Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Tiêu đề: Mối quan hệ mác vữa và mác gạch [In trang]

Tác giả: cubi120206    Thời gian: 27/7/2013 11:50
Tiêu đề: Mối quan hệ mác vữa và mác gạch
Chào ae, mình ko phải là dân kết cấu, hôm nay nhờ ae phân tích dùm mối liên hệ giữa mác vữa xây và mác gạch?
Ví dụ trong công tác xây tường 8x8x18 mác vữa 75 chẳng hạn, vậy đi thí nghiệm thì mác vữa phải >=75; còn mác gạch thì là bao nhiêu sẽ đạt đây?.
Mình có tham khảo nhiều kết quả thí nghiệm, ví dụ gạch đặc thường ra 13Mpa, gạch rỗng(ống) khoảng 4Mpa.
Mọi người phân tích xin đưa ra dẫn chứng, căn cứ cụ thể tiêu chuẩn hay quy định nào dùm mình hen.
Chân thành cảm ơn!

Tác giả: trungxd7    Thời gian: 27/7/2013 12:15
thường mác vữa bằng mác gạch để tận dụng khả năng làm việc của gạch, cái nào bé hơn thì sẽ bị phá hoại trước nên gây lãng phí cho cái lớn hơn
Tác giả: fubi    Thời gian: 27/7/2013 14:20
trungxd7 gửi lúc 27/7/2013 12:15
thường mác vữa bằng mác gạch để tận dụng khả năng làm việc của gạch, cái nào bé  ...

Bạn chịu khó đọc tiêu chuẩn sau là có quy định rất cụ thể và rõ ràng rồi:
TCVN 5573-1991: kết cấu gạch đá - tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: hoangmai8593    Thời gian: 27/7/2013 14:59
theo mình được biết thì thiết kế mác vữa phụ thuộc vào mác gạch. còn mác gạch như mình được biết thì rất ít gạch có thể đạt mác 75.
Tác giả: HANOIADT    Thời gian: 27/7/2013 16:03
- Thông thường thiết kế: tường chịu lực ; tường bể thì dùng vữa mác 75#( bằng mác gạch) đôi khi  tường bao che nhưng chiều cao hặc dài xấp xỉ yêu cầu cấu tạo thì thiết kế cũng dùng mác 75#. Trong trường hợp bao che thông thừờng thì dùng mác 50#
- Tuy nhiên thực tế thi công mác 50# thi công khá phiền nên TK cũng hay nâng lên 75#( điều này không hẳn TK sai đâu nhé)
- Mác gạch xây( đất sét nung) đạt 75# là dễ dàng trừ trường hợp gạch thủ công
Đôi điều chia xẻ.

Tác giả: trungxd7    Thời gian: 27/7/2013 21:39
hoangmai8593 gửi lúc 27/7/2013 14:59
theo mình được biết thì thiết kế mác vữa phụ thuộc vào mác gạch. còn mác gạch như ...

gạch có nhiều loại, a, b, c, khi chuyển tới công trường thường bên nhà máy thường trộn lẫn gạch, tư vấn thì thường chọn những viên gạch xấu nhất làm mẫu, nên nhiều khi khó đạt. nếu gạch đúng loại a, gạch tuy nen đặc, cường độ nén có khi phải hơn 100 nhiều
Tác giả: hoangmai8593    Thời gian: 28/7/2013 07:38
trungxd7 gửi lúc 27/7/2013 21:39
gạch có nhiều loại, a, b, c, khi chuyển tới công trường thường bên nhà máy thường  ...

gạch đặc thì không nói làm gì rồi. nhung mình thấy gạch tuynel 2 lỗ khó đạt được mác 75 lắm.
Tác giả: nhatbinhbk    Thời gian: 28/7/2013 09:06
Vừa rồi mình có đi test gạch tuynen Kien Giang, gach thẻ 2 lỗ đạt 100-125 , gạch 4 lỗ đạt hơn 100. Và đó cũng là tc của nhà sx, gạch đểu lắm cùng dc 50