Mời các bạn tham khảo bản tính kiểm toán tường chắn đất theo TCVN 11823-2017 , nội dung cụ thể trong bản tính  : 7 ^" ?' V4 Z) m

! L$ m; d; F! n+ a+ u1-Lấy định hình tường chắn đất 86-06X , chiều cao tường H=3m, kết cấu bằng BT M150, góc ma sát trong đất đắp sau lưng tường (phi) =35 độ , góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0, Hoạt tải đặt cách tường  (c=1m) ứng suất đáy móng  =2kg/cm2, sau đó dùng tiêu chuẩn TCVN11823-2017 tính với hoạt tải HL93  để kiểm toán xem ưng suất đáy móng theo TC này có lớn hay nhỏ hơn US trong định hình không ?
( }! G" ~0 U, n6 s6 ^+ y( f: L+ v/ z; A+ o1 U# b/ S9 q
2- Qua tính toán thấy ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 1.66 kg/cm2<2kg/cm2(ĐH-06X) có vẻ không an toàn chăng ?' M' L* C1 Y5 ^0 s
: t( z8 a7 S* I8 ^
3- Khi góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0.5x(phi)=17.5 độ , lúc này  ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 2.21 kg/cm2 >2kg/cm2 (ĐH-06X)
7 _1 x. w$ t; o4- Trong bảng tính không thể  dùng công thức trong TCTK 11823-2017 để tính ra hệ số Ka được vì hoạt tải đặt cách mép tường 1m , trong khi đó tiêu chuẩn quy định  công thức Ka chỉ tính được hoạt tải đặt sát mép tường, ở đây cũng có phần so sánh khi hoạt tải đặt sát mép tường và đặt cách xa  mép tường 1m khác nhau ra sao ?/ Q+ a0 j$ G& F1 A4 `9 v$ v2 s

, R+ @# {* y, c; V6 `2 u: ] 5- Khi góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0.5x(phi=35độ )=17.5 độ ,  khoảng cách từ tải trọng đến  đỉnh tường chắn  (c=0)lúc này  ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 2.53 kg/cm2 >2kg/cm2 (ĐH-06X)
8 c$ q0 {( f! m. ^' a5 l9 C+ l9 s" A
' V% n3 z. S) V5 P. D

: y$ N3 q) @* J+ ?% Y6 Y6- Khi  góc ma sát trong (Phi)=30 độ , góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0.5x(phi=30 độ)=15 độ ,  khoảng cách từ tải trọng đến  đỉnh tường chắn  (c=0)lúc này  ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 2.69 kg/cm2 >2kg/cm2 (ĐH-06X)# h1 y+ d" l2 P# h& `3 V
$ S7 U3 q0 @# b% ~" x! M: J
7-Lưu ý  phần quy đổi hoạt tải theo TCVN 11823-2017 quy định khá chi tiết  áp dụng với tường chắn vuông góc với chiều xe chạy và // chiều xe chạy (khác với 22TCN 272-05 chỉ có hướng Vuông góc với chiều xe chạy và lớn hơn TCTK mới   ), đặc biệt khi tường chắn // với chiều xe chạy  và các mép tường chắn >=0.3m thì chiều cao quy đổi hoạt tải ra chiều cao lớp đất tương đương  chỉ có 0.6m
+ r* }& ^( g/ T- g* r4 ?1 Q& {: x; i' Q  f) Z
6 {: n! C  b& y+ L
8-Chính vì vậy phải  rất cẩn trọng khi dùng định hình (86-06X) để thiết kế , và phải thuyết minh rõ ràng các điều kiện áp dụng
2 g/ x3 F2 L4 s$ w# b# h- d6 r( h9-  Chú ý Bản tính đúng là ở phai đã nén lại  rar5 g( G# Q9 r- t( l2 _/ `. E

8 t  ?, r5 f& t% `% H- r+ D: y) K9 X2 {% }# Y6 [( [) V1 O

- V4 B7 `1 f' c3 n" y: Y/ }

anh 1.PNG (240.84 KB, Lượt tải về: 157)

anh 1.PNG

TCTrong luc h=3M lan 2.pdf

1.98 MB, Lượt tải về: 201, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCTrong luc h=3M -den ta lon hon 0.pdf

176.33 KB, Lượt tải về: 75, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Kiem toan TC dat TCVN11832-2017.rar

1.29 MB, Lượt tải về: 916, Tải điểm: Thưởng -2 điểm


Tác giả: haoquangk55    Thời gian: 2/8/2019 14:34
BẠN ƠI KO BIÊT BẠN CÓ FILE KIỂM TOÁN TƯỜNG CHẮN THEO TCVN 11823-2017 KO Ạ' d# Z1 A) B/ t9 G4 F3 B  W4 C9 b

Tác giả: vndc324    Thời gian: 2/8/2019 17:26
haoquangk55 gửi lúc 2/8/2019 14:34
8 Q! [# \: `. V8 mBẠN ƠI KO BIÊT BẠN CÓ FILE KIỂM TOÁN TƯỜNG CHẮN THEO TCVN 11823-2017 KO Ạ

; e) j. R- J7 t2 j) XỞ ngay tiêu đề bài viết đã nói rõ đây là kiểm toán Định hình TC đất trọng lực  theo TCVN11823-2017
Tác giả: khanhtoan2907    Thời gian: 19/8/2019 17:06
Cho mình xin file này chạy bằng excel được không bạn