Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: [Hỏi] Dầm móng cọc lệch tâm [In trang]

Tác giả: vtthanyeu    Thời gian: 17/1/2018 16:39
Tiêu đề: [Hỏi] Dầm móng cọc lệch tâm
Mọi người cho em hỏi về cách tính dầm móng cọc lệch tâm ạ. Theo như hình vẽ nhà 3 tầng, lực dọc chân cột khoảng N = 38 T, thì mô men lệch tâm M = N*0.69 = 26.22 Tm. Với mô men này thì dầm móng phải lớn và thép cũng phải lớn, nhưng ở đây GM2 chỉ cao 450 và thép 3d18. Vậy có điều gì không hợp lý ở đây?
Rất mong mọi người tham gia chia sẻ, em cảm ơn ạ.

Tác giả: vtthanyeu    Thời gian: 18/1/2018 08:51
Các bác giải đáp giùm em với ạ.
Tác giả: doanphuoctai    Thời gian: 18/1/2018 09:15
Nội lực chân cột đã tính toán cho móng rồi bác. Giằng (dầm) móng chỉ để liên kết các móng lại giảm lún lệch và đỡ tường tầng 1 thôi bạn nhé.
Tác giả: vtthanyeu    Thời gian: 18/1/2018 09:21
doanphuoctai gửi lúc 18/1/2018 09:15
Nội lực chân cột đã tính toán cho móng rồi bác. Giằng (dầm) móng chỉ để liên kết  ...

Nếu thế thì mô men lệch tâm (do lực dọc chân cột lệch với trọng tâm nhóm cọc) phân bố vào cọc khiến cọc chịu tải rất lớn bác ạ, cọc ngoài cùng có khi còn chịu nhổ.
Còn nếu giằng để chịu lún lệch thì tiết diện đó quá nhỏ.

Tác giả: huydhxd    Thời gian: 18/1/2018 15:39
Bạn xem lại tiêu chuển thiết kế tính toán móng cọc - TCVN 10304:2014, khi có lực tải cột thì sẽ phân bổ lực cho các cọc dưới móng chứ không tính lên lực tác dụng tới dầm/giằng móng như bạn chia sẻ à!

Tác giả: vtthanyeu    Thời gian: 19/1/2018 08:01
huydhxd gửi lúc 18/1/2018 15:39
Bạn xem lại tiêu chuển thiết kế tính toán móng cọc - TCVN 10304:2014, khi có lực tải c ...

Nếu để mô men lệch tâm đó phân bố vào cọc thì hàng cọc sát cột sẽ chịu tải rất lớn.
Tác giả: we000831270    Thời gian: 2/8/2018 22:51
Mọi người cho em hỏi khi tính toán xác định độ lún cho móng cọc lệch tâm, ta có cần tính toán dời điểm đặt lực (tức là lực dọc chân cột, Mx, My) về tâm của nhóm cọc không. Hay mình cứ tính toán bình thương như móng cọc đúng tâm.
Tác giả: vtthanyeu    Thời gian: 4/8/2018 19:42
we000831270 gửi lúc 2/8/2018 22:51
Mọi người cho em hỏi khi tính toán xác định độ lún cho móng cọc lệch tâm, ta có cầ ...

mình nghĩ tính với M N như bình thường, còn mômen do lực dọc N lệch tâm với trọng tâm nhóm cọc đã được chịu bởi dầm móng.
Tác giả: BoKiu1612    Thời gian: 11/8/2018 14:59
với kinh nghiệm 5 năm làm thiết kế và 5 năm làm thi công. theo mình là ok không vấn đề. lực dọc 26 tấn là quá nhỏ, chắc cỡ 2 tầng. bố trí cọc thế này thì thoải mái luôn. có điều cọc bố trí hơi ngáo tý.

Tác giả: phuongnam0405    Thời gian: 13/8/2018 15:06
BoKiu1612 gửi lúc 11/8/2018 14:59
với kinh nghiệm 5 năm làm thiết kế và 5 năm làm thi công. theo mình là ok không vấn đ ...

Bác mới là ngáo đấy :)) ! bác ko đọc bài,chỉ nhìn hình và trả lời rồi. ng ta nói lực dọc 38T Momen 26.T và là nhà 3 tầng. bác bảo N=26T rồi đi đoán nhà 2 tầng  :)) vs lại. bố trí cọc như hình chỉ là lãng phí thôi,giống như bác nói là thoải mái đó :)). chứ có j mà ngáo đâu bác. cọc như hình thì tang tiết diện dầm móng, trồng thêm 3 tầng nữa vẫn ngon ấy chứ.
Tác giả: BoKiu1612    Thời gian: 6/10/2018 15:28
BoKiu1612 gửi lúc 11/8/2018 14:59
với kinh nghiệm 5 năm làm thiết kế và 5 năm làm thi công. theo mình là ok không vấn đ ...

chuẩn luôn. trọng tâm đài và trong tâm cột bố trí như thế này là xa nhau




Chào mừng ghé thăm Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng (https://xaydung360.vn/diendan/) Powered by Discuz! X3.2