Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: [Hỏi] Áp dụng mã định mức " Đắp đất nền đường" [In trang]

Tác giả: thequietman    Thời gian: 29/6/2017 15:53
Tiêu đề: [Hỏi] Áp dụng mã định mức " Đắp đất nền đường"
Chào các bác, em đang kiểm tra khối lượng cho nhà thầu gặp vấn đề vướng mắc nhờ các bác tư vấn dùm:
Nhà thầu thi công đắp đất nền đường độ chặt K95:
Quan điểm của em là sử dụng mã định mức AB.62133: San đầm đất bằng máy đầm 25T, độ chặt yêu cầu K=0,95 ->ĐVT: 100m3
Nhưng nhà thầu nói do chia chiều cao đắp thành từng lớp với chiều dày 30cm nên nhà thầu sử dụng mã định mức AD.25121: Lu lèn lại mặt đường đã cày phá -> ĐVT:100m2
Chênh lệch đơn giá giữa 2 định mức này rất nhiều, mong được sự chỉ dạy từ các bác!

Tác giả: thequietman    Thời gian: 29/6/2017 16:24
Nhà thầu họ nói đắp đất theo từng lớp họ phải tính mã định mức là 100m2 như vậy thì mới phù hợp. Tại vì theo định mức máy lu 25T sử dụng hết 0,25 ca cho 100m3 quy đổi ra với thời gian 2 tiếng mà lu lèn 100/0,3=333,33m2 đạt độ chặt K=0,95 thì không đạt
Tác giả: chauduy02    Thời gian: 29/6/2017 16:29
Tên hạng mục như bạn là: "Đắp đất nền đường độ chặt K0.95" thì theo định mức đã có mã AB.64000, sao bạn lại dùng mã AB.62000. Theo thuyết minh của AB.64000 có nêu "...đầm đất đúng yêu cầu kỹ thuật..." Bạn xem lại TCVN4447-2012 và các tiêu chuẩn liên quan để có những lập luận với nhà thầu về chiều dày từng lớp đắp
Tác giả: thequietman    Thời gian: 29/6/2017 16:32
chauduy02 gửi lúc 29/6/2017 16:29
Tên hạng mục như bạn là: "Đắp đất nền đường độ chặt K0.95" thì theo định mức đ ...

Đây là dùng bằng xe lu chứ không dùng bằng đầm cóc nha bác
Tác giả: chauduy02    Thời gian: 29/6/2017 16:39
Xin hỏi bạn đang dùng bộ định mức nào ạ?
Tác giả: thequietman    Thời gian: 29/6/2017 16:40
Ý e là nếu đắp đất nền đường tính theo đơn vị là 100m3 thì đơn giá nó sẽ thấp hơn nhiều nếu sử dụng mã định mức chia từng lớp 30cm lu lèn đạt độ chặt K=0,95; e đang muốn hỏi các bác để hiểu hơn và quyết định áp dụng mã định mức nào thì phù hợp ạ
Tác giả: Giaphuc5709    Thời gian: 30/6/2017 07:44
Mã AB.6200  san đất trong phạm vị 30m  thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bạn dùng AB.62133 là đúng rồi.
Tác giả: votinh3290    Thời gian: 30/6/2017 09:03
Mã AD.25121 áp dụng khi bạn đào nền xong và cần chỉ cần đầm MỘT lớp trên mặt đến độ chặt yêu cầu.
Thực tế chẳng ai đổ đất 1 lớp 30 cm, đầm đạt độ chặt yêu cầu (chắc còn được 25 cm) sau đó lại cày lên, đầm lại cả
=> dùng mã AB.62000 là hợp lý
Tác giả: tran.hao.7640    Thời gian: 19/11/2017 11:46
AB.62133        San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95
Dùng mã này đúng rồi (ĐM đã tính hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật nhé), mã AD.25121: Lu lèn lại mặt đường đã cày phá -> ĐVT:100m2 dùng cho nền đường nâng cấp, cải tạo, sửa chữa có cày xới lại lớp nền, mặt đường cũ thôi




Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) Powered by Discuz! X3.2