Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
Tiêu đề: Quy trình, tiêu chuẩn thi công nghiệm thu trần thạch cao! [In trang]
Tác giả: nguyenchau0102 Thời gian: 16/2/2012 20:33
Tiêu đề: Quy trình, tiêu chuẩn thi công nghiệm thu trần thạch cao!
Các bậc tiền bối cho em hỏi quy trình nghiệm thu trần thạch cao như thế nào và tiêu chuẩn áp dụng? Cám ơn các ý kiến đóng góp...! :) :) :) :) :) :)
Tác giả: fubi Thời gian: 17/2/2012 13:02
nguyenchau0102 gửi lúc 16/2/2012 20:33
Các bậc tiền bối cho em hỏi quy trình nghiệm thu trần thạch cao như thế nào và tiêu ch ...
BK-ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY 286, Nguyeãn Vaên Linh, TP Ñaø Naüng | HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC | MS: HD-CT-13 Hiệu lực: Quý II/07 Trang: 1/1
|
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẦN THACH CAO
|
I. MỤC ĐÍCH:
Hướng dẫn cách thi công các hạng mục công trình trần thạch cao chìm, trần thạch cao nổi với yêu cầu thực hiện trang trí cao cấp và trong các khu vực thi công phức tạp.
II. PHẠM VI:
Áp dụng cho tất cả mọi công trường thi công.
III. TRÁCH NHIỆM:
Ban chỉ huy công trường (BCHCT) phải hướng dẫn yêu cầu công nhân, kể cả của Thầu phụ tuân thủ Hướng dẫn công việc này khi thực hiện công tác lắp đặt trần thạch cao.
IV. HƯỚNG DẪN:
1. Công tác bắn ti, lắp đặt thanh treo và khung xương trần:
a. Định vị khu vực và khoảng cách để bắn đinh hoặc bắt tắc kê cho thanh treo.
b. Lắp đặt thanh treo.
c. Lắp đặt móc treo khung xương.
d. Lắp đặt móc khóa theo chiều tréo trả để giữ đường thẳng cho khung xương.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Bắn đinh hoặc bắt tắc kê để lắp đặt thanh bu lông thẳng góc với thanh treo.
- Cắt bới thanh bu lông với độ dài an toàn để cân chỉnh trần sau này
- Xiết chặc tán của thanh treo nếu xét không cần phải điều chỉnh trần sau này (thường ở khu vực thi công với diện tích nhỏ).
2. Công tác cân chỉnh trần:
a. Kiểm tra và điều chỉnh lại cao độ toàn bộ khu vực trần sau khi các hạng mục như điện, nước, cứu hỏa … đã thi công.
b. Kiểm tra tất cả các mối nối của khung xương, cần thiết phải gia cố bằng thanh bulông treo.
3. Lắp đặt trần thạch cao:
a. Lắp đặt trần thạch cao dày 9mm bằng vít (áp dụng cho trần chìm). Lắp đặt tấm thạch cao theo quy cách có sẳn trên khung xương đã được định hình (áp dụng cho trần nổi).
b. Vệ sinh khu vực vừa thi công.
Yêu cầu kỹ thuật :
- Mặt phẳng thạch cao sau khi lắp đặt không được chớp.
- Mắt vít phải âm sâu dưới bề mặt thạch cao độ 1mm (áp dụng cho trần chìm).
V. KIỂM TRA:
VI. PHÊ DUYỆT:
Biên soạn........................
| Xem xét
........................
| Phê duyệt
.........................
|
Lê Viết Hải (Quy trình này của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng ECC: công bố chính sách ISO cho đối tác - Một công ty rất chuyên nghiệp tác phong làm việc như nước ngoài)
Tác giả: fubi Thời gian: 17/2/2012 13:04
nguyenchau0102 gửi lúc 16/2/2012 20:33
Các bậc tiền bối cho em hỏi quy trình nghiệm thu trần thạch cao như thế nào và tiêu ch ...
Về việc thí nghiệm vật liệu đầu vào, bạn tham khảo tiêu chuẩn sau:
TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8257-1:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh
TCVN 8257-2:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi
TCVN 8257-3:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn
TCVN 8257-4:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 4: Xác định kháng nhổ đinh
TCVN 8257-5:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm
TCVN 8257-6:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 6: Xác định độ hút nước
TCVN 8257-7:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt
TCVN 8257-8:2009 Tấm thạch cao. Phương pháp thử.
Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước
2. Về nội dung nghiệm thu: bạn kiểm tra các nội dung cơ bản sau:
- Độ bền vững, ổn định của hệ thống dây treo và nẹp: cách mà tiêu chuẩn BS Anh hay dùng là treo bao tải cát nặng 50kg treo vào điểm giao nhau các thanh rồi lắc dao động để kiểm tra sử ổn định hệ treo.
