XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 6134|Trả lời: 22
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hỏi] nối thép như vậy có được không ?

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
tình hình là hôm nay tvgs kêu nối thép dầm, thép lớp trên nối tại vị trí cột . anh đó nói thép có chiều dài l=300mm như trong hình giống như móc neo vào cột, nối như vậy là kết thúc 1 dầm không phải nối thép tại vị trí gối nên nối như thế là dc. như vậy có đúng ko mấy a?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
yeuxd.vn Đăng lúc 12/10/2016 20:14 | Chỉ xem của tác giả
Phạm vi nối thép lớp dưới = 1/6L (tính từ mép dầm , với chiều dài mối nối >=30d), phạm vi nối thép lớp trên bằng 1/3L ở đoạn giữa nhịp dầm

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 3.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 3
  Đăng lúc 13/10/2016 09:41

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đề cử
anhluoc Đăng lúc 13/10/2016 22:05 | Chỉ xem của tác giả
Tôi thấy nhiều bạn nói TVGS không biết gì về XD. Tiêu chuẩn có đưa ra chiều dài và phạm vi nối (neo) trong vùng chịu kéo và nối (neo) trong vùng chịu nén. Do đó, không phải cứ nối (neo) trong vùng bê tông chịu kéo là kêu người ta không biết gì về XD. Trong phần ghi chú chung của bộ bản vẽ chắc sẽ có hướng dẫn cho các trường hợp này và có thể có hướng dẫn bố trí thép dầm điển hình và nút khung. Bạn chủ thớt kiểm tra lại nhé ! Mình hiểu ông GS có ý nói đoạn 300 là móc đoạn neo nhưng thực tế mà nói, bẻ móc sẽ khác với neo thẳng vì khi bẻ móc đã đổi hướng lực trong thanh thép rồi. Phân tích dài dòng đâm ra khó hiểu, bạn nào không tin cứ thực nghiệm là biết.

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
gabatosic + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
huynhct90 Đăng lúc 12/10/2016 18:13 | Chỉ xem của tác giả
Đâu có đúng đâu, ko được nối thép lớp trên ở vị trí cột ( vị trí monen lớn ) nên nối giữa dầm hoặc 1/3 tiết diện dầm.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
VANPHONG37 Đăng lúc 12/10/2016 19:43 | Chỉ xem của tác giả
thép trên sao nối ở gối được, phải đưa ra nhịp nối chứ bạn.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
tuanmachanh Đăng lúc 12/10/2016 20:05 | Chỉ xem của tác giả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
 Tác giả| gabatosic Đăng lúc 12/10/2016 20:46 | Chỉ xem của tác giả
TVGS bảo nối như vậy đó....mình biết ở gối moment lớn nhưng cách giải thích của TVGS như ở trên thì ae nào có cách trả lời nào thuyết phục ko?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
VANPHONG37 Đăng lúc 12/10/2016 21:33 | Chỉ xem của tác giả
bạn có thể nói rõ hơn về kết cấu dầm, sàn không

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

8#
dragon01 Đăng lúc 12/10/2016 22:22 | Chỉ xem của tác giả
Có 2 khả năng
1/ Chắc ổng thử bạn xem có biết gì ko ?
2/ Hay chính ổng chẳng biết gì về XD
Cái này là nối thép - tại gối, đi ngược lại tất cả tài liệu, tiêu chuẩn xây dựng, bạn hỏi anh ấy học trường gì ra thế ?
Chắc thép dương ổng chỉ nối giữa nhịp luôn quá, chứ nối gần cột lại sợ 50% trên cùng 1 mặt cắt
Cái này chỉ dc mấy anh thi công ăn gian ( cho chẵn thép, tiết kiệm) làm mấy dầm chịu tải nhỏ  không quan trọng thì GS bỏ qua dc
Không khéo trc đây ổng từng thấy nta thi công kiểu này mà chẳng hiểu gi hết nên tự gạt mình lý do như vậy cho hợp lý

Đánh giá

Neo vượt gối ông ạ. còn muốn bảo đảm thì tính toán biểu đồ bao vật liệu ra mà cắt cái phập.  Đăng lúc 13/10/2016 22:12

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
gabatosic + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

9#
dinhtoantaytrac Đăng lúc 13/10/2016 07:46 | Chỉ xem của tác giả
dragon01 gửi lúc 12/10/2016 22:22
Có 2 khả năng
1/ Chắc ổng thử bạn xem có biết gì ko ?
2/ Hay chính ổng chẳng biết gì  ...

