Tiêu đề: Vị trí mối nối cốt thép chủ trong dầm [In trang]

Tác giả: nguyenvanphon    Thời gian: 22/9/2013 20:20
Tiêu đề: Vị trí mối nối cốt thép chủ trong dầm
- Tình hình là mình vừa tiếp quản công việc tại một công trường mới, công việc của mình là phụ trách công tác thi công thép, trong quy định thiết kế chung trong bản vẽ kết cấu có ghi:"
+ mối nối cốt thép tốt thiểu là 30d
+ Việc gia công và thi công thép theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của việt nam
- Trong quá trình tiếp quản công việc thì mình thấy vị trí mối nối thép tại các dầm tầng 4 là ở vị trí bất kỳ bất kể là ở giữa nhịp dầm với thép lớp dưới và ở gần cột với thép lớp trên, khi nghiệm thu TVGS, cùng Chủ Đầu Tư điều đồng ý không nói gì. Vậy cho mình hỏi điều này đúng hay sai, đúng theo tiêu chuẩn nào của vn và sai theo tiêu chuẩn nào của việt nam, mong các bac có rõ vì mấy ngày này mình tham khảo trên mạng thấy nhiều ý kiến trái chiều quá có người bảo được có người bảo phải nối ở vị trí 1/4L vơí thép lớp dưới, nối ở giữa nhịp 1/2L với thép lớp trên nhưng ko đưa ra được tiêu chuẩn, hiện tại mình đang đọc các tiêu chuẩn 4453-1995 và 356-2005 nhưng không tìm thấy quy định trên, mong mọi người trả lời thắc mắc không biết hỏi ai của mình với!

Tác giả: fubi    Thời gian: 22/9/2013 21:15

1. Việc nối cốt thép phải tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu được ghi trong hồ sơ thiết kế.
Nếu dùng tiêu chuẩn Việt Nam thì việc nối thép đọc trong tiêu chuẩn sau:
TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

2. Trong tiêu chuẩn trên, việc nối chồng buộc cốt thép như sau:

- Với thép có gờ thì cùng mặt cắt k được nối quá 50% lượng thép.
- Không được nối thép tại những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.

Vậy căn cứ vào dòng màu đỏ, thấy rằng: k được nối tại vị trí chịu lực lớn. Mà trong dầm thì thép giữa nhịp- thép dưới và thép gối - thép trên là những vị trí chịu lực lớn nhất của dầm nên không được nối là đương nhiên. Quy định này rất dễ hiểu bởi nối théo vị trí đó thì khả năng thép bị tuột mối nối là cao nhất. Vậy tránh nó đi. Quy định khẳng định: KHÔNG ĐƯỢC NỐI. chứ đừng hiểu khác đi là KHÔNG NÊN, tức nhiều bạn nói rằng vẫn được nối là sai hoàn toàn.

Áp dụng tiêu chuẩn nào thì đọc kỹ từng câu từng chữ trong tiêu chuẩn sẽ thấy quy định đã rõ. Trên thực tế rất nhiều người đọc qua loa rồi phán đại theo ý chủ quan của mình trái với quy định tiêu chuẩn


Tác giả: nguyenvanphon    Thời gian: 22/9/2013 23:30
fubi gửi lúc 22/9/2013 21:15
1. Việc nối cốt thép phải tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu được ghi trong hồ sơ thiết  ...

Cảm ơn anh Fubi rất nhiều! em có lẽ lên đọc kỹ lại hơn, rất bổ ích!. Chúc anh và mọi người trong diễn đàn ngày càng khỏe mạnh, chung tay xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển hơn, là nơi tiếng nói của tri thức, sự tìm tòi và nghiên cứu....

Tác giả: hungdhxd    Thời gian: 23/9/2013 10:29
Em cũng ra trường 2 năm đã đi làm và đang thất nghiệp
Một điều mà em thấy hiện tại khá buồn: rất nhiều kỹ sư xây dựng không biết biểu đồ moment là gì hoặc là chỉ biết rất rất sơ sài
Còn theo em nghĩ : Kỹ sư xây dựng khác cai thầu ở mức độ cơ bản là: biết biểu đồ moment và có bằng cấp
Tác giả: housedesign    Thời gian: 23/9/2013 13:13
Trong bản vẽ kết cấu, đơn vị thiết kế kết cấu phải có hướng dẫn quy định chung về mối nối thép, chứ nói " Việc gia công và thi công thép theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của việt nam " là không có trách nhiệm rồi. Ai dám thi công và giám sát có chịu trách nhiệm hay ko.