Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
Tiêu đề: [ Hỏi] Hệ thống chống sét [In trang]
Tác giả: 84999211 Thời gian: 11/3/2016 17:54
Tiêu đề: [ Hỏi] Hệ thống chống sét
Cho mình hỏi vài điều đang thắc mắc
1. dây dẫn khi nối hàn có yêu cầu gì ?
2. Khi kiểm tra hệ thống chống sét thì chỉ kiểm tra " ôm" của hệ thống tiếp địa bằng máy ok là dc phải k ạ !
Cám ơn m,n !
Tác giả: fubi Thời gian: 11/3/2016 21:04
Nội dung kiểm tra :
Những nội dung cần kiểm tra như sau:
- * Vật liệu và qui cách vật liệu sử dụng trong các bộ phận chống sét.
- * Độ bền cơ học và độ dẫn điện của các mối hàn , mối nối.
- * Sự liên hệ giữa hệ thống bảo vệ chống sét với các bộ phận kim loại không mang điện có sẵn bên trong hoặc bên ngoài công trình.
- * Khoảng cách an toàn cho phép trong không khí và trong đất.
- * Biện pháp giải quyết khi có đoạn dây dẫn cần gấp khúc , uốn cong , băng qua khe lún , khe nhiệt . . .
- * Biện pháp chống han gỉ , chống va chạm cơ học , chống dột cho mái
- * Biện pháp lấp đất và trị số điện trở tản dòng điện tần số công nghiệp của bộ phận nối đất.
Việc kiểm tra kết hợp với quan sát bằng mắt thường với sử dụng dụng cụ đo kiểm chuyên dụng. Khi sử dụng dụng cụ đo kiểm , nên thuê theo phương thức hợp đồng dịch vụ kiểm tra với các cơ quan được phép kiểm định chất lượng . Nên lưu ý mọi dụng cụ sử dụng trong đo kiểm phải được kiểm chuẩn hợp thức theo qui định
Tác giả: 84999211 Thời gian: 11/3/2016 21:15
dạ cám ơn a ạ. cho e hỏi ngu chút: thông thường kiểm tra độ dẫn điện của mối hàn , mối nối thì = cách nào ạ
Tác giả: canhvoxd Thời gian: 11/3/2016 23:39
theo mình nhớ thì khi nối hàn chống sét có thể sử dụng hàn hóa nhiệt, hoặc bắt ốc vít, khoảng cách giữa các cây sắt mạ đồng đóng tiếp địa khoảng cách tối thiểu là 4m bạn tham khảo trên google
chúc bạn thành công
| Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) |
Powered by Discuz! X3.2 |