Tiêu đề: [Hỏi]chiều dài cọc đại trà chưa đủ đã đạt pmax [In trang]
Tác giả: prabha2014 Thời gian: 20/11/2018 20:37
Tiêu đề: [Hỏi]chiều dài cọc đại trà chưa đủ đã đạt pmax
Chào các bạn , tôi có một vấn cần hỏi về móng cọc , xin các bạn chỉ giúp tôi và cùng trao đổi : Một công trình nhà xưởng thiết kế móng cọc ra chiều dài thiết kế là 14m và lực pmax 60t , đã thử nén tĩnh 3 cọc đều cho ra kết quả chiều dài 14m - đạt , Khi cho ép cọc đại trà phần lớn cọc trong công trình đạt , nhưng trong đó có chiều sâu của 4 cọc/ 1đài móng chỉ đạt 5,2m đã đủ lực pmax, 1 số cọc khác xảy ra tương tự; Trong trường hợp này nên xử lý cho khoan dẫn chiều dài xem có bị chối giả hay cắt cọc cho thi công tiếp . Xin cám ơn!
Tác giả: motsinhvien Thời gian: 21/11/2018 14:36
đã ép rồi thì sao khoan dẫn đc bạn, đúng nhất là dừng ép báo thiết kế chờ họ xữ lý. Còn cách họ xữ lý theo mình là cắt cọc, ép bù tim khác mở rộng đài, còn nếu móng tải nhỏ thì cứ cắt cọc, cho đvtc ép tiếp.
Còn bạn xữ lý hiện trường thì đạt Pmax dừng ép, ép tim khác, báo thiết kế và ngày mai quay lại ép lại tim đó coi sao, đó là xữ lý hiện trường theo mình
Tác giả: vndc324 Thời gian: 22/11/2018 09:37
-Tại vị trí ép cọc không đủ chiều dài nhưng đã đạt Pmax , những nguyên nhân cọc không đạt chiều dài đã được chỉ ra và cách khắc phục trong tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu rồi(TCVN9394:2012) điều 7.7 , bạn đọc kỹ tiêu chuẩn nhé . Phải chăng tại vị trí này không có lỗ khoan khảo sát địa chất?