Bái phục anh giám sát này vì có thể liều lĩnh như vậy? xin bái phục.

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
hungtaytrach + 2

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

10#
thuong2011 Đăng lúc 13/10/2016 09:35 | Chỉ xem của tác giả
dinhtoantaytrac gửi lúc 13/10/2016 07:46
Bái phục anh giám sát này vì có thể liều lĩnh như vậy? xin bái phục.

ổng bảo mà làm.lúc bị k có văn bản chứng minh.ai chịu....

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

11#
betiteo0323 Đăng lúc 13/10/2016 09:42 | Chỉ xem của tác giả
dầm này làm việc liên tục nên không thể nối thép lớp trên tại gối được. Hết

Đánh giá

Nút khung mà !  Đăng lúc 13/10/2016 22:07

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

12#
 Tác giả| gabatosic Đăng lúc 13/10/2016 18:14 | Chỉ xem của tác giả
dragon01 gửi lúc 12/10/2016 22:22
Có 2 khả năng
1/ Chắc ổng thử bạn xem có biết gì ko ?
2/ Hay chính ổng chẳng biết gì  ...

nhịp thì bảo nối chỗ l/6 .nhưng nói rồi chỗ cột moment âm lớn nhưng vẫn kêu nối, giờ thì cũng đã nối tại cột, đã kí biên bản nghiệm thu ? ?? ??

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

13#
dragon01 Đăng lúc 13/10/2016 21:19 | Chỉ xem của tác giả
Nhà thầu thường làm L/5 cho tiết kiệm thép ^^
Vậy là kết 2 khả năng đó:
1/ Dầm này chịu tải nhỏ, ko quan trọng nên cho nối thoải mái, miễn sao tiện thi công và tiết kiệm cho nhà thầu
2/ Ổng ấy chả biết gì về XD

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

15#
zerjjtitam Đăng lúc 14/10/2016 12:57 | Chỉ xem của tác giả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

16#
 Tác giả| gabatosic Đăng lúc 14/10/2016 18:19 | Chỉ xem của tác giả
dragon01 gửi lúc 13/10/2016 21:19
Nhà thầu thường làm L/5 cho tiết kiệm thép ^^
Vậy là kết 2 khả năng đó:
1/ Dầm này ...

khổ nỗi dầm đó là dầm chính

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

17#
thuytinhmaster Đăng lúc 12/12/2016 14:22 | Chỉ xem của tác giả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

19#
MrCE Đăng lúc 17/12/2016 07:35 | Chỉ xem của tác giả
Theo tôi:

Tư Vấn GS có ý của nó, ở đây nó cho rằng đến cột là kết thúc 1 dầm, hết thép, đoạn quá cột 300 là để neo cho đoạn dầm kết thúc. (vì nhìn vào tiết diện dầm là biết rằng có 2 loại dầm khác nhau, để phân phạm vi, khối lượng tính toán, nghiệm thu).

Còn về mặt lý thuyết thì thép lớp trên dầm nối giữa nhịp, lớp dưới nối đầu cột là hợp lý với nội lực.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

20#
nguyenchau0102 Đăng lúc 19/12/2016 12:17 | Chỉ xem của tác giả
MrCE gửi lúc 17/12/2016 07:35
Theo tôi:

Tư Vấn GS có ý của nó, ở đây nó cho rằng đến cột là kết thúc 1 dầm, h ...

Nhìn cái hình của chủ topic đưa ra thì dầm này là dầm liên tục, với dầm liên tục như thế thì ai dám nói tới cột là kết thúc 1 dầm? Chẳng lẻ nội lực của dầm bên không liên quan gì với cái dầm tới cột đó của bạn à??? Không biết quy mô công trình của bạn đó đưa ra lớn hay nhỏ. Nếu công trình quy mô nhỏ thì việc nối thép cũng không nhất thiết phải theo nguyên tắc mà sao cho thuận tiện thi công và lợi thép là được.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 17/4/2026 16:45 , Processed in 0.154402 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.