XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 30537|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Thép đài móng, có quy định vị trí nào được nối thép

[Lấy địa chỉ]
1#
meomeo101010 Đăng lúc 4/5/2013 23:48 | Xem tất
Bạn thấy ngày xưa người ta xây móng gạch không....họ xây giật cấp ,trong sách kỹ thuật cũng đã nói rồi đó là góc ampha truyền lực từ nút cột
Sách nền móng cũng đã vẽ ra tháp truyền lực từ nút, đó là góc ampha kháng lực Pc đâm thủng đài ,chiều cao đài cũng phụ thuộc vào đó..thường là = 2d so với đường kính cọc  , mà lực đâm thủng là do toàn bộ tải trọng công trình truyền xuống đài móng ,khiến đài móng chịu lực nén gây áp lực lên mũi cọc
Quay lại câu hỏi của bạn
Mình đoán chắc luôn thiết kế đài công trình bạn sẽ quay hướng đài cạnh dài theo phương làm việc của góc ampha, và thép đáy theo phương cạnh dài 8,9m sẽ nằm dưới thanh 4m,nhiều người cứ nhầm lẫn đài làm việc trên nền đàn hồi nên đài móng giống dầm móng sẽ đảo mômen thép cạnh dài sẽ đặt dưới cạnh ngắn (nếu sai cứ góp ý cho mình ,mình sẽ mắng lại thầy giáo he he )
Vậy nên thép đáy đài theo phương cạnh dài không được cắt nối ,đấy là những chỗ chịu lực uốn lớn
Phương cạnh ngắn có thể nối nhưng ít thôi chỉ khoảng 10% ,nếu tư vấn làm chặt thì lớp đáy đài ko được nối là đúng ,công trình mình làm cũng ko được phép nối
Thoát khỏi góc ampha...thép lớp trên nối thoải mái ,thép biên bên cạnh đài thích nối chỗ nào cũng được cắt tùy ý ,thép lưới giữa đài chống nứt bê tông ko có vẹo gì về lực cũng nối thoải mái ,từ đó chúng ta linh động được nhiều kiểu thi công đổ bê tông đài

@ Công trình bạn đổ bê tông khối lớn ,biện pháp tỏa nhiệt cho bê tông đài khối lớn như thế nào ,tớ muốn biết thêm cách bên công trình bạn làm thế nào,nói qua cho tớ tham khảo nhé

Đánh giá

nên trong lòng bê tông có các lỗ để giúp cho việc tưới nước bảo dưỡng bê tông tránh quá trình thủy hóa xi măng gây ra 1 lượng nhiệt lớn làm nứt bê tông.  Đăng lúc 5/5/2013 11:16
Bên tôi đổ bê tông khối lớn thì làm các ống nước nhựa fi 6 xuyên từ mặt bên này sang bên kia rồi làm các các La ghép cốp phá gông với nhau.  Đăng lúc 5/5/2013 11:15

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
meomeo101010 Đăng lúc 5/5/2013 10:58 | Xem tất

Thế thì nối được mấy mét hả anh hi hi hi...mỗi đầu chắc dư ra khoảng 1,3m =luôn chiều dài mối nối rồi...
Cọc nhồi sẽ đặt ra sát mép đài...6 cọc sẽ làm 6 gối tựa...ở giữa sàn sẽ là vị trí đặt nút cột...lực tập trung ở đấy cực lớn..moomen uốn sẽ căng mạnh....vậy nên thép đáy đài sẽ không được phép nối trong vùng không gian giữa 6 cọc
Về nguyên tắc thép đáy đài không được nối thép...nên dù có lãng phí đoạn 2,8 m thì cũng đành phải chấp nhận...phương cạnh dài chia ra theo 4 m thì mất khoảng 20 thanh =2 cây thép
Việc đài lớn như thế cũng chỉ là xac suât ở giữa công trình có khoảng 2,3 cái...còn đâu bo quanh trục chắc toàn đài nhỏ thôi...nên tổ hợp thép cắt dùng cho cả cấu kiện các tầng trên thì mới khớp...đấy chính là bài toán kinh tế

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 5/5/2013 11:17

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |