Hiện nay em đang chuẩn bị thi công mương sâu -6m, bê tông thành dày 30cm.
xin các Anh chị chỉ giúp em ạ; về mạch ngừng dừng cho từng đợt đổ bê tông và phương pháp sử lý mạch ngừng hiện nay. ưu tiên phương pháp tối ưu nhất.
cảm ơn nhiều ạ
Khi thi công bê tông cốt thép thường phải đổ thành nhiều đợt, chổ ngừng giữa các đợt phải xác định trước.
- Thời gian tạm ngừng việc đổ bê tông thường như sau:
+ Ở nhiệt độ (5-10) độ C không quá 3 giờ
+ Ở nhiệt độ (15-20) độ C không quá 2 giờ
+ Ở nhiệt độ 25 độ C không quá 1 giờ
+ Ở nhiệt độ 30 độ C không quá 15 phút
+ Trên 30 độ C không cho phép tạm ngừng
- Nếu ngừng quá thời gian quy định thì phải chờ cho bê tông đông cứng hẳn mới tiếp tục đổ
+ Đối với bê tông không cốt thép thì sau 12g mới tiếp tục đổ. Khi đầm lớp bê tông mới không được đụng lớp bê tông cũ.
+ Đối với bê tông cốt thép thì phải đợi cường độ bê tông đạt đến (12-25)kG/cm2 mới được đổ tiếp (mùa đông sau (3-5) ngày, mùa hè sau (1-2) ngày)
- Khi đổ bê tông khối lượng lớn, diện tích rộng không thể đổ liên tục được thì không thể ngừng tùy tiện mà phải ngừng ở vị trí ít chịu lực nhất vì sự liên kết giữa lớp bê tông cũ và mới của các đợt khác nhau thường không dính kết đồng nhất bằng khi đổ liên tục.
- Xử lý mạch ngừng:
+ Đối với lớp bê tông cũ mới đổ cường độ còn thấp chỉ cần dùng vòi nước có áp xối kỹ sau đó đổ bê tông mới.
+ Đối với bê tông cũ đã rắn chắc dùng bàn chải sắt hoặc (máy chà) chải sạch màng vữa, đục bỏ phần xốp, tạo nhám bề mặt, tẩy bẩn, rửa sạch và tưới ướt toàn bộ bề mặt bê tông cũ nhưng không để đọng nước. ngay trước khi đổ bê tông miết đều một lớp vữa (1,5-2)cm có thành phần hổn hợp như hổn hợp của vữa bê tông lên bề mặt bê tông cũ để tạo dính bám tốt.
+ Khi xử lý mối nối theo mặt đứng hiện nay có loại phụ gia làm ninh kết chậm, khi quét lên mặt ván khuôn của bề mặt bê tông của khối đổ trước dung dịch phụ gia này sẽ làm cường độ của lớp bê tông trên bề mặt thấp hơn so với lớp bê tông phía trong, chỉ cần dùng vòi nước xói rửa là tạo nhám được bề mặt tiếp xúc, giảm được chi phí nhân công rất nhiều.Bạn tham khảo vị trí mạch ngừng thi công quy định tại 6.6 trong TCVN 4453-1995 bạn nhé.
Hy vọng có thể giúp ích chút gì đó cho bạn.