[Giao lưu] [Hỏi] Chọn kích thước dầm I cho nhà 2 tầng

[Lấy địa chỉ]

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
các anh chị cho e hỏi! e muốn làm nhà thép 2 tầng với kích thước dầm nhịp 4m xây tường gạch ở tầng 1 và tầng 2.
1. Tầng 1 e đổ bê tông lưới dầy khoảng 7 cm xây gạch bao quanh.
2. tầng 2 e lợp tôn, và xây tường bao quanh.
Vậy nên sử dụng loại I kích cỡ nào cho cột và dầm ạ! trước em định dùng I 150-75-5-7 để làm cột và dầm liệu có yếu không.
Rất mong được mọi người giúp đỡ. nếu có cho em xin bản vẽ để em nghiên cứu thêm, em không rành về cái này lắm ! cảm ơn mọi người nhiều!


www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
phanlytq Đăng lúc 23/3/2018 21:47 | Chỉ xem của tác giả
Phương án dùng I-150*75*5*7  như bạn quá yếu cho kết cấu. Như nhà này bạn dùng I-250*125*6*9 cho cả cột và dầm chính còn dầm phụ dùng tiết diện nhỏ hơn hoặc thép U or thép góc V hoặc thép hộp bạn nhé.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 28/4/2024 01:50 , Processed in 0.107923 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.