XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 10464|Trả lời: 19
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kết cấu] [Xin Tư Vấn] Xin tư vấn móng, cọc nhà

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Chào các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp em phần móng và phần cọc nhà như bên dưới. Em cảm ơn nhiều à.

Nhà em 2 tầng, 1 tum như bên dưới

1. Móng ép cọc bê tông. đang thiết kế 4 cọc nhưng em giảm xuống 3 cọc 1 đài vậy nên bố trí như thế nào cho hợp lý.

2. Cọc đang thiết kế (20x20) 6phi16 em làm 22x22, 4 phi 18 có vấn đề gì ko. 2 hệ cọc vậy bên nào chắc hơn.
3. Thép sàn tầng 2 và mái đang thiết kế: lớp dưới phi 8 a150 lớp trên momen phi 10 a 150 --> em đổi thành lớp dưới phi 8 a150 lớp trên đi tất phi 10 a150. vậy có vấn đề gì ko. Ông thầu xây bảo phải đi hết 2 lớp phi 10 a 150 liệu có cần thiết ko
4. Phần chiều dài phòng khách 5 mét. ông Thầu xây bảo phải có cột và dầm ở giữa --> vậy có cần thiết không

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
tranhoe Đăng lúc 4/10/2016 21:53 | Chỉ xem của tác giả
Tôi chỉ trả lời như thế này: Chủ nhà giỏi quá, cần chi phải tư vấn!.
Người ta tư vấn thế nào thì nghe như thế ấy; bản thân người tư vấn cho Bạn họ có sự nghiên cứu thực tế rồi
Không thể tự nhiên mà phán 3 cọc hay 4 cọc! hay không dùng cọc a*b mà phải dùng cọc c*d
Thép sàn cũng vậy!.
Bạn đã đọc câu chuyện ngụ ngôn "Đẽo Cày giữa đường" chưa?

Còn 1 chuyện nữa: Tại sao phải làm thép mũ? Vì theo lý thuyết kết cấu không cần cho thép lớp trên chạy dài hết ô sàn (thừa) mà thực tế là đến chổ không cần thì cắt - ở đây là 1/4 chiều dài ô sàn (lợi thép mà vẫn đảm bảo chịu lực) còn cho thép mữ đi lớp trên hết cả chiều dài thì thừa VL mà kết quả giống như đã cắt trở thành mũ.

Đánh giá

Anh 2 @tranhoe: Chắc là tại bạn đó đi thi công nên quên hết kiến thức về thiết kế rồi anh à, vì không biết mới hỏi chứ anh! hj...  Đăng lúc 5/10/2016 16:48

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
LYTINHSAU_1985 Đăng lúc 5/10/2016 09:48 | Chỉ xem của tác giả
1. Nên bố trí cọc sao cho trọng tâm của nhóm cọc trùng với tâm cột. Móng 3 cọc thì bạn vát móng 2 bên nhé.
2. Bạn đổi tiết diện cấu kiện thì phải quy đổi tương đương về mặt chịu lực và phải tính toán lại nhé. Nếu cọc tiết diện lớn thì sẽ có cách tính khác và ngược lại, sức chịu tải của cọc phụ thuộc vào hệ số ma sát hông với đất, sức chống mũi...Mình giờ đi thi công nên chỉ nhớ đại khái như vậy thôi, bạn tìm hiểu thêm nhé.
3. Thép sàn để thép mũ như hình vẽ là ok rồi, làm công trình nhỏ với chiều dày sàn nhỏ thì cắt thép mũ ở 1/4 nhịp để tiết kiệm thép miền trên dó moment âm chỉ xuất hiện ở 1/4 gối. Còn đối với nhà cao tầng khi chiều dày sàn lớn thì thường thiết kế thép 2 lớp theo 2 phương.
4. Chiều dài phòng 5 mét thì đã sao? quan trọng là bạn tính toán tiết diện dầm và cột phù hợp với nhịp 5 mét , đủ chịu lực là ok thôi. Ngoài ra thiết kế còn phù hợp với kiến trúc nữa, phải hài hòa giữa kiến trúc và kết cầu, ví dụ kiến trúc không có cột giữa tự nhiên bạn lại thiết kế nguyên cây cột giữa nhà liệu có hợp lý không? trong khi cấu kiện có nhịp dài 5 mét là chuyện rất bình thường.
Thân ái chào bạn...

