Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
Tiêu đề: Nguyên nhân sự cố nứt góc bản sàn và dầm công trình [In trang]
Tác giả: tienquy Thời gian: 16/8/2013 17:09
Tiêu đề: Nguyên nhân sự cố nứt góc bản sàn và dầm công trình
Chào các anh chị, tôi có vấn đề này nhờ các anh chị chỉ giáo giúp tôi nhé rất rất cần gấp:
Hiện nay nhà anh bạn tôi xây vào ở 1 năm nhưng xuất hiện một số sự cố nứt sàn như sau:
-
-
Tác giả: HANOIADT Thời gian: 16/8/2013 17:15
Thông tin bạn cho thêm vài cái móng và KC anh em mới tiện bắt bệnh
Tác giả: tienquy Thời gian: 16/8/2013 17:54
Tôi gửi thêm anh nhờ anh em xem hộ nhé
tienquy trong 16/8/2013 17:55 đã trả lời thêm:
Các móng ép sâu nhất là 5m, nông nhất là 2,7m
-
-
-
-
-
Tác giả: quocluong83 Thời gian: 16/8/2013 19:06
Có giằng, dầm liên kết đài không bạn? Dù thế nào nhìn sự cố bạn chỉ trên bạn vẽ thì rõ ràng là do lún móng rồi, nhưng lại lún lệch không đều nên dầm bị kéo nứt v à nứt cả tường. Ở đây tôi cũng có một công trình tương tự như vậy
Tác giả: consol Thời gian: 16/8/2013 19:26
Các bạn có thể suy luận. Tớ thấy sự cố chỉ xãy ra ở các sàn BTCT (vì chủ topic đưa ra).
Đây là hiện tượng thường xãy ra do thi công ẩu, hoặc thiếu thép âm.
- Thi công ẩu (nếu đủ thép âm): không duy trì được Ho và để cho thép âm sai vị trí trong quá trình đổ beton, đây là chuyện thường xãy ra hết 70% khi thi công nhà tư nhân. Thép âm (gọi là sắt mũ) bị dẫm đạp nằm chẹp xuống với thép sàn trong quá trình đổ beton. Tóm lại bạn thấy cục kê sắt trước khi đổ beton quang trọng thế nào rồi chứ?
- Nếu thi công chuẩn: chuyện này khó xãy ra: vì thi công chuẩn tức là có người có kỹ thuật chuẩn. Vậy là thiếu thép âm. Các vị trí nứt của bạn thường xãy ra do bị ăn gian thép âm (đó là vị trí giao thoa). Riêng mình vẫn dặn dò AE bên mình khi thi công LĐ cốt thép âm là phải LĐ vị trí này trước.
Tóm lại tớ thấy sự cố này do thép âm của sàn thôi, móng chưa có tội.
Tác giả: anhphung Thời gian: 16/8/2013 20:17
quocluong83 gửi lúc 16/8/2013 19:06
Có giằng, dầm liên kết đài không bạn? Dù thế nào nhìn sự cố bạn chỉ trên bạn vẽ ...
mình cũng có ý kiến giống anh Các bạn có thể suy luận. Tớ thấy sự cố chỉ xãy ra ở các sàn BTCT (vì chủ topic đưa ra).
Đây là hiện tượng thường xãy ra do thi công ẩu, hoặc thiếu thép âm.
- Thi công ẩu (nếu đủ thép âm): không duy trì được Ho và để cho thép âm sai vị trí trong quá trình đổ beton, đây là chuyện thường xãy ra hết 70% khi thi công nhà tư nhân. Thép âm (gọi là sắt mũ) bị dẫm đạp nằm chẹp xuống với thép sàn trong quá trình đổ beton. Tóm lại bạn thấy cục kê sắt trước khi đổ beton quang trọng thế nào rồi chứ?
- Nếu thi công chuẩn: chuyện này khó xãy ra: vì thi công chuẩn tức là có người có kỹ thuật chuẩn. Vậy là thiếu thép âm. Các vị trí nứt của bạn thường xãy ra do bị ăn gian thép âm (đó là vị trí giao thoa). Riêng mình vẫn dặn dò AE bên mình khi thi công LĐ cốt thép âm là phải LĐ vị trí này trước.
Tóm lại tớ thấy sự cố này do thép âm của sàn thôi, móng chưa có tội
vì theo mình thì nó lùn ko đề tại các móng thì sẽ sảy ra hiện tượng khác và nhiều vết nức cục bộ hơn nứa tại các dầm
Tác giả: luuhaiphong Thời gian: 16/8/2013 20:23
Ý của bạn là cái này hả ?
Có thép âm sàn