Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: Nhờ mọi người cho ý kiến giúp mình về BPTC cop pha sàn ... [In trang]

Tác giả: HOANGANH1802    Thời gian: 21/6/2012 12:49
Tiêu đề: Nhờ mọi người cho ý kiến giúp mình về BPTC cop pha sàn ...
Mình đang làm biện pháp thi công 1 công trình, nó oái oăm quá. mình cần mọi người chia sẻ giúp mình biện pháp chống copha cái sàn cos 0.000m. đổ sàn bê tông cos 0.00m sau khi đã thi công lớp nền bê tông gạch vỡ ở cos -0.75m. các bạn xem ảnh rồi cùng góp ý, chỉ giáo giúp mình nhé. cám ơn nhiều!

Tác giả: soixich_hp4    Thời gian: 21/6/2012 13:33
Sàn cách nền gạch vỡ 75 cm. Người chui vào chắc được đấy. Bạn cứ đóng bình thường. Có thể bỏ lại cốp pha mà
Tác giả: HOANGANH1802    Thời gian: 21/6/2012 13:48
khoảng thông thủy chỉ có 550mm thôi ah, còn nếu từ đáy dầm còn có 300mm.

Tác giả: soixich_hp4    Thời gian: 21/6/2012 13:59
HOANGANH1802 gửi lúc 21/6/2012 13:48
khoảng thông thủy chỉ có 550mm thôi ah, còn nếu từ đáy dầm còn có 300mm.

sao bạn không đề xuất phương án lắp ghép được không. Dùng PA tấm đan lắp ghép hoặc panen. Bạn cứ  đổ hết các dầm chính, phụ để thép chờ sau đó đúc tấm đan liên kết với dầm đó.

Tác giả: HOANGANH1802    Thời gian: 21/6/2012 14:02
mình sẽ thi công trước 2 ô sàn ở 2 đầu, rồi tháo coppha, rồi thi công tiếp ô giữa. có được ko? nhưng cũng mất nhiều thời gian chờ bê tông để dỡ và thi công tiếp ô giữa. ở đây đổ bt trực tiếp theo mời thầu, còn việc đổ trước dầm, sau khi đạt cường độ tháo copha thì đổ sàn mình cũng thấy hay


Tác giả: soixich_hp4    Thời gian: 21/6/2012 14:08
HOANGANH1802 gửi lúc 21/6/2012 14:02
mình sẽ thi công trước 2 ô sàn ở 2 đầu, rồi tháo coppha, rồi thi công tiếp ô giữa.  ...

Bạn đổ cát đen lên, đổ bê tông trên nền đó sau này lại moi ra, có thể phun nước vào cát để moi ra . Mình nghĩ cũng dễ mà.
Tác giả: HOANGANH1802    Thời gian: 21/6/2012 14:18
soixich_hp4 gửi lúc 21/6/2012 14:08
Bạn đổ cát đen lên, sau này lại moi ra. Mình nghĩ cũng dễ mà. Hic. DÙng lắp ghép l ...

uh. cũng hay phết nhỉ, cám ơn bạn nhiều
Tác giả: trungchinh    Thời gian: 22/6/2012 16:21
soixich_hp4 gửi lúc 22/6/2012 13:39
Bạn chốt phương án  là gì rồi

Theo mình bạn nên chấp nhận bỏ cop pha thôi,tận dụng ván xấu thôi.đổ cát vào thì tốn của,tốn công mà lấy cát ra không phải dể đâu
Tác giả: TRB.CE    Thời gian: 22/6/2012 23:29
ừ! mình cũng nghĩ như trungchinh vậy, tận dụng cốp pha làm rồi bỏ luôn thôi, chứ làm theo kiểu đổ cát gì đó mắc công lấy ra lại và chưa chắc lấy hết được.
Tác giả: atuanxd    Thời gian: 23/6/2012 07:55
Theo mình thì cứ mỗi ô sàn chừa 1 lỗ (giống lỗ thăm) ở gữa sàn KT: 400x400 để sau này chui xống tháo VK (lưu ý gia cố thêm thép chờ để sau vá sàn lại) , Việc lắp VK cứ làm đầy đủ, phần tháo dỡ và chuyển VK ra thông qua khe hở giữa 2 sàn.các bạn không thể bỏ rác VK lại vì yêu cầu VS và thông thoáng của kho mà.


Tác giả: fubi    Thời gian: 23/6/2012 08:24
Bạn tham khảo phương án sau:

1. Mục đích của thiết kế:
- Đây là công trình kho chứa. Do đó nền sàn phải có khoảng hở cách mặt đất không tiếp xúc với bất cứ VL nào để tránh hút ẩm.

2. Mục tiêu của phương án thi công:
- Cooppha phải được tháo dỡ sau khi thi công: dùng ván khuôn thép mà bỏ đi thì phí, dùng ván khuôn gỗ mà bỏ đi thì sau mối mọt không đảm bảo cho kho.
Vậy nên phải tháo ván khuôn, moi sạch sẽ Vl đệm thi công (nếu cáo như: cát..) sau khi thi công.