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
nguyenchau0102 Đăng lúc 5/10/2016 16:44 | Chỉ xem của tác giả
- Không biết là bạn đang ở đâu, bạn phải nói đôi lời về địa chất của nơi bạn thì mọi người mới tư vấn tốt cho bạn được chứ. Có vẽ như phần móng bạn đã làm hơi dư rồi đấy, nhà rộng 7m mà bạn đã chia làm 3 cột thì móng không đến nỗi phải 3 cọc đâu.
- Sàn của bạn cũng không lớn đâu, thép như vậy là quá ok rồi. Nếu là mình thì thép nhịp sàn nhà bạn mình chỉ cần dùng thép d6a120 cho các ô sàn trục 1-3 còn hai ô sàn lớn bạn dùng thép d6a100 là rất tốt(Dùng thép nhỏ hơn, a nhỏ hơn thì sẽ làm việc tốt hơn).
- Thép mũ dùng thép d10a150 như hình là ok rồi, đừng có nghe lời ÔNG THẦU mà đem tiền đi đốt!!!
- Thép đà bạn nên nhờ người tính toán cho bạn, đừng nghe lời ÔNG THẦU mà tốn tiền, nhà bạn thì thép đà cũng không bao nhiêu đâu vì bạn chia bước cột không lớn!
- Nhìn cái hình móng của bạn mình có vài ý như thế này:
  + Cái giằng móng của bạn là ntn vậy? Nếu đó là đà kiềng thì sai rồi.
  + Thép đai cột dùng thép d6 thôi, dùng thép d8 như bạn là lãng phí đấy.
  + Chổ cổ cột bạn nhấn thép thế là sai rồi, với thay đổ tiết diện cột như vậy thì không nhấn thép được mà phải cắt thép rồi cấy thép cột ở trên xuống.
  Đôi điều góp ý cho bạn!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
vuduytuan Đăng lúc 5/10/2016 19:36 | Chỉ xem của tác giả
Về kết cấu xin đừng phán cảm tính. Phải có tính toán đàng hoàng bạn ạ.
1. Tại sao đài dùng 4 cọc lại giảm xuống 3 cọc. Nhà của bạn k biết có phải nhà phố không, nếu nhà phố thì nên cẩn thận khi bố trí số lượng cọc và dầm móng (nên có tính toán)
2. Nhà dân thì thường dùng cọc mua sẵn nên thường ngta k sản xuất cọc 22x22, mà chỉ có cọc 20x20, 25x25.... CỌc 20x20 thông thường ngta chỉ làm 4d14. Tiết diện cọc lớn thì tăng sức chịu tải theo vật liệu và đất nền, còn thép cọc lớn chỉ tăng sức chịu tải theo vật liệu, nhà như của bạn nên dùng cọc 20x20 vì nhà 3 tầng tải trọng chân cột không lớn lắm.
3. Thép sàn đặt bao nhiêu thì cũng nên có tính toán, tránh chỗ thì thiếu thép, chỗ thì thừa thép
4. Phòng khách không cần làm dầm với cột ở giữa. bạn chỉ cần làm hệ dầm cột tại tim trục là được. Mình mới thiết kế con nhà dân ô sàn 5x6 m, k cần dầm cột ở giữa gì cả.
Tóm lại nên tính toán hẳn hoi thì tốt hơn, chứ phán cảm tính thì  mỗi người một phách

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
 Tác giả| 5tons Đăng lúc 6/10/2016 04:42 | Chỉ xem của tác giả
nguyenchau0102 gửi lúc 5/10/2016 16:44
- Không biết là bạn đang ở đâu, bạn phải nói đôi lời về địa chất của nơi bạn t ...

