(Hỏi) Nguyên nhân và cách khắc phục vết nứt tường

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Mọi ngườu cho em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục vết nứt tường như trong hình. Vị trí vết nứt nằm ở  
phía trên của cửa. Em xin cám ơn!

Đánh giá

chiều dài gác lanh tô qua cửa 20cm là đủ rồi, vậy nứt là do hồ tô quá già, đục trát lại  Đăng lúc 17/7/2016 14:27
Lanh tô cửa KT 200x100, 3fi10 gối qua cửa mỗi bên khoảng 20cm. Hiện tượng vết nứt chỉ xuất hiện ở một bên thôi anh  Đăng lúc 16/7/2016 16:03
Lanh tô cửa bạn làm như thế nào? Kích thước bao nhiêu? Chiều dài gối qua cửa mỗi bên bao nhiêu?  Đăng lúc 16/7/2016 15:40

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
Duchai108 Đăng lúc 16/7/2016 15:43 | Chỉ xem của tác giả
Ngu kiến của em: Nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân, nền yếu, địa chất không ổn định, tác động lực bên ngoài như động đất, nổ mìn thi công, lu rung thi công, cột, Giằng hoặc móng thi công chưa tốt. :)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
anhsaoktv Đăng lúc 16/7/2016 16:53 | Chỉ xem của tác giả
Nguyên nhân do giằng móng chưa tốt. địa chất yếu. Còn cách khắc phục thì đã xây lên rồi thì khó lòng mà khắc phục.vì vậy chỉ đối phó bề ngoài bằng cách mua xi măng trắng trét vào thật cẩn thận làm che mờ vết nứt

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 17/7/2016 08:59

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
mr.luan149 Đăng lúc 16/7/2016 19:58 | Chỉ xem của tác giả
MÌNH NGHĨ NGUYÊN NHÂN DO LANH TÔ CỬA CỦA BẠN GỐI VÀO TƯỜNG KHÔNG ĐẠT, THEO NHƯ BẠN NÓI THÌ GỐI VÀO 20CM VẬY KHÔNG BIẾT KÍCH THƯỚC CỬA CỦA BẠN BAO NHIÊU. CÒN SẮT THÉP SAO LẠI BỐ TRÍ 3D10, MÌNH THẤY THƯỜNG 2D VỚI TƯỜNG 10CM HOẶC 4D VỚI TƯỜNG 20CM.
MỘT VÀI THÔNG TIN GỬI ĐẾN BẠN

Đánh giá

cửa rộng 1.2x2.2(m) tường 200 cao 4m bạn à  Đăng lúc 17/7/2016 09:03

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
anhluoc Đăng lúc 17/7/2016 10:42 | Chỉ xem của tác giả
Rất rất nhiều công trình đã bị như thế này. Nguyên nhân thường là do thi công ẩu, hoặc chiều dài gối lanh tô ngắn. Nếu lanh tô đổ tại chỗ sẽ hạn chế được vết nứt này hơn là lắp đặt lanh tô đổ sẵn dưới đất. Khi thi công vị tri này thường phải căn chỉnh cao độ nên nhiều khi không trùng với cao độ lớp gạch nên các bác thợ cứ chặt gạch , chèn nhăm nhún hết ra hoặc lắp vữa cho đủ, dẫn đến cái điểm đặt đà lanh tô yếu. Về xử lý thì phải xử lý khi thi công, chứ giờ chỉ có nước đục ra rồi hoặc dán lưới chống nứt, hoặc dặt thép gia cường thêm và xây lại. ( Chèn gạch thẻ chứ đùng dùng gạch ống)

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 18/7/2016 08:43

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
hannd8 Đăng lúc 18/7/2016 09:01 | Chỉ xem của tác giả
Theo tôi nghĩ: Do nhiều nguyên nhân, nhưng vị trí nứt là đúng tại vị trí yếu nhất, khi có nội lực phát sinh. Có nghĩa là hoặc do nền móng yếu, lún không đều, hoặc do các tác động bên ngoài khác như các bạn đã nêu trên.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 19/7/2016 08:39

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 29/9/2025 03:01 , Processed in 0.115153 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.