3. Giải pháp:
- Việc dùng cát đệm là phương án thông minh. Tuy nhiên sau khi đổ xong bê tông mà moi cát và tháo ván khuôn thì cũng là 1 cực hình. Bởi chiều rộng tới 6 mét (Tổng là 12 mét: nhưng chia đều ra 2 bên, mỗi bên còn 6 mét), chiều cao thông thủy chỉ khoảng 70cm nên moi cát tháo ván là cực khó.
- Dùng ván khuôn gỗ hay thép đều được. Nhưng phải bôi trơn bề mặt tiếp xúc ván khuôn với bê tông (dùng dầu nhớt đã sử dụng). Vì lớp mặt bê tông này không trát nên lớp dầu này không ảnh hưởng mà lại chống được mối mọt, và quan trọng nhất chính là tháo ván rất dễ dàng. Tháo bằng cách nào?
+ Ván khuôn dùng hệ cây chống liên kết bằng hệ thanh giằng lồi ra 2 bên rìa của nền nhà. Kết cấu liên kết sao cho chỉ cần phá 2 bên mỗi bên chiều sâu là 6m bằng cách đập vào đầu thanh giằng là hệ cây chống nằm sâu bên trong sẽ bị sập hết, lúc đó ván khuôn tự động rơi xuống khỏi bề mặt bê tông. Lúc này chúng ta chỉ cần kéo hệ ván khuôn ra là xong. (vì k có thời gian vẽ nên chỉ mô tả cho bạn như vậy).
Cách làm của mình vừa đơn giản, tháo hệ VK dễ dàng, kinh phí thấp. Có gì chưa hiểu phương pháp này mình sẽ giải đáp thêm.



Tác giả: tngage    Thời gian: 25/6/2012 00:37
Theo mình, không nên sử dụng dầu nhớt để bôi bề mặt VK (phần tiếp xúc với BT)
Nguyên nhân: Dầu, nhớt có tỉ trọng nhẹ hơn nước => nhẹ hơn BT nhiều, khi đổ BT, dầu nhớt sẽ có xu hướng nổi lên, bám dính 1 phần vào cốt thép, gây giảm độ dính của BT và cốt thép => giảm khả năng chịu lực của tòan cấu kiện. Khi cốt thép bị tuột trong khối BT (nhất là cốt thép sàn), lúc này BT phải chịu 1 phần lớn momen => nguy hiểm! có thể gây nứt sàn...

- Giải pháp thay thế dầu nhớt: sử dụng tấm lót bạt, ni lông, màng phim..... để không cho BT dính vào VK
- Giải pháp VK: theo mình như kiểu Fubi là hợp lý, dễ làm và không cần phải tốn nhiều công, chỉ cần 1 người chui vào gõ các mối neo chốt rồi rút dàn chống => VK sàn tự rớt xuống => lấy ra là xong! Việc lắp VK này còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong thi công của công ty bạn!


Tác giả: HOANGANH1802    Thời gian: 25/6/2012 09:25
Cám ơn tất cả mợi sự chia sẻ của các anh!. Đúng là mỗi phường án đều có thể giải quyết vấn đề là làm sao có thể thi công được BTCT  sàn ở cos 0.000m. Nhưng khi có các phương án đó ta lại đi phân tích cái được và không được của từng  phương án về mặt kỹ thuật, kinh tế...

1- Phương án đệm cát: thi công được nhưng chi phí giá thành cao
2- Phương án dùng copha tận dụng và để lại không tháo dỡ: thi công được, nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng của công trình, vì đây là 1 nhà kho bảo quản, họ cố tình TK lớp thông thủy để phục vụ công việc và chức năng sử dụng.
3- Phương án dùng hệ cốp pha có thể sập được chỉ cần lôi ra khi tháo dỡ: thi công được và đáp ứng cả về yêu cầu mục đích sử dụng và kinh tế. vấn đề là ở đây chế tạo hệ copha đó.
Qua phân tích trên chắc tất cả mọi đều chọn PA3. cám ơn a fubi rất nhiều! nếu a có tg a có thể phác thảo dạng ảnh minh họa giúp e và mọi người cái hệ copha tương ứng với công trình này đc không ah.
Tác giả: hoangxaydung    Thời gian: 8/7/2012 14:04
soixich_hp4 gửi lúc 21/6/2012 13:33
Sàn cách nền gạch vỡ 75 cm. Người chui vào chắc được đấy. Bạn cứ đóng bình thườ ...

Mình thấy phương án bỏ côtpha lại thì dễ làm nhất tuy nhiên bạn thử cân đối xem trên 400vuông cốtpha không ít đâu.Phương án đổ cát đen cũng được nhưng 6m mỗi bên lấy cát ra cung không đơn giản.Sàn lắp ghép thì tiện nhất rồi nhưng chủ đầu tư có chấp nhận không????Bạn thử đề xuất xem.Tình huống này khó nhung hay.hi
Tác giả: tngage    Thời gian: 12/7/2012 21:26
Chờ vài hôm nữa, thi tốt nghiệp trung cấp xong, mình vẽ thử hệ cốp pha kéo sập để các bạn xem thử! Ý tưởng thì đã có rồi, vấn đề là thời gian không có T_T do bận ôn thi
.....tuổi 30 bắt đầu nghề xây dựng với tấm bằng trung cấp trên tay...liệu mình có quá tụt hậu không nhỉ!?
Liệu có ai chấp nhận CV  nếu mình xin việc không hay lại quay về làm với công việc cũ để phải nhìn những cảnh...ABC...XYZ...chán nản!

Anh em đóng góp mô hình chống sàn giật sập này thử xem sao
A1.rar (22.3 KB, Lượt tải về: 748)