Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
Tiêu đề: [Hỏi] về thép sàn [In trang] Tác giả: honcaty1 Thời gian: 8/9/2016 14:35 Tiêu đề: [Hỏi] về thép sàn Chào các bác,
Em làm nhà xong ở 1 năm rồi, chỉ vấn đề thép ô sàn hơi lăn tăn. Ô sàn phòng ngủ lớn nhất 3,9m x 4m, đổ dày 13cm, lót vữa 4 cm, lát gạch men. Thép lớp dưới 25cm x 25, lớp trên 25x25 chạy suốt ko cắt momen, thép phi 8. Các bác xem hộ thép như vậy đủ chưa vì thợ xây nó làm khác với thiết kế.Tác giả: thanhcong1402 Thời gian: 8/9/2016 15:53
thép vầy là dư nhưng sai về câu tạo ,thép sàn khoảng cách tối đa 200 . vấn đề là nhà bạn đã làm xong rồi , hiển nhiên là nó vẫn an toàn mà !Tác giả: honcaty1 Thời gian: 8/9/2016 18:29
Cũng may là lớp thép trên và dưới so le nhau nên khoảng cách thành 12,5. Hỏi để có kinh nghiệm làm cái nhà mới. Tra trong bảng excel tính thép sàn thấy vẫn có khoảng cách 24. Cảm ơn bạnTác giả: binhthan@Legos. Thời gian: 8/9/2016 22:37
Thấy câu hỏi của bạn mình lăn tăn hai điểm;
-Bạn chưa nói rõ thép của bạn là thép 8 gai hay tròn trơn.
-nếu là trơn ko uốn mỏ chống rút thì lo nhỉ.
-Khi đan thép bạn có làm ngựa để chống cúng hai sàn cách nhau ra ko,Nếu hai dàn ko tách ra 80mm để chập thì về mo.
-Bạn đã thi công xong rồi tham khảo trên diễn đàn thì muộn mất rồi.Chúc bạn có kinh nghiệm cho cái sau nhé.
Mình ko thấy sàn nào đan 250 hai lớp thép 8.Tác giả: honcaty1 Thời gian: 9/9/2016 02:52
Thép 8 loại vằn và bẻ neo vào thép dầm. Có làm cục kê cả dưới và giữa 2 lớp thép nhưng chắc ko chính xác được 80mm. Ở khu mình thợ nó làm nhà nào cũng đan 2 lớp a250 chứ ko như bản vẽ a150 lớp dưới còn momen trênTác giả: mrhaich45 Thời gian: 9/9/2016 14:50
Nhà minh đang hoàn thiện, sàn mình đan 1 lớp D10 a120, bê tông dày 12cm, gian khách rộng 5x4,5m thì bố trí momen.Tác giả: thaisondinh Thời gian: 12/9/2016 09:21
Không đảm bảo chịu lưc. Theo quy định thép chịu lực a <20 cm. Tác giả: LYTINHSAU_1985 Thời gian: 13/9/2016 13:20
Bác nên thi công thép chịu lực có bước thép không quá 20cm, để đảm bảo mật độ cốt thép với bê tông, thép D8 tròn trơn thì phải bẻ móc 7.5D ở hai đầu, thi công 2 lớp thép thì phài kê 2 lớp thép để đảm bảo chiều dày sànTác giả: thanh_binh Thời gian: 14/9/2016 09:49
Sàn nhà ở của bạn quá dư về chiều dày, thừa 1 lớp thép trên, sai về cấu tạo (lưới thép 20x20 cm là tối đa nha bạn), thiếu 1 lớp thép chống moment âm tại các dầm. Thân.
Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/)