Nối tất cả cốt thép cột tại chân cột ?

[Lấy địa chỉ]

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
-  Tình hình là khi giám sát ở ngoài công trường. Công trình 3 tầng, chiều cao mỗi tầng là 3,9m , khi lắp dựng cột thì theo bản vẽ thiết kế thì thanh thép cột ( chịu lực ) có chiều dài là 4,6 m. Nên nhà thầu xây dựng cứ làm theo mô đun cột dài 4,6m rồi nối với nhau tất cả ở chân cột ( 100% các thanh thép cột ). Nếu theo TC 4453- 1995 thì không được. theo các bác thì việc này xử lý như thế nào....

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
hvthvthvt Đăng lúc 5/11/2012 12:10 | Chỉ xem của tác giả
theo ý kiến chủ quan của mình thì nên bắt chúng nó tăng đoạn nối lên.ý kiến chủ quan thôi bạn nhé còn sai thì vẫn hoàn sai

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
aochoangden + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
fubi Đăng lúc 5/11/2012 12:35 | Chỉ xem của tác giả


Chủ đề này giải quyết rồi, hãy tìm kiếm trước khi hỏi. Bài này sẽ bị xóa.
Đặt Nối cốt thép chờ của cột ở đâu là tốt nhất?

* Câu trả lời đúng nhất ở đây:
http://xaydung360.vn/diendan/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=2072&pid=8273

Nếu làm không đúng thì không nghiệm thu.


Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
xin lỗi admin ! bài viết của em chỉ là muốn anh em góp ý kiến để giải quyết vấn đề thôi, chứ không phải hỏi đặt cốt thép chờ của cột ở đâu là tốt .   Đăng lúc 5/11/2012 20:11
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 5/11/2012 15:18

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
longtroc Đăng lúc 5/11/2012 13:21 | Chỉ xem của tác giả
mặt cắt có 4 cây thì nối trên 1 tiết diện được, còn >=6 thì phải nối so le, TK vậy dưng phải theo quy phạm chớ

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
aochoangden + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
soixich_hp4 Đăng lúc 5/11/2012 13:27 | Chỉ xem của tác giả
Bạn đang nhầm chân cột và cos+0.00 rồi.CÔng trình của bạn nếu chiều dài cắt thép cột là 4,6m tức là nối ở cos+0.00 rồi. Nếu chiều dài thép là 4,6m tức là L =3.9+30d =3.9+30*22=4.6m. Thường công trình 3 tầng, người ta nối 100% diện tích thép tại 1 mặt cắt cũng chả sao. Nối sole thường áp dụng cho những nhà cao tầng, chịu động đất hoặc nối ngay tại chân cột.

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
aochoangden + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
dainghia204 Đăng lúc 5/11/2012 14:37 | Chỉ xem của tác giả
Nếu như nhà thầu thi công đã làm rồi thì nên nhắc nhở lần sau không được làm như vậy nữa. Vì nhà 3 tầng thì có thể châm trước bỏ qua được. Còn nếu chưa làm thì yêu cầu đơn vị thi công làm lại, ai lại làm cắt tất trên 1 tiết diện như thế.thực ra chiều dài thép vẫn thế chỉ chuyển chỗ nối thôi mà.

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
aochoangden + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
hoangptsc Đăng lúc 6/11/2012 13:26 | Chỉ xem của tác giả
Nguyên tắc : nối so le nhau , đảm bảo đúng chiều dài nối theo thiết kế ,

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
aochoangden + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

8#
 Tác giả| aochoangden Đăng lúc 6/11/2012 22:08 | Chỉ xem của tác giả
Nguyên tắc : nối so le nhau , đảm bảo đúng chiều dài nối theo thiết kế

- em cũng biết lý thuyết  là như vậy, nhưng thi công thì lại khác, em cũng đã hỏi ý kiến bên đơn vị thiết kế và họ trả lời là từ xưa tới nay vẫn làm vậy mà chưa có công trình nào bị làm sao cả .
- từ lý thuyết đến thực tế =  quãng đường dàiiiiiiiiiiiiii
- cảm ơn các bác đã đóng góp và chia sẻ ý kiến.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

9#
hieu8282 Đăng lúc 7/11/2012 14:18 | Chỉ xem của tác giả
Chả làm sao cả, toàn làm thế có sao đâu. Nhà cao tầng mới sợ, 3 tầng thì ok!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

10#
doanminhanh Đăng lúc 8/11/2012 08:23 | Chỉ xem của tác giả
Tất nhiên tùy từng trường hợp có thể chả làm sao. Nhưng tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu không cho phép. Vậy, không mất gì khi làm theo tiêu chuẩn thi công nghiệm thu để đạt được sự yên tâm thì có đáng không bạn?

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
aochoangden + 1 Mình cũng rất muốn làm đúng luật.

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 26/6/2025 22:09 , Processed in 0.180596 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.