Em đang kiểm tra hồ sơ thanh toán do nhà thầu đưa lên, 2 gói cấp điện 0,4 kV của 2 công trình và có 1 điểm chung như thế này :
* Công trình 1 : Cấp điện từTrạm biến áp -> qua aptomat 3 pha -> Tủ điện tổng của công trình
- Aptomat 3 pha ghi trong bảng thống kê thiết bị điện chính  : Aptomat 3 pha MCCB 600V-600A-70kA
- Aptomat 3 pha ghi trong bản vẽ : Aptomat 3 pha MCCB 600V-630A-70kA
- Biên bản thí nghiệm nhà thầu cung cấp gồm các thông số :
+ Dòng định mức 630A
+ Điện áp định mức 750V
+ Tần số định mức 50Hz
+ Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt :  Dòng thử nghiệm 1800A
+ Kiểm tra đặc tính cắt nhanh :  Dòng thử nghiệm 6300A
* Công trình 2 : Cấp điện từTrạm biến áp -> qua aptomat 3 pha -> Tủ điện tổng của công trình
- Aptomat 3 pha ghi trong bảng thống kê thiết bị điện chính  : Aptomat 3 pha MCCB 600V-1250A-70kA
- Aptomat 3 pha ghi trong bản vẽ : Aptomat 3 pha MCCB 600V-1250A-70kA
- Biên bản thí nghiệm nhà thầu cung cấp gồm các thông số :
+ Dòng định mức 1250A
+ Điện áp định mức 660V
+ Tần số định mức 50Hz
+ Kiểm tra đặc tính cắt nhanh :  Dòng thử nghiệm 12500A

* Thực sự thì em không có 1 tý chuyên môn gì về điện nhưng do yêu cầu công việc, em thắc mắc muốn hỏi các bác về vấn đề trên, nhà thầu có sai gì không ( vì em thấy thông số trong hô sơ đề xuất khác các thông số trong bản thí nghiệm), hỏi 2 bác chuyên ngành điện thì các bác ấy bảo chỉ quan trọng cái dòng cắt nhanh = 10 lần điện áp định mức mà kết quả ok là được nhưng em nghĩ cái chứng chỉ mà em ghi thông số trên không phải cho con aptomat trong hồ sơ đề xuất
- Có bác nào chuyên sâu về điện có thể giải thích giúp em và hướng dẫn cho em cách biết thế nào là đúng, là sai để biết cách làm cho các lần sau không ạ
- Mấy bác nhà thầu vì muốn nhanh được thanh toán toàn lừa em, vì thế em phải nhờ phao cứu sinh là diễn đàn mình ạ :))




thangkt87 trong 31/8/2012 10:03 đã trả lời thêm:
Thì đúng thế mà bác, mấy bác ấy toàn nói không sao đâu nhưng khi em hỏi thế sao không đưa ra được kết quả thí nghiệm ghi giống thế thì các bác ấy không nói gì làm em hoang mang quá  :D

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5 Hữu ích lắm! Thanks!: 5
Mấy bác nhà thầu vì muốn nhanh được thanh toán toàn lừa em.....he.....he......  Đăng lúc 31/8/2012 09:57

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
truonghoainam Đăng lúc 8/11/2012 10:20 | Chỉ xem của tác giả
công trình 1 mccb của nhà thầu 600A không nghiệm thu,sẽ nt sau khi có sự đồng ý của thiết kế
công trình 2 ok

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
girldn Đăng lúc 5/8/2013 08:16 | Chỉ xem của tác giả
Bạn ơi mình hỏi tý: hiện công ty mình đang lắp đặt hệ điều hòa âm trần với dòng lên tới 30A vậy mình nên dùng loại dây nào và lắp đặt aptomat ra sao?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
do.tuan@gmail Đăng lúc 20/1/2016 19:26 | Chỉ xem của tác giả
các anh ơi cho em hỏi số hiệu A ở attomat là thế nao em ko hiểu và nhuwnhx trường hợp nao dùng attomat bao nhiêu A. gips em với ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 21/9/2024 00:56 , Processed in 0.138443 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.