1. Việc quy định chiều dài nối buộc cốt thép được quy định trong tiêu chuẩn nghiệm thu mà hồ sơ thiết kế hay dự án quy định áp dụng. Nghiệm thu hay không nghiệm thu thì về mặt lý thuyết là phải căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của tiêu chuẩn để đánh giá đạt hay không đạt.
2. Với cốt thép bạn nói nếu trong tiêu chuẩn quy định 30d thì phải hiểu rằng không phải người ta tự thích quy định vậy để chơi. Khi quy định vào tiêu chuẩn họ phải tính toán 1 cách khoa học vì sao phải 30d mà không phải 10d hay 15d.
Vậy nên thi công không thực hiện đúng chiều dài nối buộc là vì:
- Tiết kiệm thép thừa.
- Nghĩ rằng: nối thiếu cũng chẳng chết ai, công trình cũng chẳng sập ngay sau khi làm xong (thực tế chứng minh chưa có công trình nào sập vì nối thép bị thiếu d cả). Nhưng rõ ràng về chất lượng lâu dài, công trình xuống cấp là điều khó tránh khỏi nếu nối thiếu d.
==> Kết luận:
- Bạn giám sát thì theo chuẩn mà làm, vậy mới chuyên nghiệp.
- Nếu du di thì cũng thiếu 2-5 cm là cùng, đằng này thiếu 20-30cm thì không thể nào nói là "lỡ" cả. Nếu cho qua thì chẳng lẽ giám sát là "tên bù nhìn" sao?
Khi giám sát có tâm vì chất lượng và cũng biết cách hỗ trợ cho nhà thầu cũng vì mục đích sản phẩm của nhà thầu được tốt nhất hiệu quả nhất thì không nhà thầu dám coi thường bạn đâu. Còn làm theo kiểu "ẩu" như nhà thầu nói, rồi "bao bì" cho bạn vài đồng rồi bạn cho qua, đảm bảo họ sẽ xem thường bạn, và uy tín nghề nghiệp của bạn sẽ rất tệ hại.
|