Mời các bạn tham khảo bản tính kiểm toán tường chắn đất theo TCVN 11823-2017 , nội dung cụ thể trong bản tính : ) X+ L3 {# n' T6 j7 a; ~1 ^) L: ] : D/ l( m+ ?2 b( G9 C' a1-Lấy định hình tường chắn đất 86-06X , chiều cao tường H=3m, kết cấu bằng BT M150, góc ma sát trong đất đắp sau lưng tường (phi) =35 độ , góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0, Hoạt tải đặt cách tường (c=1m) ứng suất đáy móng =2kg/cm2, sau đó dùng tiêu chuẩn TCVN11823-2017 tính với hoạt tải HL93 để kiểm toán xem ưng suất đáy móng theo TC này có lớn hay nhỏ hơn US trong định hình không ?/ u. [9 J' k$ U
/ q$ k% }, n; n4 _+ X1 B' ~
2- Qua tính toán thấy ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 1.66 kg/cm2<2kg/cm2(ĐH-06X) có vẻ không an toàn chăng ? 9 M1 j2 v: n0 s# O# Y 2 T. r! u. q6 t# m' l3- Khi góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0.5x(phi)=17.5 độ , lúc này ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 2.21 kg/cm2 >2kg/cm2 (ĐH-06X) # k2 {$ |. O) g: a" g4- Trong bảng tính không thể dùng công thức trong TCTK 11823-2017 để tính ra hệ số Ka được vì hoạt tải đặt cách mép tường 1m , trong khi đó tiêu chuẩn quy định công thức Ka chỉ tính được hoạt tải đặt sát mép tường, ở đây cũng có phần so sánh khi hoạt tải đặt sát mép tường và đặt cách xa mép tường 1m khác nhau ra sao ?; G8 ]! `2 V( _( k4 T1 A$ C
' @# K+ z2 i, g2 E: n7 g5 m
5- Khi góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0.5x(phi=35độ )=17.5 độ , khoảng cách từ tải trọng đến đỉnh tường chắn (c=0)lúc này ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 2.53 kg/cm2 >2kg/cm2 (ĐH-06X) ! S) w% e& r5 v$ s6 E- i 0 S2 J- N! ~ x( q- b! C4 H- L5 m1 l# G
6- Khi góc ma sát trong (Phi)=30 độ , góc ma sát giũa đất đắp và lưng tường (den ta)=0.5x(phi=30 độ)=15 độ , khoảng cách từ tải trọng đến đỉnh tường chắn (c=0)lúc này ứng suất đáy móng tính theo TCVN 11823-2017 là 2.69 kg/cm2 >2kg/cm2 (ĐH-06X) * A! S. w1 u" D' H( w! c8 |3 p& H2 g5 C- u: f+ Z 7-Lưu ý phần quy đổi hoạt tải theo TCVN 11823-2017 quy định khá chi tiết áp dụng với tường chắn vuông góc với chiều xe chạy và // chiều xe chạy (khác với 22TCN 272-05 chỉ có hướng Vuông góc với chiều xe chạy và lớn hơn TCTK mới ), đặc biệt khi tường chắn // với chiều xe chạy và các mép tường chắn >=0.3m thì chiều cao quy đổi hoạt tải ra chiều cao lớp đất tương đương chỉ có 0.6m h0 c1 m* ~! e$ F. ^
+ P- r; C5 a4 U " u4 ~$ {( m6 |9 H8-Chính vì vậy phải rất cẩn trọng khi dùng định hình (86-06X) để thiết kế , và phải thuyết minh rõ ràng các điều kiện áp dụng / C, y# }2 l( Q7 {; I0 ~ 9- Chú ý Bản tính đúng là ở phai đã nén lại rar! ?9 {/ G1 Y0 s7 v 2 K, l: w8 V; S1 W+ p