XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 1843|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kết cấu] [Chia sẻ] Thay đất yếu bằng đất tốt độ lún lại tăng

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
-Khi thiết kế nền đường đáp trên nền đất yếu , một trong các giải pháp hay đề cập đến là sử lý đào thay đất yếu dưới nền đường, thậm chí sau khi đào thay đất lại còn gia cố cọc tre  với mục tiêu là giảm độ lún cho nền đường đắp , tuy nhiên xem kết quả tính toán dưới đây  cho nền đường rộng 12m , đáp cao 4m , mái ta luy dốc 1/1.5, các nội dung bảng tính bao gồm (1-Không đào, đào 1m, Đào 1m+gia cố cọc tre L=2m ) xem kết quả lại thấy nếu mục tiêu để giảm lún sẽ không hiêu quả , hoạc hiệu quả rất thấp , mời mời người tham khảo .https://xaydung360.vn/diendan/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0MDR8OWU4ZTc4N2JiNGFlNTA3ZmVlNmYyNGJmYmU4OGFkYjV8MTc1MzIwMTA4OQ%3D%3D&request=yes&_f=.pdf
Su ly dao 1m thay dat.pdf (489.46 KB, Lượt tải về: 757)

Khong dao.pdf

818.05 KB, Lượt tải về: 684

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
nguyenhoang185 Đăng lúc 6/6/2018 11:14 | Chỉ xem của tác giả
không có thông số của lớp "đất yếu". nếu lớp đất yếu đó có các chỉ tiêu cơ lý tương tự như lớp cát đen nhưng dung trọng nhỏ hơn thì sao nhỉ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
 Tác giả| vndc324 Đăng lúc 6/6/2018 14:34 | Chỉ xem của tác giả
nguyenhoang185 gửi lúc 6/6/2018 11:14
không có thông số của lớp "đất yếu". nếu lớp đất yếu đó có các chỉ tiêu cơ lý  ...

Hhông có thông số của lớp "đất yếu". nếu lớp đất yếu đó có các chỉ tiêu cơ lý tương tự như lớp cát đen nhưng dung trọng nhỏ hơn thì sao nhỉ?

-Lớp đất yếu là lớp số 1 dày 6m, khi đào lơp đất yếu đi 1m còn lại là 5m, đào đất yếu 1m, đóng cọc tre dày 2.5m thì lớp này còn 2.5m
-Đất yếu mà các chỉ tiêu tương tự như lớp cát đen thì đâu gọi là lớp đất yếu nữa mà gọi là đất cứng đằng khác
-Nến xem bản tính kỹ thì sẽ thấy  Dung trọng quy đổi toàn bộ lớp đắp nền phương án không đào =20.38kN/m3, Khi đào xuống 1m và thay bằng vật liệu đắp nền bằng cát đen thì dung trọng quy đổi  Áo đường + Vật liệu đắp nền chỉ  =19.29 kN/m3 thấp hơn khi chưa đào , trong khi đó độ lún lại lớn hơn khi chưa đào thế mới kỳ lạ chứ ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
nguyenhoang185 Đăng lúc 7/6/2018 09:14 | Chỉ xem của tác giả
vndc324 gửi lúc 6/6/2018 14:34
Hhông có thông số của lớp "đất yếu". nếu lớp đất yếu đó có các chỉ tiêu cơ lý ...

lớp đất yếu dày 6m mà chỉ đào xử lý 1m, không cần tính toán cũng biết là độ lún tăng rồi, bởi vì dùng vật liệu có dung trọng lớn hơn để đắp, làm tăng tải cho nền phía dưới. trong khi nền là yếu. Tại sao không đào 2m, 3m, 4m rồi đắp mà chỉ đào 1m? hoặc sao ko dùng cọc cát mà dùng cọc tre?

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
viokute + 1 Bài hay. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
 Tác giả| vndc324 Đăng lúc 8/6/2018 10:34 | Chỉ xem của tác giả
nguyenhoang185 gửi lúc 7/6/2018 09:14
lớp đất yếu dày 6m mà chỉ đào xử lý 1m, không cần tính toán cũng biết là độ l ...

-Nếu đọc kỹ phần trả lời phía trên của tôi thì bạn sẽ rõ , Dung trọng của Áo đường và đất đắp nền đường khi chưa đào lớn hơn khi thay đất 1 m vì  Quy đổi phần áo đường  / (chiều dầy Áo đường+Chiều đày nền đắp đến cao độ tự nhiên+Chiều dầy phần đào đất thay thế )< quy đổi phần áo đường  / (chiều dầy Áo đường+Chiều đày nền đắp đến cao độ tự nhiên ), Lý do độ lún  khi đã thay đất lại lớn hơn khi không thay đất ở chỗ  là chiều rộng vai đường tính đến chân nền đắp ở cao độ tự nhiên và cao độ đào lớn hơn nên gây ứng suất tại tim đường lớn hớn dẫn đến độ lún lớn hơn . Nếu ta luy đào thẳng đứng và từ chân nền đắp thì đương nhiên độ lún sẽ nhỏ hơn khi chưa đào .
-Đây chỉ là ví dụ để chứng minh rằng sử lý thay đất hoặc thay đất+ đóng cọc tre với mục tiêu để giảm lún nhiều là không hiệu quả
-Với độ lún nhiều như trên ,chỉ có Thằng điên mới  đưa ra biện pháp trên  
-Tuy nhiên khi tính lún nền đắp chỉ khoảng 43.4cm chẳng hạn , nếu sử dụng biện pháp trên mà độ lún giảm về <=40cm là đạt yêu cầu cho phép thì đây có lẽ là 1 trong các biện pháp cần được quan tâm .
https://xaydung360.vn/diendan/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0MDh8MDg4OGMwNTRlNWM1OThkZWE1ZDU1NGUxMTliNGYzOTZ8MTc1MzIwMTA4OQ%3D%3D&request=yes&_f=.pdf


www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
thanhvoi Đăng lúc 8/9/2018 09:27 | Chỉ xem của tác giả
Bản tính của bạn đưa lên có cách tính chưa hợp lý dẫn tới kết quả vô lý. Với đất yếu, không thể tính bằng những chỉ tiêu biến dạng lấy từ thí nghiệm nén nhanh như trong bản tính của bạn được, ý của bạn nguyenhoang185 là thế. để tính lún của nền đất yếu phải sử dụng thông số từ thí nghiệm Odemeter (Cc, Cr, Cv, ....)

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
nguyenhoang185 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 22/7/2025 23:18 , Processed in 0.138079 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.