Chào donquichotte,
Thật ra những gì bạn hỏi thì cũng gần như là lời giải đáp rồi, mình chỉ bổ sung một vài ý kiến của mình như sau:
- Việc tính toán số liệu thành phần cấp phối bê tông chỉ là phần sơ bộ, dùng số liệu này trộn trong phòng thử nghiệm để điều chỉnh lại thành phần đủ cho 1m3 bê tông, đảm bảo độ sụt, duy trì độ sụt,  hàm lượng khí, thời gian đông kết...Trong bước trộn thử trong phòng thử nghiệm thì nên sử dụng thùng trộn cưỡng bức nếu cấp phối bê tông M50 trở lên có độ sụt thấp hơn 8cm, có sử dụng phụ gia, hoặc trộn thử cấp phối bê tông thường độ sụt < 5cm, vì thùng trộn cưỡng bức thì mới tối ưu hết các tính năng vật liệu bê tông, tính chất của phụ gia và gần giống như trạm trộn để khi triển khai ở trạm bê tông ít phải điều chỉnh lại. Số liệu cân đong ở bước này gần như đúng 100% số liệu thiết kế.
- Sau khi trộn xong trong phòng thử nghiệm, thử các tính chất bê tông theo yêu cầu dự án ,tiến hành đúc mẫu, số lượng mẫu, ngày tuổi theo yêu cầu của dự án, cấu kiện hạng mục, cấu kiện mà bê tông làm việc. Sau đó sẽ tiến hành triển khai trộn bê tông ở trạm trộn, việc này nhằm kiểm tra số liệu trộn trong PTN, khi trộn ở trạm trộn bao gồm cả việc nghiệm thu độ chính xác của trạm trộn như sai số cho phép cân cốt liệu là 3%, xi măng, phụ gia, nước là 1%. Tiến hành thử các tính chất của hỗn hợp bê tông và đúc mẫu như trong PTN. Tóm lại, ở bước này nên kết hợp cả trộn trong PTN và trên trạm trộn, còn nếu như trạm trộn bê tông tươi đã trộn nhiều lần trong PTN thì chỉ cần các bên liên quan của dự án chứng kiến trộn ở trạm trộn là đủ rối, sau đó đúc mẫu và thử nghiệm như bình thường
- Để xác định độ dư mác bê tông thì theo ACI 318 thì phải đánh giá dựa trên số lượng mẫu thử, nếu < 15 set mẫu thì lấy hệ số cho sẵn:
+ Cường độ đến 21 MPa thì dư mác là 7 MPa
+ Cường độ từ 21- 35 MPa thì dư mác là 8.5 MPa
+ Cường độ > 35 MPa thì 1.1x mác + 4.5 MPa
Còn nếu số lượng > 15 thì có thể xác định được độ lệch chuẩn của trạm BT, mỗ trạm có độ lệch chuẩn khác nhau tùy trạm xịn hay dỏm, sau đó lấy độ lệch chuẩn nhân với hệ số tổ mẫu đánh giá sẽ ra hệ số dư mác yêu cầu, hệ số tổ mẫu như sau:
+ Đến 15 tổ h/số 1.16
+ Đến 20 tổ h/số 1.08
+ Đến 25 tổ h/số 1.03
+ Đến 30 hoặc hơn h/số 1.00
Tuy nhiên TCVN hiện hành không hề đề cập một cách rõ ràng đến điều này, nếu tham khảo thì cũng chỉ neo như sau ( rất chung chung và chưa đảm bảo kỹ thuật):
Tùy theo từng công trình cụ thể, bên đặt hàng sẽ đưa ra yêucầu về Rn, các phòng thí nghiệm cần đáp ứng yêu cầu đó. Trong trườnghợp không có các yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng thì tạm tính Rntheo công thức sau:
Rn = Ryc x K               
trong đó:
K là hệ số an toàn, K = 1,10 đối với các nơi trộn bê tông cóhệ thống tự động cân đong định lượng và có nguồn cung cấp vật liệu tương đối ổnđịnh. K = 1,15 ứng với các nơi trộn bê tông phải cân đong thủ công và nguồncung cấp vật liệu kém ổn định.
Rn là cường độ bê tông trong phòng thí nghiệm ứngvới mẫu lập phương cạnh 15 cm ở tuổi 28 ngày, tính bằng megapascan (MPa). Nếumẫu là hình trụ cần quy đổi theo các quy định hiện hành.
Ryc là cường độ yêu cầu, tính bằng megapascan(MPa). ( Trích TCVN 9382 Chon thành phần BT..)
Do đó, nếu lấy TCVN hiện hành làm cơ sở pháp lý thì chỉ dư mác 15% là OK rồi, còn theo TCXDVN 356 thì mác hay cấp BT yêu cầu thì sẽ lấy bằng hệ số biến động v=0.135 ( tức 13.5%) và thêm câu thòng là phụ thuộc công nghệ sản xuất bê tông nữa. Và tóm lại theo TCVN là đề mở nhé, nếu tôi là CĐT thì sẽ tham khảo theo ACI cho chắc, ví dụ thiết kết mác 40 MPa, trạm trộn BT tự động cũng OK, bạn không thực hiện đánh giá độ  lệch chuẩn thì tôi yêu cầu dư mác tối thiểu là 8.9 MPa. Còn bạn theo TCVN thì dư 6 MPa là OK rồi
Trân trọng


Số người tham gia 4Uy Tín: +11 Thưởng +11 Thanked +5 Thu lại Lý do
nvduct + 2 Bài hay. Cảm ơn!
quocluong83 + 3 + 3 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
donquichotte + 3 + 3 + 1 Rất thực tiễn. Cám ơn!
fubi + 5 + 5 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
nam.transon Đăng lúc 30/10/2014 21:26 | Xem tất
Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD ngày 5/9/1998 "Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông" tham khảo nhé

QD 778 - Chi dan chon thanh phan CPBT.pdf

678.53 KB, Lượt tải về: 8135

Số người tham gia 3Thanked +5 Thu lại Lý do
HungNho + 2 Thích bài này! Thanks!
vidoicoem + 1 Thực tiễn. Cám ơn!
khanhmytho + 2 Bài hay. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 26/4/2024 09:31 , Processed in 0.126366 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.