Cảm ơn bác đã góp ý.

- Thép sàn. ông ấy bảo ông ấy ko làm được momen tất 1 lượt sát 10. ngoài tốn chi phí thì có an toàn bằng đi momen ko, có an toàn không?

- phần móngầm 500 chạy vào đài sau đó xây gặc đặc cao 55 cm, dày 33cm, sau đó đổ giằng dày 10cm rộng 33 cm.  Nếu ko làm giằng có vấn đề gì ko

Đánh giá

Thép mũ sàn đi như hình là đúng rồi đó bạn, không phải đi hết sàn đâu, lãng phí lắm.  Đăng lúc 6/10/2016 09:59
Cái giằng này bạn phải nói rỏ không để người khác hiểu nhầm. Đó gọi là GMBN(giằng móng bó nền) chứ không phải giằng móng bạn à. MBN(móng bó nền này) theo mình bạn n   Đăng lúc 6/10/2016 09:54

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
anhlong625 Đăng lúc 6/10/2016 07:11 | Chỉ xem của tác giả
5tons gửi lúc 6/10/2016 04:42
Cảm ơn bác đã góp ý.

- Thép sàn. ông ấy bảo ông ấy ko làm được momen tất 1 lư ...

Cứ làm đi bạn, quan trọng bạn dám trải nghiệm thực tế khi chưa tin tưởng vào tư vấn.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

8#
vuduytuan Đăng lúc 6/10/2016 08:04 | Chỉ xem của tác giả
5tons gửi lúc 6/10/2016 04:42
Cảm ơn bác đã góp ý.

- Thép sàn. ông ấy bảo ông ấy ko làm được momen tất 1 lư ...

giằng 10x33 này là ở cốt 0.000 nó có tác dụng chống thấm ho tường phía trên, không làm thì sau này tường bị thấm ẩm mốc, bong lớp sơn tren tường

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

9#
xethoigian85 Đăng lúc 6/10/2016 09:43 | Chỉ xem của tác giả
1. Nếu  chuyển thành 3 cọc thì lý do tại sao chuyển? tải trọng thiết kế đảm bảo thì vẫn chuyển dc, nếu nhà giàu thì cứ bố trí theo hình vuông(hình chữ nhật phụ thuộc vào cổ móng) 3 cọc (khoảng cách tim 3d), Nếu nhà nghèo thì bố trí móng hình tam giác, trọng tâm móng ngay tim cột.
2. Cọc bố trí 4 cây 18 la ngon nhất rồi thay vì 6 cay 16 thi không ai làm, hoặc 4 cây 16, hoặc 8 cây 16, vì cocj vuông phải tính moment gãy 2 phương, chứ 6 cây thì mới chịu dc 1 phương mà thôi trong quá trình cẩu lắp sẽ không an toàn cho cọc.
3. Thép sàn lớp dưới fi8 lớp trên fi 10 là hợp lý và tiết kiệm nhất, vì đối với bản kê 4 cạnh mooment gối lớn hơn so với nhịp. nếu bố trí fi10 hết thì phí quá.
4. Phần chiều dài 5m, có thể không bố trí cột giữa nếu tiết diên dầm lớn, (tôi đoán 20x40 gối 4 fi16 nhịp 3 cay16 là ok nếu không có tường xây o trên, nếu có tường tăng len fi 18). Nếu bố trí cột thì tiết diện dầm nhỏ (20x25 la đủ, nếu có tường tăng thép gối vì nhịp ngắn moment hình cánh bướm gối chịu nặng nhất)
Thân chào ban!

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
5tons + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

10#
nguyenchau0102 Đăng lúc 6/10/2016 10:04 | Chỉ xem của tác giả
5tons gửi lúc 6/10/2016 04:42
Cảm ơn bác đã góp ý.

- Thép sàn. ông ấy bảo ông ấy ko làm được momen tất 1 lư ...

