Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: [Hỏi] Xin chỉ giáo thép sàn nhà dân [In trang]

Tác giả: hupicool    Thời gian: 19/1/2016 03:33
Tiêu đề: [Hỏi] Xin chỉ giáo thép sàn nhà dân
Em xin nhờ các tiền bối chỉ giáo cho ít về thép nhà dân. Em bố trí thép như hình đã hợp lý chưa ạ. Có phải bố trí như thế là hơi thừa thép đúng không ạ. Em xin cảm ơn.
(Nếu có đăng nhầm mục xin mod chuyển bài đến đúng chuyên mục hộ em vì em là thành viên mới nên chưa rõ lắm)

Tác giả: ksmanhduy    Thời gian: 19/1/2016 07:27
chưa hợp lý đâu nhé
Tác giả: congquan0405    Thời gian: 19/1/2016 08:52
Theo mình thì thép đặt vậy là hơi thừa.
Tác giả: quynhquangtri    Thời gian: 19/1/2016 10:20
gửi bạn tham khảo!

S02.KC DS T1-2.rar

1.25 MB, Lượt tải về: 995


Tác giả: hupicool    Thời gian: 19/1/2016 20:07
congquan0405 gửi lúc 19/1/2016 08:52
Theo mình thì thép đặt vậy là hơi thừa.

Thừa như nào vậy bác. Cho em xin ít ý kiến được không?
Tác giả: hvthvthvt    Thời gian: 19/1/2016 20:39
Mặt bằng kết cấu như vậy đã ổn chưa nhỉ. Vì ko có kiến trúc nên mình không chắc chắn nhưng sao lại có 2 cái cột ở nhịp trục 2, 3 làm gì thế nhỉ, cái dầm chia đôi nhịp 6m nữa, chẳng rõ là trên đó có gì không ta? giải quyết vấn đề này xong nói chuyện đặt thép nhé
Tác giả: hupicool    Thời gian: 19/1/2016 21:10
hvthvthvt gửi lúc 19/1/2016 20:39
Mặt bằng kết cấu như vậy đã ổn chưa nhỉ. Vì ko có kiến trúc nên mình không chắc  ...

Vâng. Sàn tầng 1 nhịp 2,3 là  5x6m nên em đặt 1 dầm phụ nhưng dầm phụ này sẽ gối lên cột. Tầng 2 dầm phụ sẽ gối lên dầm. Nghĩa là cột giữa 2,3 đó chỉ lên đến hết tầng 1. tầng 2 sẽ không có.
Tác giả: hupicool    Thời gian: 19/1/2016 23:06
hupicool gửi lúc 19/1/2016 21:10
Vâng. Sàn tầng 1 nhịp 2,3 là  5x6m nên em đặt 1 dầm phụ nhưng dầm phụ này sẽ gối l ...

Nền đất yếu nên như thế cho đảm bảo. Thêm 2 cột tầng 1 chắc cũng không tốn nhiều.
Tác giả: Bokingvan    Thời gian: 20/1/2016 00:05
Thiết kế thì đừng đi hỏi người này người kia. Tốt nhất là chú nên bỏ công sức, tiền bạc ra học SAP hoặc Etab đi. Thiết kế thì phải chạy được phần mềm, ko chạy được thì đừng làm. Ko đến lúc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì chả hỏi được ai nữa đâu
Tác giả: doviethoaxd1992    Thời gian: 20/1/2016 06:38
Bạn nên kèm theo mặt bằng kết cấu, thể hiện tên các cấu kiện, chiều dày bản sàn.
Tác giả: cuauden    Thời gian: 20/1/2016 12:03
Mình có mấy ý kiến góp ý như sau:
1. Bạn nên thể hiện thép cấu tạo ( ko bàn tới thép mômen nhé?) bằng mặt cắt để dễ hình dung ( anh em trên diễn đàn dễ nhìn và góp ý chính xác hơn) đồng thời thi công ngoài thực tế thuận tiện và tiết kiệm việc gia công thép.
2. Ko biết bản vẽ của bạn thể hiện thép theo trục chữ và trục số như thế nào? ( thép trục số nằm trên hay trục chữ nằm trên?). Theo kinh nghiệm thực tế, người ta bố trí thép theo trục chữ nằm dưới ( áp dụng cho bản vẻ của bạn đang hỏi) và gia công liền 1 thanh chạy dọc theo sàn, trừ những chổ qua cầu thang thì phải cắt thép ( cái này tiết kiệm công gia công thép, thép liền thanh nên chịu lực tốt hơn) và thường dùng thép phi 8. Còn bố trí thép theo trục số thì nằm trên và có thể dùng thép phi 6 hoặc phi 8                                                                                                         3. Thiết kế nhà nên hiểu kết cấu và kiến trúc mới tư vấn cho chủ nhà để tiết kiệm chi phi mà đảm bảo kỹ thuật.
4. Đó là những góp ý của mình.





Tác giả: chinhmmo1991    Thời gian: 23/1/2016 11:10
Bokingvan gửi lúc 20/1/2016 00:05
Thiết kế thì đừng đi hỏi người này người kia. Tốt nhất là chú nên bỏ công sức, t ...

Nhà này mà chạy sap etab sao làm ba...khỏi lắp thép lun quá...
Tác giả: Bokingvan    Thời gian: 23/1/2016 11:25
chinhmmo1991 gửi lúc 23/1/2016 11:10
Nhà này mà chạy sap etab sao làm ba...khỏi lắp thép lun quá...

Ko nhất thiết phải chạy phần mềm với nhà dân, nhưng ko hiểu về kết cấu, ko biết sử dụng phần mềm, thì thiết kế kiểu gì, đi xin thiết kế người khác về edit à
Tác giả: hoangnamhn    Thời gian: 23/1/2016 22:57
chinhmmo1991 gửi lúc 23/1/2016 11:10
Nhà này mà chạy sap etab sao làm ba...khỏi lắp thép lun quá...

Sao lại không chạy nội lực đc hả bạn. Quan trọng là bước chọn tiết diện và nhập tải trọng đầu vào thôi.
Chứ Etabs nó có lỗi lầm gì đâu? :p
Tác giả: tdh_hhh    Thời gian: 14/5/2016 16:46
hupicool gửi lúc 19/1/2016 23:06
Nền đất yếu nên như thế cho đảm bảo. Thêm 2 cột tầng 1 chắc cũng không tốn nhiều ...

Vấn đề là tự nhiên ở dưới T1 có thằng lồi xuống => Xấu.
Ô sàn 5x6m làm bình thường không cần dầm phụ (giá có thể ngang nhau nhưng thẩm mỹ)
Tác giả: myvipok    Thời gian: 21/5/2016 16:22
Theo ý kiến riêng mình nghỉ :
- Bạn là sinh viên đang làm đồ án : bạn nên tính toán từng ô sàn ra, vì sao phải đặt thép như vậy để có cơ sở bảo vệ với giáo viên mình chứ, cái này có trong tài liệu BTCT hết rồi.
- Bạn đi làm rồi và bản vẽ này thiết kế để thi công: Bản vẽ này không thi công được đâu. chỗ thừa thép, chỗ lại thiếu thép quá nhiều. Ô sàn 4.34x5.8 thì bố trí thép phi8 (thiếu). ô sàn 2.9x5m thì bố trí phi10 (dư).




Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) Powered by Discuz! X3.2