Tiêu đề: Cách thi công cốt thép tại vị trí nút giao?? [In trang]

Tác giả: Bắc    Thời gian: 19/11/2012 07:32
Tiêu đề: Cách thi công cốt thép tại vị trí nút giao??
Một điều dễ nhận thấy là tại các nút giao của khung cột và dầm..lớp bê tông bảo vệ đều là 2,5cm. Tuy nhiên đó là bản vẽ, còn ra thực tế thì tại các nút, không thể đặt như thế được. Ví dụ bê tông cột có 4 thanh D25; Dầm cũng có 4 thanh D25.
Dầm tựa vào cột. Vậy tại nút giao thì chắc chắn sẽ có một bên lớp bảo vệ là 2,5+2,5=5cm; còn bên mặt kia sẽ không có bê tông bảo vệ luôn. (nếu đặt so le)
Vậy xin hỏi: Trong trường hợp này xử lý thế nào cho đáp ứng yêu cầu?

Tác giả: TamMinhNguyen    Thời gian: 19/11/2012 10:14
Do kinh nghiệm của người ra detail thép thôi.
Phải xem lớp nào thi công trước, lớp nào thi công sau để lắp đặt cho hợp lí.
1. Nhấn thép cổ chai
2. Nếu TVGS hay CĐT không khó khăn thì cho lớp thép chính hạ xuống 1 tí. Lớp kia ở trên là ok thôi
Tác giả: taiga1985    Thời gian: 19/11/2012 10:52
Bài được taiga1985 sửa lúc  19/11/2012 14:08

Trường hợp bạn nêu ở trên là tiết diện theo phương ngang của cột và dầm bằng nhau và khi thép cột và dầm bằng nhau sẽ khó xử lý hơn.
- Nhấn thép cổ chai như anh TamMinhNguyen (mình thắc mắc nhấn thép cổ chai thép dầm được không?)
- Nếu có thể thay đổi lớp bê tông bảo vệ của cột (cho nhỏ đi) và của dầm (cho tăng lên)
- Ở cột dùng đoạn thép nối cùng đường kính (tính cả đoạn thép chờ ở chân cột trên sàn). Thép nối được hàn hay buộc dọc theo thép cột và ở phía trong thép cột; Như vậy khi đặt thép dầm thì vẫn đảm bảo lớp bê tông bảo vệ là 2,5cm.

Tác giả: Bắc    Thời gian: 19/11/2012 14:00
Bên TVGS bắt uốn cổ chai...>"< D25 mà uốn cổ chai >"<
Tác giả: ts2t6789    Thời gian: 19/11/2012 15:21
Thép dầm nằm trong cột theo bản vẽ thì vẫn đảm bảo được lớp bảo vệ của cột mà bác Bắc.
Tác giả: Bắc    Thời gian: 19/11/2012 15:57
Bài được Bắc sửa lúc  19/11/2012 15:58
ts2t6789 gửi lúc 19/11/2012 15:21
Thép dầm nằm trong cột theo bản vẽ thì vẫn đảm bảo được lớp bảo vệ của cột mà b ...

Bác trả lời giùm em đảm bảo ở chỗ nào? Dầm 30x50 gồm 4D25; cột 30x30 cũng gồm 4 D25 ; lớp bảo vệ 2,5cm..Làm đúng chắc đảm bảo được bằng niềm tin quá .
Tác giả: hoangptsc    Thời gian: 19/11/2012 16:09
Bắc gửi lúc 19/11/2012 15:57
Bài được Bắc sửa lúc  19/11/2012 15:58

Bản thân thép cột đã có lớp bê tông bảo vệ là 2,5cm ,thép dầm khi đi qua cột thì luồn vào trong thép cột thôi , sao ko đảm bảo . ????
Tác giả: dohainamxd    Thời gian: 20/11/2012 08:10
hi,các bác khắt khe quá.cái đó theo m thì không thể đảm bảo đc,để 5cm không ai bắt bẻ đc đâu...
Tác giả: soixich_hp4    Thời gian: 20/11/2012 08:16
tất cả chỉ là tương đối. Muốn tuyệt đối chỉ có hỏi anh-xtanh.. T kế áp dụng tiêu chuẩn tk 1 cách sách vở; thi công, nghiệm thu áp dụng TC 1 cách máy móc. Có lẽ nào....
Tác giả: jimmyhuydat    Thời gian: 20/11/2012 09:38
Bác trả lời giùm em đảm bảo ở chỗ nào? Dầm 30x50 gồm 4D25; cột 30x30 cũng gồm 4 D25  ; lớp bảo vệ 2,5cm..Làm đúng chắc đảm bảo được bằng niềm tin quá

Cái này là lỗi ở thiết kế, anh thiết kế không có kinh nghiệm thi công. Với thiết kế như trên mình cho cột 30x40 là ok.
Tuy nhiên nếu gặp phải thiết kế này thì thép dầm bẻ cổ chai là ok, cách này nhiều người làm rồi chất lượng ct tốt không có sự cố gì.
Còn ai đó nói thép d=25 không bẻ cổ chai được thì mình không đồng ý, thép d=32 còn bẻ được nữa mà.
Tác giả: soixich_hp4    Thời gian: 20/11/2012 09:51
Bài được soixich_hp4 sửa lúc  20/11/2012 09:56



1 cột BTCT tiết diện 220x400; thép 6d25.(3d25 +d325 bố trí đều)
1 cái dầm BTCT tiết diện 220x600; thép trên, dưới 6d25.
Hjc. Cái này thì bẻ mới tan nát nút cột - dầm chứ. Hjc


Nếu mà làm đúng thiết kế thì người ta gọi là vít cành, bẻ hoa đấy mấy ông thiết kế, giám sát ah.
Sống ở trên đời cần 1 tấm lòng để thép đặt được dã là tốt lắm rồi.


Tác giả: huynhbmt85    Thời gian: 20/11/2012 10:36
Bài được huynhbmt85 sửa lúc  20/11/2012 10:36

Phải bóp cổ chai là điều đương nhiên để đàm bảo đúng thiết kế, tuy nhiên sẽ xảy ra hiện tượng bê tông không chèn kín được các khe thép, rất nguy hiểm. Do đó TVGS phải chú ý, Nhà thầu thi công phải đầm (dùi) kỹ những vị trí trên.
Tác giả: hoainiemhm    Thời gian: 14/5/2014 11:18
be co chai thep cot kieu gi day. duoi chan thep cot ngam vao be tong lam sao ma be dc, thep dam di qua thep cot thi neu be co chai thi thanh duoi dam di qua thep cot khong du con thanh tren thi khong van de gi. ma cot thep dam thi no khong cho be vao trong thep cot no bat de ra ngoai thi sao( co truong hop nay roi )