- Cao trình (< 10mm):
- Độ bằng phẳng ngang khi dùng thước 2m kiểm tra (≤2mm):
- Độ kín của mép tấm trần (< 1mm):
- Chất lượng tấm trần:
- Chất lượng, độ khít của nẹp và tấm trần tại ô đèn (< 1mm):
- Độ sít chỗ nối các nẹp (< 1mm):
- Độ khít giữa nẹp với tường:
- Vệ sinh tấm trần.
3. Về chất lượng vật liệu đầu vào: thanh, ty treo, tấm trần: bạn cần phải hiểu rõ để giám sát cho rõ (rất dễ bị qua mặt ở khâu này). Về nội dung này tôi sẽ có bài viết riêng để chia sẻ kinh nghiệm.
Tác giả: homepage Thời gian: 3/1/2013 13:40
Anh Fubi có file bản tiêu chuẩn về tấm thạch cao ko ạ. Bên Nam Cường họ đang bắt bên em thí nghiệm vật liệu đầu vào của những vạt liệu này.
E đang ở hn, gọi điện cho mấy phòng Las thì không có phòng nào thí nghiệm. ( về sơn, bả, sika thì có phòng LAs 201 là thí nghiệm được ). gọi cho mấy anh bên IBST thì ko thấy đâu.
Tác giả: nguyendoantuan Thời gian: 3/1/2013 13:48
Câu hỏi bổ ích lắm! xin cảm ơn
Tác giả: homepage Thời gian: 3/1/2013 14:09
Bài được homepage sửa lúc 3/1/2013 20:04
Em gọi cho IBST rồi, bên đó họ ko làm thí nghiệm về trần thạch cao
homepage trong 3/1/2013 20:03 đã trả lời thêm:
Buổi chiều em có gọi cho tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam ( số 8, hoàng quốc việt, nhà E ).
Thấy họ có nói là làm được. Hỏi qua bên cung cấp thì họ nói số liệu thì cũng vẫn thế thôi ( tại e đang cầm kết quả thí nghiệm của họ, nhưng cách đây vài tháng rồi, từ tháng 10 / 2012. ( đúng là chả biết đằng nào mà lần ).
Việc thí nghiệm mấy vật liệu này tốn tiền thật, còn kết quả thì chỉ cần in ra, 
Tác giả: anhluoc Thời gian: 1/9/2016 10:46
Hiện có 2 đơn vị tư vấn khác nhau hướng dẫn mình làm hồ sơ NT trần thạch cao khác nhau. Một ông bảo phải có biên bản nghiệm thu khung xương, một ông bẩu là chỉ cần BB nghiệm thu sau khi đóng( thả) tấm vì theo dự thầu chỉ có làm trần thạch cao, không có công việc nào là lắp đặt khung xương trần thạch cao, làm khung chỉ là một công đoạn trong công việc làm trần.Cũng có lý. Mình thì nghiêng về ông thứ nhất hơn vì như thế sẽ đảm bảo được chất lượng hơn , trước giờ mình cũng làm thế. Vậy chính xác thì làm theo ông nào mới chuẩn !? Mọi người cho xin ý kiến với !
Tác giả: le_hung_dung Thời gian: 1/9/2016 13:26
2 ông ý, 1 ông bảo xây xong nhà rồi nghiệm thu 1 phát; ông còn lại nghiệm thu từng công tác 1. Theo bác cái nào đúng ?
Tác giả: cubi120206 Thời gian: 14/10/2016 08:47
Bạn nào giới thiệu giúp đơn vị tại Việt Nam có năng lực thí nghiệm các chỉ tiêu của tấm trần Đaiken (tấm trần của Nhật)
Mình cảm ơn!
Tác giả: hacuongrgz Thời gian: 18/10/2016 00:00
Bạn thử liên hệ Viện vật liệu xây dựng - Bộ XD ( Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN)
Tác giả: sircao Thời gian: 26/11/2016 14:23
Các bác cho em hỏi về tiêu chuẩn nghiệm thu trần kim loại (Trần nhôm) theo tiêu chuẩn nào với ạ??????
Tác giả: khacnhaqn Thời gian: 10/5/2017 23:00
bác nào cho em hỏi tiêu chuẩn nghiệm thu mình lấy ở đâu vậy ạ.
Độ bằng phẳng ngang khi dùng thước 2m kiểm tra (≤2mm):
- Độ kín của mép tấm trần (< 1mm):
Chất lượng, độ khít của nẹp và tấm trần tại ô đèn (< 1mm):
- Độ sít chỗ nối các nẹp (< 1mm):
Tác giả: tuvn254 Thời gian: 27/1/2022 15:40
2. Về nội dung nghiệm thu: bạn kiểm tra các nội dung cơ bản sau:
- Độ bền vững, ổn định của hệ thống dây treo và nẹp: cách mà tiêu chuẩn BS Anh hay dùng là treo bao tải cát nặng 50kg treo vào điểm giao nhau các thanh rồi lắc dao động để kiểm tra sử ổn định hệ treo.
Về mục này, bạn có thể cho mình xin tên, số hiệu tiêu chuẩn chính xác được không. Cảm ơn bạn
Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) |