mái sẽ sai thiết kế 1,5m
Trong quy hoạch và bản vẽ thông thường chỉ khống chế cao độ hàn thiện mà không khống chế chiều cao thông thủy
Tác giả: tranchunggtvt1    Thời gian: 13/5/2014 10:58
- Đồng ý với HANOIADT về phải phân biệt rõ cao độ và chiều cao. Chiều cao = 2 cao độ trừ cho ^^nhau
- Cái cao độ mặt của tầng trệt thì dùng máy thủy bình là ok rồi.
- Tiếp là khoảng cách  đáy của tần 1 tới tầng trệt : Ví dụ tính toán theo cao độ ra nó  là 4m thì mình dùng thước thép kéo rồi đánh dấu lên các đỉnh cột
- Tiếp là lắp hệ thống đà giáo, rồi ván khuôn theo đúng vị trí đánh dấu cho các dầm, rồi  sàn ...
- Và như bác nói là trước khi đổ BT sàn thì dùng máy thủy bình để đặt mốc khống chế ( cái này dùng  thước thép đặt được ko ạ ? )
- Còn cái nữa là truyền cao độ chuẩn từ mốc dưới đất lên các tầng thì làm sao ạ

Tác giả: HANOIADT    Thời gian: 13/5/2014 11:52
- Bạn nên dùng thủy bình để đặt mốc khống chế để đảm bảo sai số là có thể kiểm soát được- mặt bằng nhỏ bạn có thể dùng thước thép cũng được
- Truyền cao độ từ cos 0,00 lên các tầng bằng thước thép bạn có thể kiểm tra lại bằng máy toàn đạc trước hoặc sau khi có ván khuôn sàn thông qua cos chuẩn ở ngoài mặt bằng móng( cái này dân mỏ địa chất hoặc giao thông rất thạo phải không)
- Lưu ý: sau khi xác định được cốt chuẩn bạn cần quy định cốt thi công kết cấu thông thường hạ xuống đề phòng sai số thi công- nhiều ít do trình độ thi công chuẩn hay không( Mộc ra Nề giảm ) và điều này xẽ đụng chạm đến chiều cao thông thủy.....(Nếu cần bàn thêm mình sẽ sẵn sàng)
Công trình dân dụng thấp tầng chỉ cần thước thép là đủ

Bạn nên tìm trong hồ sơ thi công bản chào thầu của đơn vị có quy định điều bạn thắc mắc và nhiều điều khác- Rất hữu ích
Tác giả: tranchunggtvt1    Thời gian: 13/5/2014 14:14
Ok bác HANOIADT
Cảm ơn bác nhiều nha, có gì liên quan tới vấn đề này e lại pm hỏi bác nhé ^^




Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) Powered by Discuz! X3.2