MBN(móng bó nền) cái này bạn nên xây bằng đá chẻ là tốt nhất lại tiết kiệm hơn xây gạch thẻ bạn à. Còn không thì xây bằng gạch toplo 20x40x20 cũng được. GMBN bạn chỉ cần dùng 2d12 thép đai d6a200 là được rồi, không cần dùng 3d18 như bạn đâu, lãng phí lắm vì cái này nó chỉ có tác dụng cùm cái MBN mình lại thôi.

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
5tons + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

11#
thaisondinh Đăng lúc 6/10/2016 14:16 | Chỉ xem của tác giả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

12#
 Tác giả| 5tons Đăng lúc 6/10/2016 21:34 | Chỉ xem của tác giả
xethoigian85 gửi lúc 6/10/2016 09:43
1. Nếu  chuyển thành 3 cọc thì lý do tại sao chuyển? tải trọng thiết kế đảm bảo thì  ...

Cảm ơn bác đã tư vấn
Mục số 2 ý mình là cột dương chứ không phải cột ép xuống đáy móng. Thay vì 6 phi 16 mình làm 4 phi 18 có ok ko.
Mục 3: nhưng ông thầu bảo ko làm dc momen nên đi tất lớp trên sắt 10 --> có yếu hơn so với đi momen không
Mục 4: tiết diện dầm 20x30 4 phi 18 tăng cường phi 16 ở giữa

Bác tư vấn giúp tiếp với

Đánh giá

- Bạn đuổi ông thầu đó đi, cái gì mà không làm được là sao? Bạn đi tất lớp sắn trên sắt 10 thì bạn để tiền đó mà đi ăn nhậu còn hơn!  Đăng lúc 7/10/2016 08:20
Tóm lại: Bạn không biết gì về kết cấu!. Đơn cữ: 6F16 thì diện tích thép = 6*(16/2)^2*3,1416 > 4F18 DT = 4*(18/2)^2*3,1416 . Qui đổi phải đúng cách nhé!  Đăng lúc 6/10/2016 21:54

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

13#
nguyenchau0102 Đăng lúc 7/10/2016 08:34 | Chỉ xem của tác giả
5tons gửi lúc 6/10/2016 21:34
Cảm ơn bác đã tư vấn
Mục số 2 ý mình là cột dương chứ không phải cột ép xuống ...

- Theo mình nghĩ bạn nên gửi toàn bộ hồ sơ kiến trúc lên có ai đó trên diễn đàn tốt bụng sẽ bỏ chút thời gian ra tính kết cấu giúp bạn. Mình thấy kiến thức của bạn đã bị ''mai mọt'' hết rồi, bạn cứ hỏi luẩn quẩn như vậy thì chẳng biết khi nào mới xong đâu. Xây nhà chứ đâu phải xây chòi đâu mà liều thế bạn
- Bạn nên kiếm một ông thầu khác làm tốt hơn chứ theo ông này thì mình nghĩ sau này còn nhiều cái ổng làm không được nữa. Đà nhịp có 5m mà không làm được thì ổng làm được cái gì?? Sắt mũ ổng không cắt được mà phải rải hết cả sàn thế à? Vớ vẩn!!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

14#
xethoigian85 Đăng lúc 1/4/2017 14:43 | Chỉ xem của tác giả
mình cũng đồng ý với nguyenchau0102, tôi làm dầm vượt nhịp 7-8 m bình thường mà, có 5m thì nhầm j, bạn nên kiếm ông thầu khác có năng lực hơn đi, không thì thuê tôi đi tui làm cho haha

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

15#
ngthengoc Đăng lúc 18/4/2018 15:15 | Chỉ xem của tác giả
xethoigian85 gửi lúc 1/4/2017 14:43
mình cũng đồng ý với nguyenchau0102, tôi làm dầm vượt nhịp 7-8 m bình thường mà, có ...

anh bạn hài hước. Giờ bạn mới nhận làm thầu thì nhà người ta đã chuẩn bị dọn về ở rồi bạn

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 20/7/2025 16:20 , Processed in 0.190818 second(s), 34 queries .