Có số liệu khoan địa chất rồi mà còn giả định đất nền sau khi đóng cừ là 7 tấn/m2 là sao nhỉ?.
1- Cái mầu tím ấy phải giả định chứ vì trong bước TK làm gì đã nén tĩnh nền sau khi gia cố cừ được ,
2- Có nhiều tài liệu nói rằng Khi gia cố cừ với cát,á cát sức chịu tải của nền có thể tăng 1.75 lần, Sét và á sét tăng khoảng 2 lần 3- Khi gia cố cừ rồi thì sức chịu tải của đất nền khác chứ ( Chắc là tốt lên,còn tốt lên như thế nào thì chỉ khi nén tĩnh nền khi nền có cọc tre và không có cọc tre để so sánh)
4- Dù cường độ đất nền có đạt so áp lực công trình xuống đáy móng thì đây chỉ là điều kiện cần (để tính lún theo giả thiết nền biến dạng tuyến tính) , còn điều kiện đủ bạn phải tính lún xem có đạt yêu cầu không?
Lưu ý :
Thí nghiệm bàn nén hiện trường không dùng để xác định tải trọng giới hạn , KQ bàn nén cho chúng ta có khái niệm về tải trọng giới hạn của nền , Sự hạn chế của thí nghiệm là ở chỗ kích thước bàn nén nhỏ hơn nhiều so với bề rộng công trình( Khôngphải là bề rộng móng), chỉ những lớp đất nằm trong phạm vi 2d-3d(d-Đường kính hoặc canhj bàn nén) mới phản ánh kết quả thí nghiệm nén, trong khi đó công trình có bề rộng rất lớn ,những lớp đất nằm sâu cũng bị ảnh hưởng bới tải trọng công trình mà thí nghiệm bàn nén không thể phát hiện được
Giử bạn bản tính Excel cọc tre gia cố nền để tham khảo ,xem sức chịu tải nền sau khi gia cố tăng được bao nhiêu nhé
tinh coc tre.xls
(547 KB, Lượt tải về: 321)
|